lawartur написал : Да я тоже склоняюсь к электрическому

зачем, газ все равно дешевле обходится...

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

28.02.2015 в 20:00:32

#5053870

Inch1964, А насчет двух тупиковых может все таки найти применение купленному коллектору , все равно лежит пылится. Думай кому продать :confused: Если делать коллекторно -лучевую какой трубой идти в моем варианте, в наличии есть Рехау пинк 20 (120 метров) и 25 (50 метров).

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

28.02.2015 в 20:01:32

#5053871

Легенда68 написал : зачем, газ все равно дешевле обходится...

Просто до конца не понял как он будет работать от ГВС. Объясните если не трудно. Если завязанный на ГВС как вы говорите то все равно котлу придется включаться. Если я правильно понял то должно быть в купе с БКН ?

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

28.02.2015 в 20:25:29

#5053903

Легенда68 написал : зачем, газ все равно дешевле обходится...

Про бакси, полотенчик и бкн тема была на форуме forum-house. Там у человека летом котел каждые 10 минут включался, так как дельта воды в бкн 3гр.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

28.02.2015 в 21:24:19

#5054031

lawartur написал : Просто до конца не понял как он будет работать от ГВС. Объясните если не трудно.

Полотенцесушитель включается в разрыв возврата горячей воды в бойлер. Это классическое включение.

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

28.02.2015 в 21:28:34

#5054038

lawartur написал : Теплый пол 10.5 кВт (исходя из 150 на 1 кв.м.)

150 - это Вт или что-то еще?

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

28.02.2015 в 22:01:05

#5054107

lawartur написал : Плавно переходим БКН, я так понимаю там придется ставить насосы. Опять таки из прочитанного мощность насоса на каждые 10 метров длины равна 0,6 метра напора насоса. Исходя из моей трассы отопления равной 30 метров получается 1,8 метра напора насоса.

Насосы нужны - 1. Чтобы сделать циркуляцию ГВС. 2 Возможно - Если котел нельзя/нет желания переделывать в одноконтурный, чтобы гонять воду от котла через БКН, хотя может быть есть варианты с трехходовым.

По поводу необходимого напора насоса - мне кажется цифра сильно завышена. Я себе насчитал на 40 метров трубы - 0.2м напора.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

28.02.2015 в 22:18:01

#5054144

michigan написал : 150 - это Вт или что-то еще?

ДА ВАТТ. НУ 150 ЭТО НАВЕРНОЕ МАКСИМУМ

Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

28.02.2015 в 23:06:17

#5054271

michigan написал : Там у человека летом котел каждые 10 минут включался, так как дельта воды в бкн 3гр.

от частых включений можно и сервисным режимом котла пошаманить, и выставить для летнего режима больший диапазон. один фик воду греть то надо будет.. да и теплые полы даже летом в санузлах не помешают, хотя тут на вкус и цвет.

Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

28.02.2015 в 23:09:02

#5054281

lawartur написал : в наличии есть Рехау пинк 20

16 бы..

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

28.02.2015 в 23:11:57

#5054290

michigan написал : 150 - это Вт или что-то еще?

Вычитал,"В изданной в Вене в 2008 году «Настольной книге проектировщика» приводится таблица теплоотдачы теплого пола для следующих условий: температура подачи/обратки — те самые 45/35 С, температура воздуха — 18 С, покрытие пола — кафель. При шаге между витками трубы 250 миллиметров квадратный метр пола отдает 82 ватта тепла. При шаге 150 мм — 101 ватт. При шаге 100 мм — 117 ватт."

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

28.02.2015 в 23:13:49

#5054295

Легенда68 написал : 16 бы..

16 стабил рехау - 200 метров есть

Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

28.02.2015 в 23:19:10

#5054311

lawartur написал : 16 стабил рехау - 200 метров есть

на водопровод поберегите) как там, кстати, с конфигурацией шкафа?

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

28.02.2015 в 23:33:06

#5054351

Легенда68 написал : на водопровод поберегите) как там, кстати, с конфигурацией шкафа?

хочу собрать как вы сказали просто грузанулся этим отоплением котлом БКН. мозг уже кипит. Я так понимаю делать надо все в купе. одно завязывается на другое. А по чему лучше 16 отопление?

