Technik-san, Так я не против - обеими руками ЗА.
04.03.2020 в 01:40:36
Technik-san, Так я не против - обеими руками ЗА.
04.03.2020 в 02:01:48
Srg_k3 написал: Трубки одеваются на отводы в переходничке, который сам вставлен в тройник 110 трубы, идущей от унитаза.
Ну по уму это надо сделать в доступе, что не сложно. Сифон, воронка, разрыв струи 2 см ... А так как тут - при большом напоре при промывке крышка может и взлететь :)
Srg_k3 написал: Правильно ли я понял, что и без теплоизоляции эти трубы потеть не будут (не должны)?
Потеть не будут, если по 3 часа не мыться во влажную погоду :) Но правильно Technik-san выделил в методичке, что об острые края профиля трубы могут перетереться. Еще на острое - одеть пластик - или края загнуть... Еще бы и закрепить... креплений практически нет. Канализация - вроде тоже добавить крепления надо - провиснуть может. В целом все как-то неаккуратно. На полипропиленовой трубе похоже стык запаян. Обшивка инсталляции в два листа?
И что там на полу уже ламинат лежит, или мне кажется?
04.03.2020 в 16:17:59
вопрос от делетанта: как исправляется такой неровный вход неподключая сварщика? можно ли гибкой трубой ПЕКС продлить?
04.03.2020 в 16:30:16
vaxay написал: вопрос от делетанта: как исправляется такой неровный вход неподключая сварщика? можно ли гибкой трубой ПЕКС продлить?
vaxay, да. Либо исправляется двумя 90 градусными углами.
04.03.2020 в 16:34:33
BV, спасибо, в том то и проблема, что угол ни 90 ни 45, а вопрос в том как выйти из нестандартного угла для разводки
04.03.2020 в 21:54:44
vaxay, можно подключить трубогиб.
04.03.2020 в 22:05:36
05.03.2020 в 02:21:24
BV, работал мастер, которого рекомендовал другой мастер (сам был занят), которого нам рекомендовал мастер (сам специализируется на другом), которому мы доверяем. Теперь только прямые рекомендации...
Спасибо за слив с фильтров - переделываем. Точно ведь взлетит! Еще под 90 градусов бьёт так, что протекает из трубы, в которую вставлены отводы. Увидел, когда расшили.
Про изоляцию понял. Но решил теперь уже не одевать. Трубок много и перебирать их сейчас уже показалось мне рискованным делом. Побоялся, отгиная, незаметно нарушить надежность соединения с фитингами. То же с креплениями. Оставлю как есть.. Так ничего не гремит, не прыгает от изменения давления. Острые края осмотрел. Труба кстати Rehau stabil.
Канализацию закрепим. Из крепления там сейчас камушек подложен.. и всего один хомут.
В плане аккуратности, тут можно много сопутствующего рассказать.. В целом этого мастера, даже на передки за собой видеть тут не хочу. Даже так - я дал ему шанс. Но он и тут отличился. Но что уж, жалеть не в моих правилах. Выбор был сделан. Есть результат. Опыт получен. Меры (по возможности адекватные) принимаются.
Обшивка инсталляции в один лист была сделана. Сейчас делаем в два.
На полу ламината нет. Будет плитка.
05.03.2020 в 02:26:52
BV, сейчас вот думаю, что бы с канализацией сделать. Или оставить
как есть.
05.03.2020 в 02:30:16
Уклон по СНиПу не проходит уклон... А опускать тройник видится проблематичным, с учетом того, что соседи снизу еще не заехали и на связь не выходят.
05.03.2020 в 02:34:22
Technik-san, спасибо, что обратили внимание. Понимаю, зачем нужна, но подумав, все осмотрев, подергав и взвесив за и против, решил уже не трогать.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу