gsi4568
gsi4568
Новичок

Регистрация: 24.03.2015

Москва

Сообщений: 11

29.03.2015 в 20:52:17

Олечка написал : Для размышления - УЗМ-51М + ВАР-М01

Спасибо за подсказку. Почитал про Digitop MP-63A - не сильно хвалят.

pic_Nick написал : Линия "Освещение гардероб+спальня" - для автомата 10А кабель 2,5мм2 многовато. Можно 1,5

Там предполагаю сделать свою мастерскую где будет включаться разное оборудование.

Олечка написал : Варочная - АВ + УЗО 40/0,03. Несмотря на TN-S, переплатила бы: за плитой мне стоять.

Переделал: проверьте, пжста.

D_A_N написал : УЗО на освещение тоже лучше поставить.

Кто заглянет в эту тему - посоветуйте надо или нет УЗО? Спасибо всем за участие.

0
rome-o78
rome-o78
Новичок

Регистрация: 10.07.2013

Москва

Сообщений: 50

30.03.2015 в 10:19:40

1.кондеи под УЗО можно не вешать, туда никто не лазит , за счет этого можно брать узо на 40А на кухню.

  1. свет так же под УЗО можно не ставить. 3.на кухню я бы сделал две линии на фартуке (чайник+свч например)+ под все остальное хотя не критично 4.под стиралку 1 дифф.автомат на 16А(экономим один модуль в щитке) 5.розетки в прихожей повесить под УЗО 6.Под Wi-fi автомат C10 без УЗО отдельный (удобно перезагружать роутер выключением автомата)
0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

30.03.2015 в 10:29:54

rome-o78 написал : 1.кондеи под УЗО можно не вешать, туда никто не лазит , за счет этого можно брать узо на 40А на кухню.

В таком случае, можно много куда УЗО не ставить...Телек включил в розетку и тоже туда никто не лазает, ведь есть пульт.

rome-o78 написал :

  1. свет так же под УЗО можно не ставить.

Только вы забываете, что УЗО не только защищает от удара током, но и от возгораний из-за неисправностей в приборах и электропроводке.

rome-o78 написал : 4.под стиралку 1 дифф.автомат на 16А(экономим один модуль в щитке)

Модуль экономим, но теряем в безопасности? Связка УЗО+автомат понадежнее будет.имхо.

0
pic_Nick
pic_Nick
Местный

Регистрация: 16.06.2014

Москва

Сообщений: 364

30.03.2015 в 15:34:23

rome-o78 написал : 1.кондеи под УЗО можно не вешать, туда никто не лазит , за счет этого можно брать узо на 40А на кухню.

Вот это Вы сейчас ерунду сказали. Там и без кондеев автоматов больше чем на 40А.

rome-o78 написал :

  1. свет так же под УЗО можно не ставить.

Можно. Но лучше поставить, если средства позволяют.

rome-o78 написал : 3.на кухню я бы сделал две линии на фартуке (чайник+свч например)+ под все остальное хотя не критично

Так там и так две линии по 3 розетки.

rome-o78 написал : 4.под стиралку 1 дифф.автомат на 16А(экономим один модуль в щитке)

Модуль экономим, а деньги тратим. А так ли важен там один модуль?...

0
gsi4568
gsi4568
Новичок

Регистрация: 24.03.2015

Москва

Сообщений: 11

01.04.2015 в 09:48:27

Я так понимаю, что критических ошибок в последней редакции схемы уже нет. И по конкретным приборам указанным на схеме тоже нет замечаний. Поэтому приступаю к закупкам приборов. Всем большое спасибо за помощь.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2015 в 10:01:39

gsi4568, конечно,можно закупать,но есть замечательное правило,номинал УЗО должен быть 0,8 от суммарных номиналов находящихся под ним автоматов (пример (16+16+16)*0,8=38.4А УЗО с номиналом40а будет за глаза) иногда коэффициент доходит до 0,6 в зависимости от единовременной нагрузки на автоматы

0
D_A_N
D_A_N
Местный

Регистрация: 22.08.2014

Курск

Сообщений: 827

01.04.2015 в 10:07:50

ebf написал : есть замечательное правило,номинал УЗО должен быть 0,8 от суммарных номиналов находящихся под ним автоматов (пример (16+16+16)*0,8=38.4А УЗО с номиналом40а будет за глаза) иногда коэффициент доходит до 0,6 в зависимости от единовременной нагрузки на автоматы

Это откуда такое правило взяли? А что будет с УЗО, если ваш коэффициент не прокатит....и на УЗО с номиналом 40А будет 16+16+16=48А ? Или, что еще хуже 48*1,13=54А. Думается, что УЗО просто сгорит.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

01.04.2015 в 10:18:23

D_A_N, Что значит не прокатит,те принцип одновременности уже не живёт? Где взял такую цифру,скажу, у Шнайдера.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2015 в 10:25:35

ebf написал : конечно,можно закупать,но есть замечательное правило,номинал УЗО должен быть 0,8 от суммарных номиналов находящихся под ним автоматов (пример (16+16+16)*0,8=38.4А УЗО с номиналом40а будет за глаза)

;) Чего только вновь прибывшие участники форума не навыдумывают...

ebf написал : Где взял такую цифру,скажу, у Шнайдера.

Давайте сюда документ!

gsi4568 написал : Я так понимаю, что критических ошибок в последней редакции схемы

Критическая только одна - розетки прихожей без дифзащиты.

Да и при наличии 4х УЗО на схеме, что мешает все линии под дифзащиту спрятать?

0
Comptech
Comptech
Новичок

Регистрация: 16.03.2015

Воронеж

Сообщений: 19

01.04.2015 в 10:26:51

ebf написал : gsi4568, конечно,можно закупать,но есть замечательное правило,номинал УЗО должен быть 0,8 от суммарных номиналов находящихся под ним автоматов (пример (16+16+16)*0,8=38.4А УЗО с номиналом40а будет за глаза) иногда коэффициент доходит до 0,6 в зависимости от единовременной нагрузки на автоматы

по теории вероятности прокатит, но по правилам - УЗО номиналом на одну ступень выше суммарного АВ за ним.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

01.04.2015 в 10:29:45

Comptech написал : но по правилам - УЗО номиналом на одну ступень выше суммарного АВ за ним.

Еклмн, еще один ;) ;) ;)

Пустотрепы! Давайте сюда ваши правила и официальные источники где вы этого бреда поначитались :)

0