Аватар пользователя
~ALEX~

Местный

Регистрация: 11.02.2013

Москва

Сообщений: 15

03.07.2015 в 22:22:31

#5281796

Всем доброго дня!

Очень нужен Ваш совет.

У меня в новостройке установлены панельные радиаторы Prado с нижним подключением. Межосевое расстояние - 50 мм. Узел подключения (мультифлекс) имеется. Радиаторы греют плохо, поэтому есть желание заменить их на Rifar Base Ventil.

Но дело в том, что трубки из пола выходят на расстоянии 50 мм от стены, ибо толщина "панельников" 75 мм и им этого достаточно. А вот Рифары имеют толщину 100 мм. Без доработок не встанут (

Отсюда вопрос - могу ли я установить радиаторы с помощью эксцентриков? Можно ли так сделать при нижнем подключении? Не будет ли завоздушивания?

В вложении фото, которые я нашел в интернете - они в точности мой случай. Только радиатор там другой. Это для бОльшей ясности.

Эксцентриков в пару сантиметров вполне хватит, но как это может отразиться на системе в целом?

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

03.07.2015 в 22:36:35

#5281820

~ALEX~ написал : установлены панельные радиаторы Prado с нижним подключением. Межосевое расстояние - 50 мм. Узел подключения (мультифлекс) имеется. Радиаторы греют плохо, поэтому есть желание заменить их на Rifar Base Ventil.

а смысл менять?-добавляете мощность или просто решили что Рифар будет теплее?- клапан крутили,кто-то с сантехников смотрел?

~ALEX~ написал : Эксцентриков в пару сантиметров вполне хватит, но как это может отразиться на системе в целом?

присутствие эсцентриков на работоспособности системы не отобразится.

Аватар пользователя
~ALEX~

Местный

Регистрация: 11.02.2013

Москва

Сообщений: 15

03.07.2015 в 22:41:22

#5281836

iv.iv написал : а смысл менять?-добавляете мощность или просто решили что Рифар будет теплее?

смысл в том, что панельники изначально рассчитаны неправильно и их мощности не хватает даже в теории а Рифары при таких же размерах вдвое эффективнее ...

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

03.07.2015 в 23:03:58

#5281883

~ALEX~ написал : смысл в том, что панельники изначально рассчитаны неправильно и их мощности не хватает даже в теории а Рифары при таких же размерах вдвое эффективнее ...

при таких же размерах(и толщина та же) даже не сомневаюсь что Вы ошибаетесь!Спорить не буду,подбирайте по теплоотдаче и Удачи!

Аватар пользователя
~ALEX~

Местный

Регистрация: 11.02.2013

Москва

Сообщений: 15

03.07.2015 в 23:10:57

#5281892

iv.iv написал : при таких же размерах(и толщина та же) даже не сомневаюсь что Вы ошибаетесь!Спорить не буду,подбирайте по теплоотдаче и Удачи!

спасибо за пожелания, но хотелось бы услышать аргументированное обоснование в чем моя ошибка я не профессионал в этом деле, но хочу разобраться, поэтому и пришел на профильный форум готов выслушать все мнения и если действительно в чем-то не прав, то приму это как данность

на примере все выглядит так - имеем панельник Prado длиной 1000 мм, высотой 500 мм и толщиной 75 мм площадь комнаты 16 кв.м. греется он хорошо, равномерно, то есть подача и обратка не перепутаны термоголовка не установлена, то есть стоит на максимуме по отдаче тепла воздуха в системе нет итог - в комнате холодно даже при не очень больших морозах

какие будут еще конструктивные предложения?

