Азат Д, Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η)
17.11.2018 в 22:11:55
Азат Д, Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η)
Да, ни фига.
17.11.2018 в 22:19:08
BV написал: Вот когда этот движочек опустит защиту на вводе и автор будет чесать репу после 3х-5ти запусков - будет уже весело.
Плавкие вставки на 200А? Сомневаюсь. Или Вы имеете ввиду "опустит защиту" на ТП? Ибо это автор уже сумел растолковать собственнику и новый ввод заказан. С сечением жил 95 вместо нынешних 50 квадратов.
17.11.2018 в 22:19:58
dokar написал: Азат Д, Iном = P2/(1,73·U·cosφ·η)
dokar, Напряжение какое при звезде?
И что я не так написал? P=3·U·I ·cosфи . Напряжение брал 380В Поставьте 11 кВт и сколько у вас получится ампер?
17.11.2018 в 22:26:10
ВТБ! написал:
BV написал: Вот когда этот движочек опустит защиту на вводе и автор будет чесать репу после 3х-5ти запусков - будет уже весело.
Плавкие вставки на 200А? Сомневаюсь. Или Вы имеете ввиду "опустит защиту" на ТП? Ибо это автор уже сумел растолковать собственнику и новый ввод заказан. С сечением жил 95 вместо нынешних 50 квадратов.
ВТБ!, Я не знаю, что у него там на входе стоит, и что дальше.... Но как бы намекаю что такие движки дуболомским методом лучше не стартовать.... Даже если не выбьет, то другое оборудование может споткнуться от такого провала сети...
Но т.к. автор партизан - пусть партизанит дальше :)
17.11.2018 в 22:41:16
Азат Д, 11000/(1.73х380х0.8х0.9) =23.2396985 А.
Да, ни фига.
17.11.2018 в 22:42:56
BV написал: Но т.к. автор партизан
Автор вопроса любезно отвечал на встречные вопросы несколько часов. Предположительно остальное оборудование на три десятка киловатт столь же дуболомное, но, действительно, лучше подождать комментарии автора.
17.11.2018 в 22:48:24
dokar написал: Азат Д, 11000/(1.73х380х0.8х0.9) =23.2396985 А.
dokar, Что такое 0.9? то есть n в формуле? не число фаз? И почему вы 1.73 умножили на 380? что получилось?)))