Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

19.02.2017 в 01:17:22

master.msk написал: а что сломалось? ну например?

Перекрутили термостат на макс, кабели перегрели и какое-то соединение отказало.

master.msk написал: и по колено воды в квартире?

У вас реально на профилактику ГВС их ставят, но все равно - возможно при 8 бар без редуктора и никого дома и трапа в ванной ;)

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

19.02.2017 в 01:48:39

jekasus написал: возможно при 8 бар без редуктора

в это теме как раз 9 бар с редуктором...благодаря штатному клапану

0
Аватар пользователя
gavrik

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

19.02.2017 в 13:04:59

master.msk написал: gavrik, через какой клапан "не рекомендуется"? Через "3в1"? Ну о нем и речи быть не может, нормальный клапан имел ввиду, выход 1/2

master.msk, У меня перед клапаном стоит по порядку вверх-через тройник-сливной( когда перекрываю систему и сливаю бойлер) и опять же через тройник-отсекающий( если какая то замена без слива бойлера) Удобно.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

19.02.2017 в 15:51:16

gavrik, клапан, я так понимаю, "штатный" Ну тогда все понятно :)

0
Аватар пользователя
gavrik

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

20.02.2017 в 00:33:04

master.msk написал: gavrik, клапан, я так понимаю, "штатный" Ну тогда все понятно :)

master.msk, Клапан практически как на фото ,только еще с манометром( установил после мучений со " штатными") :)

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

20.02.2017 в 12:34:40

gavrik, а зачем кран на слив? Через него нормально сливается Для воздуха кран более полезен, на члив тоже можно, но это уже следующая опция

0
Аватар пользователя
gavrik

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

20.02.2017 в 19:08:14

У меня вот так.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

20.02.2017 в 21:24:42

gavrik, два метра трубы рехау стабил, + 2 гайки и 2 гильзы стоят руб 1000. Насколько мне известно, гибкая подводка ,такой же длины, более менее качественная, стоит не меньше. Но выглядит недорого, jekasus должно понравится ваше подключение :)

0
Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

20.02.2017 в 22:07:45

Клапаны 3 в 1 часто брызгают во все стороны. Я такие клапаны сразу прячу в бачок инсталляции. Провожу трубу подачи в бойлер насквозь бачка.

0
Аватар пользователя
gavrik

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

21.02.2017 в 08:42:51

master.msk написал: gavrik, два метра трубы рехау стабил, + 2 гайки и 2 гильзы стоят руб 1000. Насколько мне известно, гибкая подводка ,такой же длины, более менее качественная, стоит не меньше. Но выглядит недорого, jekasus должно понравится ваше подключение :)

master.msk, Относительно дорогой клапан с манометром( взял недорого по еще старому прайсу в Метизах) Гибкая самая обычная ( гайка-гайка)

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

23.02.2017 в 21:35:23

master.msk написал: Но выглядит недорого, jekasus должно понравится ваше подключение

Кстати дорого и некрасиво, мне нравится, когда просто и дешево и красиво без ущерба качеству. ;) Вход в бойлер с левой стороны - таких не видел, для необразованных ставят синию и красную шайбу на трубы. Кран между клапаном и бойлером, что вообще запрещено. Длинные гибкие подводки, длиннее 20-25см уже близко к колхозу ;) Один из бзиков - уровень гаек подводок должен быть на одном уровне, тоесть на горячую накручиваем удлинитель, равный длине клапана, последнее, что делаю - ставлю ФГО, так как не всегда ставим новые бойлеры, а те что сняты во время ремонта. При всей нелюбви к МП, предпочитаю эту трубу перед гибкой подводкой для бойлера.Можно и на медной трубе с компр.фитингами, но не знаю как себя поведет на бойлере. Так что не нравится. ;)

master.msk написал: стоят руб 1000

У нас возможно и 2000 за тот же комплект будет стоить... П.С. - Маленький отель построен 2002г. трубы, водорозетки и краны ФВ-пласт, шаровые ппр-краны работают идеально...

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
gavrik

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

23.02.2017 в 23:22:36

jekasus написал:

master.msk написал: Но выглядит недорого, jekasus должно понравится ваше подключение

Кстати дорого и некрасиво, мне нравится, когда просто и дешево и красиво без ущерба качеству. ;) Вход в бойлер с левой стороны - таких не видел, для необразованных ставят синию и красную шайбу на трубы. Кран между клапаном и бойлером, что вообще запрещено. Длинные гибкие подводки, длиннее 20-25см уже близко к колхозу ;) Один из бзиков - уровень гаек подводок должен быть на одном уровне, тоесть на горячую накручиваем удлинитель, равный длине клапана, последнее, что делаю - ставлю ФГО, так как не всегда ставим новые бойлеры, а те что сняты во время ремонта. При всей нелюбви к МП, предпочитаю эту трубу перед гибкой подводкой для бойлера.Можно и на медной трубе с компр.фитингами, но не знаю как себя поведет на бойлере. Так что не нравится. ;)

master.msk написал: стоят руб 1000

У нас возможно и 2000 за тот же комплект будет стоить... П.С. - Маленький отель построен 2002г. трубы, водорозетки и краны ФВ-пласт, шаровые ппр-краны работают идеально...

jekasus, Разговоры на уровне -люблю-не люблю как раз близко к колхозу. При всей нелюбви и т.д. На практике-гибкая подводка сильно длиннее 20 см уверенно работает . Кран между бойлером и клапаном работает при отключенном электропитании и помогает в монтажно-демонтажных-сливных работах.

0
Аватар пользователя
jekasus

Местный

Регистрация: 28.12.2012

Добрич

Сообщений: 11041

23.02.2017 в 23:48:55

gavrik написал: уверенно работает

Я очень хорошо знаю.

gavrik написал: Кран между бойлером и клапаном работает при отключенном электропитании и помогает в монтажно-демонтажных-сливных работах.

Вероятность забыть... Такая вероятность у нас кровью написана, "забытые бойлеры" рвали по кускам панельки. Скрутить клапан и накрутить гибкую несколько секунд и 100 грамм воды на полу. Почему холодная слева на бойлере?

0

Баш майсторът

Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16435

24.02.2017 в 00:24:24

Да, подключение интересное, я только гибкую подводку увидел - сразу закрыл картинку, не присматривался. Кран, на подаче который, конечно не нужен, если он на подаче.

0
Аватар пользователя
gavrik

Местный

Регистрация: 08.12.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 252

24.02.2017 в 20:52:01

master.msk написал: Да, подключение интересное, я только гибкую подводку увидел - сразу закрыл картинку, не присматривался. Кран, на подаче который, конечно не нужен, если он на подаче.

master.msk, Кран на подаче появился значительно позже покупки и установки бойлера. Мне удобно.

jekasus написал:

gavrik написал: уверенно работает

Я очень хорошо знаю.

gavrik написал: Кран между бойлером и клапаном работает при отключенном электропитании и помогает в монтажно-демонтажных-сливных работах.

Вероятность забыть... Такая вероятность у нас кровью написана, "забытые бойлеры" рвали по кускам панельки. Скрутить клапан и накрутить гибкую несколько секунд и 100 грамм воды на полу. Почему холодная слева на бойлере?

jekasus,Вероятность " забыть " как говорится " стремится к нулю". Почему справа ХВ ? Вопрос к ижевским производителям.

0