Аватар пользователя
iv.iv

Местный

Регистрация: 19.05.2010

Москва

Сообщений: 2627

04.07.2015 в 08:48:46

#5282105

Вы сравниваете этот(думаю у Вас такой)- http://www.maxklimat.ru/product/c8917/ или этот- http://www.maxklimat.ru/product/ca8269/ с этим- http://www.teplostyle.ru/rifar-base-500-13-sekcij а можно и этот- http://www.maxklimat.ru/product/ca8313/

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.07.2015 в 14:33:59

#5282353

~ALEX~ написал : на примере все выглядит так - имеем панельник Prado длиной 1000 мм, высотой 500 мм и толщиной 75 мм площадь комнаты 16 кв.м. греется он хорошо, равномерно, то есть подача и обратка не перепутаны термоголовка не установлена, то есть стоит на максимуме по отдаче тепла воздуха в системе нет итог - в комнате холодно даже при не очень больших морозах

  1. Какой тип радиатора Прадо установлен ? 10, 11, 20, 21, 22, 33? По глубине Вами названной непонятно, ибо нет типа с такой глубиной.
  2. Измерьте температуру подающего и обратного трубопровода у радиатора. Вполне возможно, что радиатор работает в правильном режиме, и даже подобран верно по результатам теплорасчетов, но теплопотери Ваших помещений превышают проектные. Также в первый отопительный сезон тепловые потери дома намного выше проектных, так как дом еще не просох.
  3. При одних и тех же габаритах радиатора панельный радиатор даёт бОльшую тепловую мощность, чем секционные Рифар. При сравнении не забывайте, что мощность для панельного радиатора в паспорте указывается для теплового режима 75/65/20, а для секционного для 95/85/20. К примеру радиатор Рифар Вентиль Бейс 500 в режиме 75/65/20 может дать максимум только 132 Вт/секция.

Вам нужно искать утечки тепла, наличие щелей, плохо установленных окон и т.п. Если не поможет, тогда уже думать об увеличении мощности радиатора.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.07.2015 в 14:44:24

#5282359

~ALEX~ написал : термоголовка не установлена, то есть стоит на максимуме по отдаче тепла воздуха в системе нет итог - в комнате холодно даже при не очень больших морозах

Максимум теплоотдачи радиатора регулируется не термоголовкой, а преднастройкой термовентильной вставки, на которую накручивается термоголовка. Но вот крутить эту настройку нельзя, ибо это часто выводит из работоспособного состояния весь стояк. Возможно соседи уже "покрутили" эти преднастройки, и поэтому Ваш радиатор не додаёт тепла, так как ему просто не хватает расхода (протока через радиатор) теплоносителя.

Для каждого этажа и радиатора, преднастройки термовентильной вставки ставятся не от балды, а по результатам гидравлического расчета. Т.е. если кто-то у себя поставил преднастройку цифрой больше, чем по проекту, то тем самым обделил теплоносителем радиаторы соседей. Проблема вандализма очень остро стоит с двухтрубными системами.

В комнате холодно - это сколько градусов температуры воздуха, и на какой высоте измеренное (и можно ли было доверять термометру)? Измеряли ли температуру стен, потолков, полов с помощью пирометра?

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

04.07.2015 в 16:07:26

#5282427

Inch1964 написал : мощность для панельного радиатора в паспорте указывается для теплового режима 75/65/20

http://www.radiator-prado.ru/katalog/stalnye-panelnye-radiatory/katalog-3 100/80

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.07.2015 в 16:28:03

#5282439

ВТБ! написал : http://www.radiator-prado.ru/katalog/stalnye-panelnye-radiatory/katalog-3 100/80

Значит тоже вешают лапшу на уши. По стандарту DIN EN 442 номинальную мощность измеряют в режиме 75/65/20. Также имеется таблица пересчета с номинальной мощности на приближенную к реальной по упрощенной таблице корректировочных коэффициентов. Например, по этой таблице, мощность в режиме 100/80/20 (третью цифру тоже не стоит забывать ибо без нее определение теплового напора, и перерасчет мощности радиатора будут невозможными) будет на 54% больше номинальной, т.е в полтора раз больше номинала.

