31.05.2019 в 17:31:29
#6624108
Radio написал: serks, легран и шнайдер читают пуэ, а иек вместо пуэ читает форум. Это две большие разницы на самом деле.
Radio, на форуме так и не доказали запрет разветвления ПЕ на контактах розеток. Я и сам делаю по европейски, не чета всяким китайцам ;)
31.05.2019 в 17:39:59
#6624112
serks написал: на форуме так и не доказали запрет разветвления ПЕ
Вовсе нет. Нет никакого запрета разветвления пе.
31.05.2019 в 17:45:17
#6624115
serks написал:
Radio написал: serks, легран и шнайдер читают пуэ, а иек вместо пуэ читает форум. Это две большие разницы на самом деле.
Radio, на форуме так и не доказали запрет разветвления ПЕ на контактах розеток. Я и сам делаю по европейски, не чета всяким китайцам ;)
:o
СП256
9.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)РЕ-проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Не допускается совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования.
31.05.2019 в 18:06:51
#6624124
Rumato написал:
:o
СП256.......
Rumato, :applause: еще один плюс в допустимость шлейфования ПЕ на клеммах розетки
31.05.2019 в 19:11:22
#6624168
serks написал:
Rumato написал:
:o
СП256.......
Rumato, :applause: еще один плюс в допустимость шлейфования ПЕ на клеммах розетки
serks, Вы так думаете?
31.05.2019 в 19:44:56
#6624186
СтранникXXI написал:
serks, Вы так думаете?
- В приведённом пункте речь идёт о радикальных схемах, где шлейфование вообще нонсенс.
СтранникXXI, вы так думаете?
СП256 9.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)РЕ-проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Не допускается совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования.
Мне собственно без разницы. Прямого запрета нет каждый делает как считает нужным. Дискуссии с моей стороны в этой теме не будет
31.05.2019 в 20:07:45
#6624200
serks написал:
СтранникXXI написал:
serks, Вы так думаете?
- В приведённом пункте речь идёт о радикальных схемах, где шлейфование вообще нонсенс.
СтранникXXI, вы так думаете?
СП256 9.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)РЕ-проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Не допускается совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования.
Мне собственно без разницы. Прямого запрета нет каждый делает как считает нужным. Дискуссии с моей стороны в этой теме не будет
serks, именно потому, что нонсенс, но если очень хочется то допускается с рядом ограничений. Вы можете делать, как угодно. Просто, вопреки Вашему заявлению, вышеуказанных пункт допустимость шлейфование РЕ в розетках не доказывает.
31.05.2019 в 20:15:45
#6624207
СтранникXXI, serks, усппокойтесь коряччие финские парни, россетткки - это не электроприемникки :nо:
31.05.2019 в 21:26:08
#6624232
СтранникXXI, Я вас правильно понял,что все европейские известные бренды,нарушают ПУЭ 7?
31.05.2019 в 21:51:26
#6624247
ebf написал: СтранникXXI, Я вас правильно понял,что все европейские известные бренды,нарушают ПУЭ 7?
ebf, я это где-то сказал?
01.06.2019 в 09:13:01
#6624458
serks, для розеток классом выше ip20 таки запрещено, прямым текстом.
01.06.2019 в 17:14:17
#6624672
sebikov написал: serks, для розеток классом выше ip20 таки запрещено, прямым текстом.
sebikov, цитату не приведёте?