17.11.2018 в 21:30:53
17.11.2018 в 21:31:24
Азат Д написал: По какой формуле рассчитывали фазный ток, что получилось 70А?
зачем его считать, если есть в данных двигателя? От 73 до 80А в разных источниках...
17.11.2018 в 21:39:40
Азат Д написал:
dokar написал:
Азат Д написал:
igor1 написал: Ток ~70A
Разве не 10А на фазу?
Азат Д, Вы прикалываетесь ?
с питанием от сети переменного тока 50 Гц напряжением 380В.dokar, По какой формуле рассчитывали фазный ток, что получилось 70А?
Азат Д, Ответе на вопрос : какая мощность двигателя указана по этой ссылке ?
BV написал:
Да, ни фига.
17.11.2018 в 21:43:41
17.11.2018 в 21:44:32
Азат Д написал: Посмотрите, как тема называется.
В старой теме недавно был задан новый вопрос.
Автор вопроса уже выбрал сечение жил кабеля (35 по меди или из наличности 95 по алюминию). Также определяется с пускателем (80-95А) и тепловым реле (63-80А). Его интересовал выбор автомата для защиты кабеля, чтобы его электромагнитный расцепитель заведомо не срабатывал при пуске двигателя, а тепловой - при разрешённой перегрузке. И чтобы он был доступен для заказа в конкретном магазине.
Следование моим советам вредит кошельку
17.11.2018 в 21:45:40
BV написал: ИМХО, если бы она была - не было бы и темы
Ну почему. Возможно, установка есть, ТС писал:
R2LAC написал: мне привезли оборудование с этим двигателем-
. Более того, возможно, в схеме теплушка есть, нужен только АВ на ввод в питающем шкафу. Конечно, задание не совсем адекватно.
BV написал: Что нагуглил....
Понятно. Я тоже эту ссылку увидел первой. Но ТС не пишет, что у него кран. Поэтому искал обычный асинхронник. Например: Есть еще. Просто, ТС не пишет, что за двигатель (в смысле, буквы перед типом). А у разных производителей токи разные. разница не большая, 1-2А. Так что я взял что-то примерное. У АВ защиту двигателя, как и у теплушки это можно подогнать.
17.11.2018 в 21:55:57
Азат Д написал: А я по формуле считал, на 11 квт, при соединении звездой, только косинус фи не учел. P=3·U·I ·cosфи
Ну, во-первых, не 3, а корень из трех. Во-вторых, зачем в данном случае считать, Вы же не регулируете уставку. А прикидочно, я и без каталога скажу, что у двигателя 11кВт - ~23А, а у 37кВт - ~74А. А 10А на 1мм2 - эта чушь гуляет у полуграмотных "прахтикофф-електрикофф" со времен доисторических. Во всяком случае, я это впервые услышал лет 50 тому (если не больше).
17.11.2018 в 21:58:39
igor1 написал: Более того, возможно, в схеме теплушка есть
Пока нет, но автор подбирает (для заказа в том же магазине с парой китайских производителей на выбор).
Следование моим советам вредит кошельку
17.11.2018 в 22:02:40
igor1 написал: Ну, во-первых, не 3, а корень из трех.
Напишите формулу, и какое напряжение. Я 380 при звезде брал
17.11.2018 в 22:10:25
igor1 написал: У АВ защиту двигателя, как и у теплушки это можно подогнать.
Да это все фигня. Вот когда этот движочек опустит защиту на вводе и автор будет чесать репу после 3х-5ти запусков - будет уже весело. И когда дойдет - побежит он просить денех на пусковые резисторы, или частотник :)
17.11.2018 в 22:11:26
igor1 написал: А 10А на 1мм2 - эта чушь гуляет у полуграмотных "прахтикофф-електрикофф" со времен доисторических.
Скажите это производителям удлинителей, сертифицированных кстати. У них 0.75мм2 на 2.2 кВт,а 1мм2 на 3.6кВт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу