в данном случае они не при чем. а твой пример - не повод ставить автомат перед счетчиком. с тем же успехом можно показать сгоревшие отводы от стояка к этому автомату и сказать, что нужны автоматы, которые монтируются входной клеммой прямо на ПВ-1 50 квадратов, без незащищенных отводков.
andrewkhv написал :
офигеть совет. такие автоматы продаются на каждом углу по цене обычных.
Ответ нормальный, а вот почему люди ломают голову про селективность, а производители не хотят наполнить рынок ВА только с тепловой защитой, при этом оставить цену обычного ВА - непонятно для меня.
Alexey_Spb написал :
Потому что поставит кто-то такое себе в щиток и выгорит у него потом вся проводка нахрен при КЗ пока биметалл разогреваться будет.
Если так подходить, то в каменный век вернёмся, хотя мы и так недалеко от него ушли :(.
Songo написал :
При наличии внутриквартирного щита, очень неудобно, когда при КЗ на какой нибудь линии, выбивает ВА на площадке.
Если КЗ у нас регулярное, то утомит такая ситуация быстро, согласен....
Однако жизнь - сплошные компромиссы. Либо защищаем вводной кабель и счетчик и терпим возможные неудобства, либо надеемся на удачу.
Можно попробовать поставить D номинала выше, чем вводной квартирный. Соответственно и кабель подобрав.
На некоторую селективность при этом надежда будет.
На лестничной клетке замените пакетник на автомат с характеристикой "D" (D50A почти невозможно выбить замыканием в розетке, защищенной автоматом С16А).
А после счетчика поставьте селективное УЗО, например IEK ВД1-63S 63А/100мА (селективное УЗО срабатывает с задержкой - и если нормально сработают УЗО или дифавтоматы в квартире - оно останется включенным).
Только не забудьте, что под 50А автоматом в этажном щитке - кабель до внутриквартирного щита должен быть 3х10 кв.мм (а не любимые таджикстроем "китайские" 6 квадратов)
А всё остальное, естественно, во внутриквартирном распределительном щитке - уже как хочется и как удобно.
UPD:
И ЕЩЕ: на вводе в квартирном щите автомат не нужен. Поставьте рубильник двухполюсной (чтоб не только фазу, но и ноль отключать на случай проблем со стояком подъезда), а для надежности - еще и УЗМ-51 после него можно влепить...
Да, искал я это чудо, в уездном городе Санкт-Петербурге - похоже их нет...
ailcat написал :
На лестничной клетке замените пакетник на автомат с характеристикой "D" (D50A почти невозможно выбить замыканием в розетке, защищенной автоматом С16А).
Я тут целую тему толкал про "D" http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=222527 - на что мне ответили - низя!
Кстати, это же относится и к биметаллу, по логике. То есть, если даже "D" низя - а там какой-никакой электромагнитный расцепитель есть - значит без электромагнитного расцепителя - совсем низя :(
Что касается регулярных КЗ - таки да. Лично у меня, не реже раза в месяц при перегорании лампочки накаливания...
И еще раз спрошу про вводные провода. Купил я 3 штуки типа ПВ-1 10мм кв. А они, при замере штангенциркулем оказались не 10, а 7. Как быть?