17.06.2015 в 21:54:44
Kaemar написал : Заглублен в землю где-то на 3 метра
Пойдет. Хотя лучше было бы больше- для вашей местности.
Kaemar написал : не изолирован от гаража.
Что это значит?. Какой слой( толщина) " пирога"- потолок подвала- пол гаража? Это влияет на образование конденсата и соответственно сырости.
17.06.2015 в 21:56:24
перекрытие подвала от гаража - плиты пустотки (20 см). Сверху (в гараже) идет просто деревянный пол (лаги и сам пол).
17.06.2015 в 22:01:06
Kaemar написал : перекрытие подвала от гаража - плиты пустотки (20 см). Сверху (в гараже) идет просто деревянный пол (лаги и сам пол).
Это плохо. Недостаточная теплоизоляция(она есть у вас есть)- приводит к образованию конденсата и сырости. Если не трудно сфотографировали бы подвал, гараж или можно нарисовать как у вас сделано( и вентиляцию тоже) . А то еще потом выясняется что еще есть открытая яма или отдельные отсеки или еще что( про что не написали).
17.06.2015 в 22:06:37
Сейчас нарисую.
17.06.2015 в 22:30:56
Эх ссылки не очень хорошие- реклама прилипает. И не очень резкие( не смог прочитать при увеличении что написано). Может как то по другому выложите? Из того что рассмотрел- в гараже очень хорошо бы переделать вентиляционные отверстия- у ворот ( в передней стенке) сделать отверстия как можно к крыше- в задней стенке- как можно ниже к земле. Так лучше гараж будет вентилироваться- у вас крыша наклонная - соответственно выходные( вентиляционные) отверстия должны быть в самом высоком месте. По подвалу тоже - трубы поменять местами- слева сделать вытяжную( обрезать её вровень с потолком подвала). Справа сделать приточную- обрезать вровень с полом гаража и удлинить почти до пола подвала( не доходя пример. 10 см.) .Так будет лучше работать- вытяжная труба должна быть как можно выше- приточная как можно ниже.
17.06.2015 в 22:33:33
Вы рассмотрели все верно. В гараже не смогу переделать вентиляционные отверстия, они были сделаны при строительстве.
17.06.2015 в 22:48:10
Kaemar написал : В гараже не смогу переделать вентиляционные отверстия, они были сделаны при строительстве.
Это плохо. Ни как переделать не получиться? В любом материале стен( бетон или кирпич) можно сделать отверстия. Или гараж в аренде? А в подвале трубы переделать сможете?
17.06.2015 в 22:50:14
Нет, гараж не в аренде, просто стенки толстые сильно. В подвале да смогу переделать.
17.06.2015 в 22:51:18
А почему приточную лучше делать из гаража, а не с улицы?
17.06.2015 в 22:58:39
Kaemar написал : А почему приточную лучше делать из гаража, а не с улицы?
В гараже воздух не такой холодный как на улице( если зима) и не такой горячий( если лето). Не такой резкий будет перепад по температуре когда будет поступать в подвал.
Kaemar написал : просто стенки толстые сильно
500 мм кирпича высверливаются( выдалбливаются) не очень трудно. Толще не встречал. Если бетонные- то как правило тоньше и тоже можно сделать отверстия. Начните с переделки труб в подвале- посмотрите как будет тяга в трубах. Хорошо бы еще пол в гараже утеплить- не знаю получиться у вас?
17.06.2015 в 23:02:37
Klod написал : Хорошо бы еще пол в гараже утеплить- не знаю получиться у вас?
Это возможно, но придется весь пол вскрывать.
17.06.2015 в 23:10:04
Kaemar написал : Это возможно, но придется весь пол вскрывать.
У вас есть капли на потолке в подвале?
18.06.2015 в 04:48:59
Klod написал : У вас есть капли на потолке в подвале?
Нету, только влажные стены, плюс конденсат на металлических балках и на пластиковой перегородке отделяющий отсек овощехранилища.
18.06.2015 в 08:26:19
Самый простой способ устранить все это безобразие Вы сами назвали - поставить вентилятор (на вытяжку), любой, канальный (обязательно чтобы был влагозащищенным двигателем) крышный ...
Или тарахтелку типа
А конденсат на стенах/потолках как бы не хотел а все равно будет какой бы толщины не была теплоизолящия. Вентиляция просто помогает избавиться от нее и не дает увеличиваться влажности в помещении.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу