korzh.yury
korzh.yury
Местный

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 133

21.05.2021 в 13:53:56

вы только не ответили про саму процедуру замены прокладки - надо ли кроме прокладки еще лен? и какой диаметр прокладки? И почему у меня капает из под верхнего регулятора давления (коричневая крышка) после закрытия бойлера и манометр показывает 7 атмосфер? какая правильная процедура закрытия бойлера на год? его надо слить? там явно распирает чего-то после использования бойлера, за 10 лет в пред квартире уже знаю, что сразу после закрытия начинает распирать, потом успокаивается. сбрасывающий клапан вроде поставили при ремонте, есть даже шланг от него в канализацию, но где он сам, не знаю. Его наверное по хорошему надо бы спустить тоже. и похоже, блин, что он не работает нифига, раз давление 7 - такое сумасшедшее :(

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.05.2021 в 14:24:51

Прокладка силиконовая плоская 1/2. Льна не надо.

Почему в каком режиме и откуда у вас капает без фото узла ввода - к экстрасенсам. Вопросы про закрытие бойлера после фото как минимум - по порядку и без спешки.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

21.05.2021 в 15:01:31

korzh.yury, "почему у меня капает из под верхнего регулятора давления (коричневая крышка) после закрытия бойлера и манометр показывает 7 атмосфер?" Потому что при нагреве вода расширяется, давление растёт. Излишки должны стравливаться предохранительным клапаном бойлера (он вообще есть?) в канализацию. Если при этом подтекает редуктор - значит редуктор дрянь (что собственно ясно из его фотографии - поршневая поделка) или прокладка в нём износилась.

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

21.05.2021 в 22:02:29

AKI написал: Прокладка силиконовая плоская 1/2

под это соединение идет жесткая фторопластовая 15 прокладка

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.05.2021 в 22:37:46

fhntv написал: под это соединение идет жесткая фторопластовая 15 прокладка

насколько я помню, в комплекте с муфтой (ПП-американка) прокладки не идет. Края у отводов этого коллектора острые. Фторопласт будет продавливаться.

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

21.05.2021 в 23:31:52

AKI написал: насколько я помню

я не помню ,я твердо знаю что: привалочные плоскости обеих муфт - отлично работают с жестким фторопластом а вот с мягкой резиной и тем более силиконом - да, продавливается и не держит соединение по плоскости они всегда отвратительно прилегают за счет пайки двух муфт и это не американка, это обычная простая муфта комбинированная , под нее идет жесткая прокладка

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

21.05.2021 в 23:53:20

fhntv написал: по плоскости они всегда отвратительно прилегают за счет пайки двух муфт

верно. Но каким образом жесткая прокладка компенсирует неравномерное прилегание? Выпрямит криво припаянную муфту?

0
korzh.yury
korzh.yury
Местный

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 133

22.05.2021 в 09:57:43

Так. Нашел у себя 2 типа прокладок - резина и силикон по 10шт. Понял что не подходит. Поеду в леруа купрю вот это:

https://leroymerlin.ru/product/prokladka-equation-12627775/

А какая прокладка в редукторе и как ее менять?

Я на самом деле этот редуктор как раз сначала полностью выкрутил, чтобы ослабить давление ( горячая вода плохо текла в душ) а потом, кск открыл бойлер и стало капать, подтянул обратно, с 6 до 5 атмосфер. Но он по факту все равно задерживает воду. Горячая в душе течет с маленьким напором. По факту он вообще мне не нужен этот редуктор ( его по задумке поставили чтобы не было перепадов когда кто тотвключает вожу или смывает во время мытья. А получилось постоянная нехватка напора)

За вчера с 9 до 8 налился полный стакан, за чегодня с 8 вечера до 5 утра - тоже полный стакан. Только и успевай сливать:( Причем когда включил бойлер и подтянул редуктортс 6 на 5 - не капало сразу 10 дней.

0
AKI
AKI
Резидент

Регистрация: 28.03.2012

Москва

Сообщений: 6814

22.05.2021 в 10:17:03

korzh.yury написал: с 8 вечера до 5 утра - тоже полный стакан. Только и успевай сливать

Вас просили не стакан сфоткать (про это букв достаточно), а ваш узел ввода. Чтобы понять что с чем и как соединено. Если не хотите - уговаривать не буду.

0
korzh.yury
korzh.yury
Местный

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 133

22.05.2021 в 10:53:01

Ввод идет вот так вот, сначала приходит в центр, а потом уходит обратнотвглубь, чтобы ханивелы разместить

0
korzh.yury
korzh.yury
Местный

Регистрация: 18.01.2018

Москва

Сообщений: 133

22.05.2021 в 10:55:02

Вот, все что смог снять. Если надо, сделаю еще, главное разобраться. На самом деле горячая уже к 7 на вводе, я вот думаю вернуть все как было изначально, когда ремонтники уезжали было 4 на входе и 3 на душе. Потом я проверил что в ванной при открытой горячей и сливанием унитаза есть перепад, сказал ремонтникам все что о них думаю, и они подняои до 6 на вход и на 4 на душ. Но на душ все равно было мало и я поднял на душ до 5.5

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.