27.04.2019 в 21:26:50

Rumato написал: https://youtu.be/W13uH4tIvf8 Ну что, отдохнули? Продолжим! Первые 4 минуты можно пропустить(там про Изю).

Прикольно, че... В первой части автор причислил УЗО Изи9 к независимым от напряжения, теперь iID (которое он почему-то называет "и-л-ди") причисляет к зависимым от напряжения. Его удивление по поводу неодновременности замыкания-размыкания нулевого и фазного контактов также вызывает некоторое недоумение. Ну и, в общем-то, Америку он не открыл. Тот же ИЭК в паспортах на свои УЗО указывает максимальное время отключения 40мс.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.05.2019 в 09:53:22

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

27.05.2019 в 10:07:15

Rumato написал:

Rumato, Коллега, о чём Вы?…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

27.05.2019 в 10:28:53

MaSeVi, О стране производства. А то тут столько копий по этому вопросу сломали, Москва-сити построить можно.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

31.05.2019 в 14:39:24

ИЭК в отличие от Леграна читает форум и чтит уголовный кодекс ПУЭ? Исполнение винтиков правда хрено-пластилиновое.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

31.05.2019 в 16:48:57

serks, легран и шнайдер читают пуэ, а иек вместо пуэ читает форум. Это две большие разницы на самом деле.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

31.05.2019 в 17:31:29

Radio написал: serks, легран и шнайдер читают пуэ, а иек вместо пуэ читает форум. Это две большие разницы на самом деле.

Radio, на форуме так и не доказали запрет разветвления ПЕ на контактах розеток. Я и сам делаю по европейски, не чета всяким китайцам ;)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

31.05.2019 в 17:39:59

serks написал: на форуме так и не доказали запрет разветвления ПЕ

Вовсе нет. Нет никакого запрета разветвления пе.

0
Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

31.05.2019 в 17:45:17

serks написал:

Radio написал: serks, легран и шнайдер читают пуэ, а иек вместо пуэ читает форум. Это две большие разницы на самом деле.

Radio, на форуме так и не доказали запрет разветвления ПЕ на контактах розеток. Я и сам делаю по европейски, не чета всяким китайцам ;)

:o
СП256

9.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)РЕ-проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Не допускается совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования.

0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

31.05.2019 в 18:06:51

Rumato написал:

:o
СП256

.......

Rumato, :applause: еще один плюс в допустимость шлейфования ПЕ на клеммах розетки

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.05.2019 в 19:11:22

serks написал:

Rumato написал:

:o
СП256

.......

Rumato, :applause: еще один плюс в допустимость шлейфования ПЕ на клеммах розетки

serks, Вы так думаете?

  1. В главе 9 вышеуказанного СП речь идёт о РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ сетях.
  2. В приведённом пункте чёрным по белому написано: "РЕ-проводники должны присоединяться с помощью ответвления"
  3. В приведённом пункте речь идёт о подключении электроприемников, а не розеток.
  4. В приведённом пункте речь идёт о радикальных схемах, где шлейфование вообще нонсенс.
0
Аватар пользователя
serks

Местный

Регистрация: 28.02.2007

Волгоград

Сообщений: 1060

31.05.2019 в 19:44:56

СтранникXXI написал:

serks, Вы так думаете?

  1. В приведённом пункте речь идёт о радикальных схемах, где шлейфование вообще нонсенс.

СтранникXXI, вы так думаете?

СП256 9.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)РЕ-проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Не допускается совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования.

Мне собственно без разницы. Прямого запрета нет каждый делает как считает нужным. Дискуссии с моей стороны в этой теме не будет

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.05.2019 в 20:07:45

serks написал:

СтранникXXI написал:

serks, Вы так думаете?

  1. В приведённом пункте речь идёт о радикальных схемах, где шлейфование вообще нонсенс.

СтранникXXI, вы так думаете?

СП256 9.3 В радиальных схемах допускается присоединение шлейфом (СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа (с Изменениями N 1, 2)РЕ-проводники должны присоединяться с помощью ответвления) второго электроприемника, если это не противоречит требованиям по подключению конкретного оборудования, при этом тип и сечение проводников перемычек должны соответствовать проводникам основной питающей линии, в обоснованных случаях допускается подключение шлейфом до трех дополнительных электроприемников, при этом суммарная нагрузка по току не должна более чем в два раза превосходить значение номинального рабочего тока вводного аппарата головного (первого) электроприемника. Не допускается совместное питание по магистральной схеме электроприемников холодильного и технологического оборудования.

Мне собственно без разницы. Прямого запрета нет каждый делает как считает нужным. Дискуссии с моей стороны в этой теме не будет

serks, именно потому, что нонсенс, но если очень хочется то допускается с рядом ограничений. Вы можете делать, как угодно. Просто, вопреки Вашему заявлению, вышеуказанных пункт допустимость шлейфование РЕ в розетках не доказывает.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20725

31.05.2019 в 20:15:45

СтранникXXI, serks, усппокойтесь коряччие финские парни, россетткки - это не электроприемникки :nо:

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

31.05.2019 в 20:35:37

Radio написал: СтранникXXI, serks, усппокойтесь коряччие финские парни, россетткки - это не электроприемникки :nо:

Radio, ну дык, и я о том же.

СтранникXXI написал:

  1. В приведённом пункте речь идёт о подключении электроприемников, а не розеток.
0