11.02.2015 в 13:05:48

1,05-1,3 In - это контрольные токи расцепления для промышленных автоматов МЭК 60947-2, у которых тепловые расцепители имеют калибровку 40-50°С. 32×1,05 для домашних расчётов не годится.

EN/IEC 60898-1, хар-ки B, C, D. 1,13 In - один час и более для номинала до 63А включительно. Два часа и более для номинала выше 63А. 1,45 In - менее одного часа для номинала до 63А включительно. Менее двух часов для номинала выше 63А. 2,55 In: 1 сек

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.02.2015 в 13:16:50

Abrikos, огромное спасибо насчет нижней границы.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.02.2015 в 14:58:37

Alexey_Spb написал : почему многие специалисты предлагают на варочную панель кабель 6 квадратов и автомат 32 ампера??

Мы не предлагаем. Мы жестко информируем о требованиях СП 31-110-2003. Там в одном из пунктов конкретно сказано про МИНИМАЛЬНОЕ сечение 6 мм кв. Аллес.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.02.2015 в 15:43:38

Костян челяб, ну да, это минимальные требования.

Но на форуме я пока не встречал десятку на варочную панель. А ведь панели 7.3 кВт продаются уже давно, можно уже говорить что это стандартная мощность для современных панелей.

Ладно, хрен с панелью. Вот 50А и 10 квадратов на вводе - ситуация хуже чем 6 квадратов и 32 ампера на варочную.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.02.2015 в 15:50:16

Сорри, показалось, что вы не понимаете, почему 6, а не 4. Ну тогда так: И как часто вы включаете вашу плиту на полную мощнось? Даже если и включили все подряд, духовка, допустим, перейдет через какое то время в режим поддержания температуры - примерно 2-3 минуты нагрев, 5-10 - отключено. А это уже минус 2 кВт при расчете средней мощности. Ну и так далее. Все эти цифры взяты из СТАТИСТИКИ, которая, как известно, не отражает частных случаев. Думаю, что ничего с кабелем не будет, если он час в полгода поработает с перегрузкой. Насколько помню, даже есть такое правило, но точно вспомнить не могу.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

11.02.2015 в 15:56:29

Костян Челяб, я с этим аргументом согласен, да и сам писал о том что загрузки на полную мощность может не быть вообще за все время эксплуатации.

Я понял о каком вы правиле, но, кажется, это правило для распределительных сетей ВН и трансформаторов (точно не помню) и оно введено с учетом коффициента спроса потребителей (вечером перегрузим, зато ночью и днем будет сильный недогруз линии). Точно тоже не помню, возможно и на домашние кабели есть что-то подобное.

Но ведь автомат защиты должен быть согласован с кабелем, и если следовать правилам и реалиям (что кабели сплошь заниженные п сечению и х3 из чего сделанные), то может быть стоит лучше перебдеть чем недобдеть?

А вот насчет вводного кабеля - там перегрузы могут быть частыми ибо "снизу" может быть подключено дофига всего, а суммарная мощность ограничивается как раз вводным автоматом.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Костян челябинский
Костян челябинский
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Челябинск

Сообщений: 3068

11.02.2015 в 16:03:22

Не знаю. Практика показывает, что и шестерки хватает. Когда не был еще настолько подкованным в квартирной электрике, другу под плиту 8 кВт кинул четверку. Пока за шкиряк не приводил, чтобы заменил сгоревший кабель. Но вообще, я вас услышал.

0
Евгений Можа
Евгений Можа
Резидент

Регистрация: 10.08.2012

Воронеж

Сообщений: 1296

11.02.2015 в 16:11:28

Cs-Cs написал : Да не станет ни хера меньше. Потому что потом это никто читать не будет. Проверено: чем больше текста, тем меньше читают.

поэтому текста надо меньше.Если прочитать мой стартовый пост,то текста там минимум если что.

0
Abrikos
Abrikos
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

11.02.2015 в 16:14:10

Alexey_Spb написал : ... спасибо насчет нижней границы.

Та не за шо :) EN/IEC 60898-1. Источник - каталог GE Redline 2011. http://savepic.su/5023980.jpg

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.02.2015 в 18:12:38

Radio написал : Добрый совет: уберите в блоге выключку по ширине. Читать реально невозможно, глаза ломаются после первого абзаца

Не знаю. Не ломаются. А вам - помню. То хостинг не тот, то посещений мало, то ещё что.

Евгений Можа написал : поэтому текста надо меньше.Если прочитать мой стартовый пост,то текста там минимум если что

Ага. И половина хрень не логичная. Мы вас помним по теме, где вы провокду делали. И где даже рекомендаций слушать не хотели.

Что касается текста - вон, ёпта, пишешь про обучение - и то не читают ни хрена. Ща никто уже ничего не читает. Даже учиться толком не хотят. Все думали, что я ща видюшки на блоге повыложу - и на этом всё кончится. И удивились, что опять надо думать и учиться.

0
Гость_
Гость_
Резидент

Регистрация: 21.11.2007

Нея

Сообщений: 3741

11.02.2015 в 18:13:46

Практика обычно показывает то, что если человек САМ не старается - ему хоть обрасписывайся и коротко и длинно - хрен он чего воспримет. А вот если это за деньги, или лично - то он начинает понимать, что это не халява и надо работать головой.

0