Я не практикую за бабки, делал себе. Везде медь. К ПС. Труба 22 в Энергофлексе, розетка 3/4". Глубина чтобы изоляция была заподлицо в штукатурке (после заполнения штробы изоляция "светится"). От этого и глубина установки розетки. Гнездо делал чуть глубже, розетку (уже с трубой) наживлял дюбелями, набивал штукатурку под розетку, затем дюбелями розетку топил в штукатурку на нужную глубину, выравнивал и тут же штукатурил полностью. Трубу закрывал позже. Розетки 1/2" с трубами 18 и 15 ставил по тем же критериям. В результате розетки оказались примерно вровень или чуть глубже плитки.
К водогрейке. Труба 18 в Энегрофлексе. Под ГКЛ 13мм.
К толчку. Аналогично.