Местный

Регистрация: 30.05.2006

Москва

Сообщений: 251

13.05.2015 в 07:25:51

Roz написал : Так это же провод такой - изолированный. Два изолированных провода. Вам именно СИП-4 2*16 и нужен.

Еще тут момент с сипом и вашими местными электриками - если они "не пользуются прокалывающими зажимами", то скорее всего СИП на столбе тупо намотают на имеющиеся провода ВЛ. Это тоже не очень красиво и надежно. Если увидите, купите пару вот таких зажимов( http://www.minimaks.ru/product/85e48304-eaa8-11e2-a78f-00155d14920b ), чтобы они на столбе хотя бы ваш СИП хорошенько прикрутили к проводам ВЛ.

У меня в садоводстве тоже электрик с прокалывающими не дружит, да и ВЛ, вроде, скоро будут менять, поэтому я такими зажимами "прикручивался". Электрик же говорил, что накрутка надежна и под ней хороший контакт - специально старый провод скрутили с провода ВЛ, чтобы посмотреть что там под ним, а там не то что окисленно всё, а зеленое всё от влаги.

На вашей картинке в зажим вроде бы зажата одно жила СИПа? А где вторая :)? По поводу креплений буду звонить в наш филиал тверьэлектро. Я пока просто поговорила с местными ребятами, которые приезжали показания снимать и не прочь подхалтурить.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.05.2015 в 07:34:52

Roz написал : Если увидите, купите пару вот таких зажимов( http://www.minimaks.ru/product/85e48...f-00155d14920b ), чтобы они на столбе хотя бы ваш СИП хорошенько прикрутили к проводам ВЛ.

Не такой сжим нужен. Нужен N640 Нилед. N 640 предназначен для ответвления от ВЛН к вводу в здание СИП сечением 2x16-4x25.

0
VR
VR
Местный

Регистрация: 30.05.2006

Москва

Сообщений: 251

13.05.2015 в 07:37:46

rip87, Спасибо! Это логично и понятно. Просто на всех картинках про подключение СИПа изображены два провода, параллельно идущие от ВЛ. Это меня и запутало. Я полагала, что мне надо покупать не 7 метров, а 14 :)

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

13.05.2015 в 11:59:13

VR написал : На вашей картинке в зажим вроде бы зажата одно жила СИПа? А где вторая :)?

Вторая в кадр не попала.

rip87 написал : Не такой сжим нужен. Нужен N640 Нилед. N 640 предназначен для ответвления от ВЛН к вводу в здание СИП сечением 2x16-4x25.

Понятно, что лучше прокалывающий, но у меня ситуация была другая: 1. Электрик не дружит с прокалывающими. 2. Скорее всего через 1-2 месяца ВЛ будет меняться на СИП и сейчас тратить деньги, чтобы потом всё это выкинуть - не хотелось.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.05.2015 в 12:07:08

Roz написал :

  1. Электрик не дружит с прокалывающими

Гайку не закрутит что-ли?:)

Roz написал :

  1. Скорее всего через 1-2 месяца ВЛ будет меняться на СИП и сейчас тратить деньги, чтобы потом всё это выкинуть - не хотелось.

Понятно, но эти плашечные тоже выкинуть ведь придется?

0
VR
VR
Местный

Регистрация: 30.05.2006

Москва

Сообщений: 251

13.05.2015 в 14:05:50

Дозвонилась в Тверьэлектро. Были несказанно удивлены, когда я сказала про запрет на ввод в дом алюминиевых проводов. Пообещала выслать им пункты.
Заводят сип в счетчик. Причем одни люди делают ввод, а другие подключают к счетчику и пломбируют его. Но в отличие от ребят, с которыми я говорила, знают про анкерный зажим :). Говорят, что технологии подсоединения различаются в зависимости от качества ВЛ. Наверное, надо будет им сдаваться, если смогут в один день и счетчик подключить. Цена вопроса от 3 до 7 тыс. руб.

0
rip87
rip87
Резидент

Регистрация: 29.07.2014

Ижевск

Сообщений: 2504

13.05.2015 в 15:10:34

VR написал : Цена вопроса от 3 до 7 тыс. руб.

:swoon

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.05.2015 в 16:57:00

VR написал : Были несказанно удивлены, когда я сказала про запрет на ввод в дом алюминиевых проводов.

Запрещён не алюминий, а СИП с горючей изоляцией, дом-то сгораемый :( Т.е. это скорее запрет пожарных. Если СИП будет на всём протяжении ввода в стальной трубе и заходить в металлический щит, то у пожарных вопросов не будет. Только сделать такое затруднительно. Проще отвод кабелем сделать.

0
VR
VR
Местный

Регистрация: 30.05.2006

Москва

Сообщений: 251

13.05.2015 в 17:28:27

ksiman написал : Запрещён не алюминий, а СИП с горючей изоляцией, дом-то сгораемый :( Т.е. это скорее запрет пожарных. Если СИП будет на всём протяжении ввода в стальной трубе и заходить в металлический щит, то у пожарных вопросов не будет. Только сделать такое затруднительно. Проще отвод кабелем сделать.

Да, я все облазила, в ПУЭ никаких запретов не нашла. Неправильно записала мейл, завтра уточню и вышлю письмо с просьбой прислать мне калькуляцию и перечень работ. Интересно, будет там фигурировать стальная труба :) Мне умный человек посоветовал в крайнем случае проложить провод в металлорукаве и наглухо залепить вход и выход, чтобы перекрыть доступ кислороду :)

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

13.05.2015 в 17:48:13

Металлорукав для СИПа как сито для воды ;)

0
Roz
Roz
Местный

Регистрация: 02.04.2015

Санкт-Петербург

Сообщений: 275

13.05.2015 в 18:04:28

rip87 написал : Гайку не закрутит что-ли?:)

Понятно, но эти плашечные тоже выкинуть ведь придется?

Плашечные стоят 20 рублей. А крутить в итоге пришлось мне самому.