Songo написал :
Ну раз ввод 3ф, то наверно и варочную нужно искать на 3ф, ну или на 2. ТС просто скорее этого не знал.
Я тоже так думаю. Учитывая ограничение выделенной мощности 15 кВт при 3ф питании. Варочная 5х2,5 или 5х4,0 под 16А.
Духовка - 3х2,5, 16А.
Ввод, возможно, при таком раскладе все-таки имеет смысл сделать десяткой.
Realpc написал :
Рядом дом стоит, ВН С63+Диф 63
Для одной фазы многовато, хотя явных нарушений требований как будто и нет. А если 63А по трем фазам...
Realpc написал :
А по поводу серьезной проектной работы - ничего страшного - собирусь с мыслями и сделаюэту серьезную работу
Для 15кВт, я думаю, нужно будет сделать расчет мощности нагрузок.