Аватар пользователя
Легенда68

Местный

Регистрация: 30.09.2012

Москва

Сообщений: 1077

01.03.2015 в 00:07:20

#5054394

lawartur написал : А по чему лучше 16 отопление?

это только для лучевой разводки. меньше теплоносителя, дешевле материал.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 00:14:36

#5054404

Легенда68 написал : это только для лучевой разводки. меньше теплоносителя, дешевле материал.

то есть если делать лучевую для радиаторов 20 пинк, то от котла подачу надо делать определенного диаметра для подачи достаточного количества теплоносителя ?

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 00:21:49

#5054412

lawartur написал : есть если делать лучевую для радиаторов 20 пинк, то от котла подачу надо делать определенного диаметра для подачи достаточного количества теплоносителя ?

При лучевой разводке скорость носителя в лучах низкая, и 16-го размера хватает с избытком. А мозгу кипеть по БКН не к чему. Это стабильная температура воды на выходе, без колебаний температуры от интенсивности разбора. Это больший ресурс теплообменника без очистки, по сравнению со встроенным в котел теплообменником. Прежде хорошим соотношением цена/качество обладали нержавеющие бойлеры Бакси. Вода у Вас жесткая? Много накипи в чайнике?

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 00:45:56

#5054451

cineman написал : При лучевой разводке скорость носителя в лучах низкая, и 16-го размера хватает с избытком. А мозгу кипеть по БКН не к чему. Это стабильная температура воды на выходе, без колебаний температуры от интенсивности разбора. Это больший ресурс теплообменника без очистки, по сравнению со встроенным в котел теплообменником. Прежде хорошим соотношением цена/качество обладали нержавеющие бойлеры Бакси. Вода у Вас жесткая? Много накипи в чайнике?

Да вода жесткая накипи много я поэтому фильтры напихал на вводе. Да я то не против БКН, просто до конца во все не въехал. Скажу так если это не потребует шаманства с котлом то я готов и место найти и прочее )))

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 00:53:33

#5054464

lawartur написал : вода жесткая накипи много я поэтому фильтры напихал на вводе.

Просто фильтры жесткость не удаляют. ДЛя жесткой воды существуют специальные бойлеры, Лапеса, ACV и другие с теплообменной гофрированной стенкой. Жесткая вода быстро забивает встроенный теплообменик котла.

lawartur написал : Скажу так если это не потребует шаманства с котлом то я готов и место найти и прочее )))

Потребует шаманства. Напомните точное название котла, завтра посмотрю.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 01:02:41

#5054473

cineman написал : Просто фильтры жесткость не удаляют. ДЛя жесткой воды существуют специальные бойлеры, Лапеса, ACV и другие с теплообменной гофрированной стенкой. Жесткая вода быстро забивает встроенный теплообменик котла.

Потребует шаманства. Напомните точное название котла, завтра посмотрю.

Буду признателен.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 01:10:25

#5054483

lawartur написал : Буду признателен.

Упссс! Майн с битермическим теплообменником. Не уверен, что получится переделать.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 01:55:58

#5054513

cineman написал : Упссс! Майн с битермическим теплообменником. Не уверен, что получится переделать.

а вот это из коталога бакси не из той песни?

Аватар пользователя
cupspb

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

01.03.2015 в 02:08:16

#5054517

lawartur написал : Вычитал,"В изданной в Вене в 2008 году «Настольной книге проектировщика» приводится таблица теплоотдачы теплого пола для следующих условий: температура подачи/обратки — те самые 45/35 С, температура воздуха — 18 С, покрытие пола — кафель. При шаге между витками трубы 250 миллиметров квадратный метр пола отдает 82 ватта тепла. При шаге 150 мм — 101 ватт. При шаге 100 мм — 117 ватт."

