lawartur написал : Я его изначально выбирал просто размеры у него не маленькие, особенно по ширине, в стандартный пенал на кухне не заходит.
Посмотрите еще в сторону Бакси ДуоТек Компакт.
20.03.2015 в 15:30:43
lawartur написал : Я его изначально выбирал просто размеры у него не маленькие, особенно по ширине, в стандартный пенал на кухне не заходит.
Посмотрите еще в сторону Бакси ДуоТек Компакт.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
23.03.2015 в 01:16:42
Уважаемые форумчане, понимаю что порядком надоел своим дилетантством, но без Вас никак Склоняюсь к:
23.03.2015 в 03:52:26
lawartur написал : какой насос порекомендуете на рециркуляцию ?
Тихий и надёжный UP15-14
lawartur написал : но все таки, котла 24 кВт для этого хватит?
Мощность бойлера - мерило теплообменных поверхностей. С ростом температуры нагреваемой в бойлере воды эта мощность теплообмена будет снижаться, независимо от мощности, вырабатываемой котлом.
lawartur написал : Почитал инструкции по проектированию от вайланта, там везде указаны гидравлический разделитель. Скажите это обязательно в моем случае?
Думаю, это способ уберечь котёл от перегрева. Непонятна логика работы насоса котла в схеме со стрелкой. Дайте ссылку почитать. Как понимаю, со стрелкой котловой насос должен молотить без перерыва, что не хорошо для настенника. Если всё так окажется, то они играют в свою пользу. Защитят котёл от перегрева в гарантийный срок, а после окончания гарантии получат клиента на замену насоса. Цена насоса сейчас ок. 9 т.руб. А если повезёт, ещё и собственную стрелку клиенту продадут вместе с котлом.
23.03.2015 в 08:15:45
Cineman, рад Вас видеть в теме снова, а то переживать уже стал :) Без вашего обширного видения никак.
23.03.2015 в 09:09:12
ГС нужен для обеспечением циркуляции воды в котле в определенном диапазоне. Например, по памяти, для veissmann не менее 600 и не более 1400л/ч. Если укладывается в диапазон, то стрелка не нужна, если не укладывается, то производитель рекомендует ставить стрелку. Рекомендуется всеми (бакси, будерус, вайлант, вейссман) производителями.
23.03.2015 в 09:30:14
michigan написал : ГС нужен для обеспечением циркуляции воды в котле в определенном диапазоне. ... Если укладывается в диапазон, то стрелка не нужна, если не укладывается, то производитель рекомендует ставить стрелку.
Совершенно верно. Для обеспечения нужного объемного (массового) расхода теплоносителя через систему. Который (расход) и обеспечивает нужный температурный режим котла, например 80/60.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
23.03.2015 в 09:32:50
cineman написал : Думаю, это способ уберечь котёл от перегрева. Непонятна логика работы насоса котла в схеме со стрелкой. Дайте ссылку почитать. Как понимаю, со стрелкой котловой насос должен молотить без перерыва, что не хорошо для настенника. Если всё так окажется, то они играют в свою пользу. Защитят котёл от перегрева в гарантийный срок, а после окончания гарантии получат клиента на замену насоса. Цена насоса сейчас ок. 9 т.руб. А если повезёт, ещё и собственную стрелку клиенту продадут вместе с котлом.
Со стрелкой работает так же как и без стрелки, то есть периодически включаться. У меня сейчас стоит беретта - в нем по-умолчанию насос молотит постоянно и по-моему это даже не отключается.
Да, забыл написать в предыдущем сообщении, иногда без стрелки нельзя снять всю мощность с котла, а только процентов 50%. У меня например ТП без смесительного узла, по минимальному протоку прохожу. Но вот мощность которую могу получить на отопление около 10кВт.
В общем имхо, если будет какая-нибудь батарея, которая не будет перекрываться, то протока наверное хватит. А то если все прижмется термоклапаннами, котел может и вскипеть.
23.03.2015 в 09:39:07
cineman написал : Как понимаю, со стрелкой котловой насос должен молотить без перерыва, что не хорошо для настенника.
Не согласен. Думаю, что оптимальный режим работы - непрерывный. Это и не уменьшает ресурс котла, в отличие от тактования, и минимизирует расход газа. Расход газа при тактовании котла можно сравнить с расходом бензина при езде по городскому циклу. Или без тактования при езде по трассе. Процесссору котла для выхода на наиболее оптимальный расход газа требуется от 15 до 40 минут.
Но гидрострелка не поможет для уменьшения тактования котла, если минимально модулируемая мощность котла будет выше потребляемой мощности СО. В этом случает поможет комнатный термостат. Многие настенные газовые котлы уже имеют в своем составе комнатный термостат в виде съемной панели управления.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
23.03.2015 в 09:39:27
cineman написал : Тихий и надёжный UP15-14
Себе взял UP15-14 B PM - у него потребление 8Вт.
27.03.2015 в 00:08:16
lawartur написал : Я его изначально выбирал просто размеры у него не маленькие, особенно по ширине, в стандартный пенал на кухне не заходит.
Возьмите другой Logamax, например U072. У него габариты значительно меньше.
27.03.2015 в 13:57:15
michigan написал : Себе взял UP15-14 B PM - у него потребление 8Вт.
А что означает маркировка В РМ?