Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

23.04.2019 в 13:20:19

СтранникXXI написал: Можете сказать, чем конкретно Вам не нравится Изи9?

Конструкцией: нет газгены, мало пластин в дугогасителе, для меня лично этого вполне достаточно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.04.2019 в 13:35:51

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: Можете сказать, чем конкретно Вам не нравится Изи9?

Конструкцией: нет газгены, мало пластин в дугогасителе, для меня лично этого вполне достаточно...

В MC газогенерирующей вставки тоже нет и количество пластин в дугогасительной камере всего на одну больше (11 против 10). Тем не менее, она Вас устраивает.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.04.2019 в 13:37:15

Димон114 написал:

Rumato написал: Ну ладно китайцы, но как Итон то в эту компанию загремел? :cool:

эта серия давно не выпускается .

Димон114, Вы имеете ввиду PL4? XPole Home, как я понял, то же самое, только немного в другой обёртке.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.04.2019 в 13:37:27

MaSeVi

Будет повторяемость результатов - тогда и можно будет порассуждать объективно или абстрактно))). Для меня Изя, как было г...о, так им и останется...

Забавно, что вторая часть поста противоречит первой чуть более, чем полностью. :net:

нет газгены, мало пластин в дугогасителе, для меня лично этого вполне достаточно...

Проектировщики вообще-то на ТТХ смотрят.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.04.2019 в 13:39:52

TAB написал: Проектировщики вообще-то на ТТХ смотрят.

Вы видели в проектах Изю?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

23.04.2019 в 13:55:04

СтранникXXI

Вы видели в проектах Изю?

А если я скажу "нет", это будет являться хоть каким-то аргументом? :)

У Шнайдера вроде были примеры щитов на Easy 9. Видел примеры работ с использованием этой серии. Проектов специально не искал, ни на какую серию. Те, что попадались, честно говоря не помню, какой бренд там использовался (и был ли он задан вообще).

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

23.04.2019 в 14:02:20

TAB написал: Забавно, что вторая часть поста противоречит первой чуть более, чем полностью.

Где именно?...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

23.04.2019 в 14:19:33

C-характеристика МЭК 60898 (до 32А включительно). 5In: 0,1s < t < 15s 10In: t < 0,1s Видимо товарищ по ссылке (или Шнейдер) имел в виду расцепление без выдержки времени. Нужно найти очень подробный график С-характеристики и посмотреть то место, где 6-6,5In пересекается с линией времени. АВВ сбоку на своих автоматах рисует Ii 4In для В-характеристики и Ii 6,5In для С-характеристики.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.04.2019 в 14:34:41

СтранникXXI написал: Вы имеете ввиду PL4

да.

СтранникXXI написал: XPole Home, как я понял, то же самое, только немного в другой обёртке.

нет конструкция внутри иная.Обертка таже самая только расцветка другая .

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.04.2019 в 14:51:06

Димон114 написал: нет конструкция внутри иная

А в чём отличие?

Димон114 написал: Обертка таже самая только расцветка другая .

Я и говорю "немного".

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.04.2019 в 14:55:48

Abrikos написал: Видимо товарищ по ссылке (или Шнейдер) имел в виду расцепление без выдержки времени.

Товарищ по ссылке имел ввиду нормированное время отключения 0,4с при замыкании на землю в цепях с фазным напряжением 230В.

Abrikos написал: Нужно найти очень подробный график С-характеристики

Не нужно. 0,4с выполнятся только на верхней границе интервала токов мгновенного расцепления (или правее, естественно). У Шнейдера эта граница 9,6In. У АББ, если

Abrikos написал: Ii 4In для В-характеристики и Ii 6,5In для С-характеристики.

(честно говоря, не обращал внимания)

для С 7,8In.

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.04.2019 в 15:35:51

СтранникXXI написал: А в чём отличие?

в линейки добавленны 1p + n , 3p+n. изменена конструкция дугогасительной камеры , все токоведущие элементы из меди ( рание часть была латунной ) неподвижный контакт автомата теперь из серебра.( напайка неподвижного контакта)

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.04.2019 в 15:47:28

СтранникXXI, у PL4 было 12 пластин в дугогосящей камере , теперь их 13.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

23.04.2019 в 16:11:26

Димон114 написал: все токоведущие элементы из меди ( рание часть была латунной ) неподвижный контакт автомата теперь из серебра.( напайка неподвижного контакта)

Вскрывали, проверяли?

0
Аватар пользователя
Димон114

Местный

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

23.04.2019 в 16:18:37

СтранникXXI написал: Вскрывали, проверяли?

нет но картинки в разобранном виде и указание на это есть в каталогах.

0