serks написал:
СтранникXXI написал:
serks, Вы так думаете?
- В приведённом пункте речь идёт о радикальных схемах, где шлейфование вообще нонсенс.
СтранникXXI, вы так думаете?
СП256
9.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)РЕ-проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Не допускается совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования.
Мне собственно без разницы. Прямого запрета нет каждый делает как считает нужным. Дискуссии с моей стороны в этой теме не будет
serks, именно потому, что нонсенс, но если очень хочется то допускается с рядом ограничений.
Вы можете делать, как угодно. Просто, вопреки Вашему заявлению, вышеуказанных пункт допустимость шлейфование РЕ в розетках не доказывает.