Kast
Kast
Новичок

Регистрация: 13.04.2015

Москва

Сообщений: 51

02.06.2015 в 15:19:01

Не мое, мимо проходил


Цитата(Вистр @ 23.3.2013, 12:41) * Чтобы определить место обрыва провода в жгуте, воспользуйтесь "дедовским" методом связистов. Правда если хоть немного можете паять. Делается мультивибратор с выходной частотой 5 - 10 кГц. Схема элементарная, для школьников - всего 2 транзистора. На одно из плеч соединяете провод, который не "звонится" в жгуте. Вторая схемка на одном полевом транзисторе - это щуп. Спаяйте схему истокого повторителя. В затвор через конденсатор порядка 0.1 Мкф припаяйте антенну - кусок провода длиной 10 - 15 см. На выход истока через кондёр 10 Мкф подключайте наушники. Если поднести атенну к жгуту, то услышите тон "мультика". Ведите антенну вдоль жгута. Там где звук прекращается - там и находится разрыв.


И на правах анекдота: Раньше ходила байка, что связисты в войну подавали на закопанный кабель большое напряжение и в месте обрыва земля взрывалась. Иди мимо кабеля да на землю смотри.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

02.06.2015 в 16:18:22

Артём Зорин написал : Итого есть 3 варианта. Все перебрали, и ничего не заработало?

три варианта не пробовал - пробовал один + какой-то готовый провод с половиной жил подсоединял

Kast написал : Там где звук прекращается - там и находится разрыв.

а мы ищем замыкание

0
swerer
swerer
Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

02.06.2015 в 17:44:01

Сделайте фотографии стен и пола по ходу всей трассы, где проходит кабель, а мы по фотографиям найдём гвоздь, который вбит в провод :)

0
swerer
swerer
Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

02.06.2015 в 18:07:30

Кстати, а раньше этот провод нормальный был? Или он сразу замыкал? Если раньше нормальный был, то вспомните, когда он стал замыкать, может быть вы тогда как раз картину вешали или плинтус прибивали :)

0
Бегемот975
Бегемот975
Местный

Регистрация: 26.11.2012

Брянск

Сообщений: 322

02.06.2015 в 18:28:47

Вообще, очень странно! Лан тестером проверить провод и найти нормальные 4 жилы. Из них собрать 100 Мб. Свитч тут не при чем! Хоть ГБ, хоть 100 Мб - 4 жилы работать будут!!!! А дальше... мне сложно представить, что провод не заработает, хотя и такое может быть:

  1. Проблема со всем проводом, даже с теми парами, которые тестируются - такое бывало
  2. Косяк со стороны оборудования.

Выяснение и того и другого занимает 10 мин от силы - просто проверить 100% работающим проводом оборудование и 100% работающим оборудованием проверить сомнительный провод!

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

03.06.2015 в 00:41:26

swerer написал : Кстати, а раньше этот провод нормальный был? Или он сразу замыкал?

Сразу... он раньше использовался для домашней автоматики и где-то была какая-то коммутация, но свидетелей уже нет

Бегемот975 написал : Лан тестером проверить провод и найти нормальные 4 жилы. Из них собрать 100 Мб. Свитч тут не при чем! Хоть ГБ, хоть 100 Мб - 4 жилы работать будут!!!!

все жилы целые, кроме замкнутых друг на друга - это и мультиметром определяется а вот понимает ли свитч 4 жилы скоро выясним - завтра докупаем свитч и соединяем его с роутером полным кабелем, а от него уже неполный

0
Юрий-Электр
Юрий-Электр
Резидент

Регистрация: 11.11.2006

Москва

Сообщений: 6111

03.06.2015 в 07:50:32

SergeyE, купи новый кабель, это будет недорого. Чем искать "замыкание", и закройте тему....

0
Викторыч
Викторыч
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Томск

Сообщений: 9117

03.06.2015 в 09:16:59

Бегемот975 написал : 4 жилы работать будут!!!!

Будут, если ТС догадается оставить в розетке только две нормальных пары, а остальные выдернуть. В чем я сильно сомневаюсь

0
swerer
swerer
Местный

Регистрация: 24.09.2013

Москва

Сообщений: 193

03.06.2015 в 11:45:38

SergeyE написал : он раньше использовался для домашней автоматики и где-то была какая-то коммутация, но свидетелей уже нет

Вряд ли коммутация была сделана и замурована прямо в стене или в полу. В крайнем случае это было бы сделано в распаячной коробке, если таковая есть. Обычно вся коммутация делается на концах кабеля, а не где-то в середине.

Проверьте ещё раз, может ввернули саморез в провод, когда пороги делали или плинтуса. Может быть, кончено, кабель изначально был перебит ещё при прокладке, и этого не заметили просто потому что эти жилы не использовались в той автоматике, которая раньше была; в этом случае, конечно, уже вряд ли удастся найти это место без специальных приборов. Но если остались две целые пары (именно две пары, а не просто каких-то четыре провода), то можно сделать 100 мбит сеть, только надо знать, куда эти пары подключать, чтобы заработало, но это можно найти в интернете.

0
SergeyE
SergeyE
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 7656

03.06.2015 в 15:58:52

Юрий-Электр написал : купи новый кабель, это будет недорого. Чем искать "замыкание",

а уложить его под чистовой пол и в окрашенные стены ?

Викторыч написал : Будут, если ТС догадается оставить в розетке только две нормальных пары, а остальные выдернуть.

разве недостаточно просто перерезать ?

0
Бегемот975
Бегемот975
Местный

Регистрация: 26.11.2012

Брянск

Сообщений: 322

03.06.2015 в 22:36:48

SergeyE написал : разве недостаточно просто перерезать ?

А что, оставшиеся, целые, провода в правильной последовательности не собирали? Просто оставили как было?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.