dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20832

17.11.2018 в 22:11:55

Азат Д, Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η)

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

17.11.2018 в 22:19:08

BV написал: Вот когда этот движочек опустит защиту на вводе и автор будет чесать репу после 3х-5ти запусков - будет уже весело.

Плавкие вставки на 200А? Сомневаюсь. Или Вы имеете ввиду "опустит защиту" на ТП? Ибо это автор уже сумел растолковать собственнику и новый ввод заказан. С сечением жил 95 вместо нынешних 50 квадратов.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

17.11.2018 в 22:19:58

dokar написал: Азат Д, Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η)

dokar, Напряжение какое при звезде?

И что я не так написал? P=3·U·I ·cosфи . Напряжение брал 380В Поставьте 11 кВт и сколько у вас получится ампер?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

17.11.2018 в 22:22:18

Азат Д написал: Скажите это

Вы бы лучше прочли 1.3

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124206

17.11.2018 в 22:26:10

ВТБ! написал:

BV написал: Вот когда этот движочек опустит защиту на вводе и автор будет чесать репу после 3х-5ти запусков - будет уже весело.

Плавкие вставки на 200А? Сомневаюсь. Или Вы имеете ввиду "опустит защиту" на ТП? Ибо это автор уже сумел растолковать собственнику и новый ввод заказан. С сечением жил 95 вместо нынешних 50 квадратов.

ВТБ!, Я не знаю, что у него там на входе стоит, и что дальше.... Но как бы намекаю что такие движки дуболомским методом лучше не стартовать.... Даже если не выбьет, то другое оборудование может споткнуться от такого провала сети...

Но т.к. автор партизан - пусть партизанит дальше :)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20832

17.11.2018 в 22:41:16

Азат Д, 11000/(1.73х380х0.8х0.9) =23.2396985 А.

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

17.11.2018 в 22:42:56

BV написал: Но т.к. автор партизан

Автор вопроса любезно отвечал на встречные вопросы несколько часов. Предположительно остальное оборудование на три десятка киловатт столь же дуболомное, но, действительно, лучше подождать комментарии автора.

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

17.11.2018 в 22:48:24

dokar написал: Азат Д, 11000/(1.73х380х0.8х0.9) =23.2396985 А.

dokar, Что такое 0.9? то есть n в формуле? не число фаз? И почему вы 1.73 умножили на 380? что получилось?)))

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

17.11.2018 в 22:49:58

ВТБ! написал:

Азат Д написал: Скажите это

Вы бы лучше прочли 1.3

ВТБ!,
Что сказать хотели?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25652

17.11.2018 в 22:51:16

Азат Д написал: Что сказать хотели?

https://www.elec.ru/library/direction/pue/glava-1-3.html

0
Азат Д
Азат Д
Местный

Регистрация: 30.05.2013

Казань

Сообщений: 437

17.11.2018 в 22:52:36

ВТБ! написал:

Азат Д написал: Что сказать хотели?

https://www.elec.ru/library/direction/pue/glava-1-3.html

ВТБ!, Как тогда производители удлинителей сертификацию проходят?

0