И по заземлению. Как тут правильно заметили, выбор провода 2*х очень недальновидный. Сегодня у вас нет заземления, а завтра есть - если будет трехпроводная сеть, то вы просто скоммутируете нулевые проводники и всё. А если у вас будет двухпроводная сеть, то вы не будете даже думать о заземлении, т.к. "а зачем мне заземление? у меня же всё равно двухпроводка, а перетягивать все провода в лом".
В нынешней вашей ситуации, УЗО спасет человека (и только человека, но не проводку) только при непосредственном контакте человека с аварийным проводом или прибором - т.е. человека довольно сильно дёрнет током и УЗО сработает. Но если у вас есть третий провод и заземление, то:
- УЗО отключит электричество при малейшей утечке тока на корпус заземленного прибора (бойлер, микроволновка и т.д.)
- В случае аварии с проводкой (повредили изоляцию, пробили провод, сгрызли мыши), есть вероятность, что УЗО отключит электричество раньше, чем АВ. Т.е. не будет опасного нагрева проводников в месте КЗ.
Т.ч. если провода еще не протянуты, то лучше переиграть немного и проложить трёхпроводку.