это не совсем правильно, чтоб посчитать тепловой поток, нужно знать какой тепловой поток уходит вниз (теплоизоляцию) и какой слой над трубой, регулировать тепловой поток шагом трубы это бред (кроме краевых зон) ИМХО, куда проще его регулировать температурой теплоносителя, с учетом того что это не тепловой насос где каждый градус на счету и не забываем чтоб температура пола при этом соответствовала СНиП. на практике получить больше 80 Вт\м2, для жилых помещений никак не выйдет

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

01.03.2015 в 08:21:30

#5054611

Легенда68 написал : от частых включений можно и сервисным режимом котла пошаманить, и выставить для летнего режима больший диапазон. один фик воду греть то надо будет.. да и теплые полы даже летом в санузлах не помешают, хотя тут на вкус и цвет.

Как понял из той ветки не регулируется у бакси это. В прочем как и у Вайлант, но у него уже дельта 5гр. Вот на будерусе можно и 10 поставить и ограничить частоту включения.

Аватар пользователя
michigan

Местный

Регистрация: 26.10.2013

Рязань

Сообщений: 633

01.03.2015 в 08:25:12

#5054614

cupspb написал : это не совсем правильно, чтоб посчитать тепловой поток, нужно знать какой тепловой поток уходит вниз (теплоизоляцию) и какой слой над трубой, регулировать тепловой поток шагом трубы это бред (кроме краевых зон) ИМХО, куда проще его регулировать температурой теплоносителя, с учетом того что это не тепловой насос где каждый градус на счету и не забываем чтоб температура пола при этом соответствовала СНиП. на практике получить больше 80 Вт\м2, для жилых помещений никак не выйдет

100Вт можно получить при разнице температуры пола и воздуха 9гр. То есть если в комнате 24гр, то температура пола должна быть 33.

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 08:54:51

#5054633

michigan написал : 100Вт можно получить при разнице температуры пола и воздуха 9гр. То есть если в комнате 24гр, то температура пола должна быть 33.

Мне кажется 100 вполне можно снять, если в мое случае 5 см маты рехау с бабышками и на ТП стяжка 5 см

Аватар пользователя
lawartur

Местный

Регистрация: 19.01.2014

Пятигорск

Сообщений: 202

01.03.2015 в 08:56:25

#5054635

lawartur написал : а вот это из коталога бакси не из той песни?

Так все таки эта схема имеет смысл?

Аватар пользователя
cupspb

Местный

Регистрация: 20.02.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 184

01.03.2015 в 08:59:40

#5054637

michigan написал : 100Вт можно получить

Я говорил о том что нельзя получить если придерживаться норм по максимальной t°C пола, 26°С А так можно и 200 Вт с метра снять, если задрать температуру В реале если выдерживать 26 градусов без краевых зон максимальная теплоотдача теплого пола 60 Вт\м2, это аксиома

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 09:18:21

#5054652

lawartur написал : а вот это из коталога бакси не из той песни?

Эта песня не про Майны. Майны - отдельный класс настенников, которые дешевле остальных за счёт упрощённого теплообменника ГВС. Ну это такой "Запорожец" от Бакси. Просто не ожидал, что Вы его выбрали. Я в некотором ступоре. Не рисуется трубная временная схема с полотенцесушителями на обратке ГВС, которую можно было бы временно использовать без БКН. Если была бы куплена внешняя погодная автоматика, то можно было бы без вмешательства в котёл собрать схему с БКН и Майном с помощью одного переключающего клапана, который перекидывал бы поток носителя между контуром отопления и теплообменником ГВС бойлера. Суть в том, что для работы на нагрев бойлера нужна максимальная температура подачи из котла, а для подачи в контур отопления эта максимальная температура подачи должна определяться по погоде, и максимальной должна быть лишь в самые холодные дни. Но автоматика погодная нужна для тёплых полов, потому этот путь мне кажется оправданным. Но после скачка курсов я ещё не приценивался внешним погодным контроллерам. Возможно, кто то ещё держит старые цены. Прежде такую конфигурацию можно было купить под маркой Хонивел Смайл за 23-25 т. руб. со всеми датчиками. Мне эта автоматика почти нравилась как компромисс цены и понятности.

Аватар пользователя
cineman

Местный

Регистрация: 12.06.2008

Москва

Сообщений: 15975

01.03.2015 в 09:19:47

#5054655

cupspb написал : В реале если выдерживать 26 градусов без краевых зон максимальная теплоотдача теплого пола 60 Вт\м2, это аксиома

Я не понимаю, зачем ему больше в климате Пятигорска?