Для рекламной заманухи можно еще и мощность указывать в режиме 110/90/20, где тепловой поток относительно номинального увеличивается на 85%. ;)

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
~ALEX~

Местный

Регистрация: 11.02.2013

Москва

Сообщений: 15

04.07.2015 в 19:28:46

#5282567

Inch1964, большое спасибо за участие в обсуждении. По теме - настолько глубоких исследований я не проводил, температуру стен, пола и потолка померить и вовсе нечем ) Температура в комнате порядка 20-22 град., но у меня маленький ребенок, а с ним этого маловато. Что касается преднастроек термовентильной вставки, тоже ничего вразумительного не отвечу ибо не владею ситуацией у соседей ... Могу сказать еще вот что:

  • тип радиатора в комнате 20, на кухне почему-то 22 (длина кухонного 600 мм, глубина 100)
  • разводка отопления коллекторная, идет по полу, коллекторный узел в ванной
  • соседи верхних этажей (примерно от 9 до 17) в один голос говорят, что у них жарко, тогда как люди с 1 по 8 также испытывают недостаток тепла в зимний период. УК говорит, что это особенность подачи теплоносителя сверху (возможно такое?)

Из Ваших слов я понял одно - замена нецелесообразна, верно? Возможно и правда нужно подождать еще один отопительный сезон и посмотреть как будет.

И еще такой вопрос - вычитал в одной из статей в интернете, что панельные радиаторы плохо переносят гидроудары и не рекомендуются к установке в многоквартирные дома ) Что можете сказать на этот счет?

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

04.07.2015 в 20:27:23

#5282604

~ALEX~ написал : По теме - настолько глубоких исследований я не проводил, температуру стен, пола и потолка померить и вовсе нечем )

Для комфортного пребывания в помещении температура поверхностей имеет определяющее значение. А температура воздуха уже намного меньшее значение.

~ALEX~ написал : Что касается преднастроек термовентильной вставки, тоже ничего вразумительного не отвечу ибо не владею ситуацией у соседей ...

Именно этими преднастойками в проекте регулируется необходимый каждому радиатору свой индивидуальный массовый расход теплоносителя. Тепловая мощность радиатора определяется тремя цифрами. Температура на подаче в ОП (отоп.прибор), на обратке из ОП и температура окружающей среды. Например, режим 70/55/20.

Проблема в том, что при расчетах теплопотерь нужную тепловую мощность рассчитывают не на среднюю температуру помещений в +22-23, а на 18-20 градусов. Гидравлику же системы рассчитывают уже исходя из этих теплопотерь. И есть только два способа поднять температуру в помещениях одной квартиры:

1 Способ является вандальным и воровским, к сожалению. Увеличить расход теплоносителя через свой радиатор, тем самым украв тепло у своих соседей. При увеличении расхода, ОП начинает отдавать бОльшую мощность (например заменой режима ОП на 70/60/22), но за счет соседей. Расход увеличивают изменением преднастроек термовентильных вставок (или преднастроек термовентиля). Но в результате у других жильцов, тепловой режим их ОП изменяется, с уменьшением отдаваемого ОП тепла (например, в режиме 70/50/19). Так как увеличив проток теплоносителя для себя, тем самым уменьшают проток у соседей. Поэтому крайне не советую применять этот способ.

2 Способ. Увеличить остывание теплоносителя в ОП, оставив расход теплоносителя через ОП неизменным. Этого можно достигнуть увеличением типоразмера ОП. Тогда с тем же самым расходом, в режиме 70/50/22 можно получить большую тепловую мощность. Но это дополнительное тепло будет отбираться не у соседей, а за счет бОльшей величины остывания в обратке ОП, из которой теплоноситель в двухтрубной системе возвращается к теплоснабжающей организации.

Т.е. Вам нужно поменять типоразмер ОП, но преднастройку термовентильной вставки оставить в проектном от застройщика положении (надеясь, на то, что жильцы еще не успели разбалансировать систему в полные "дрова".

~ALEX~ написал : Могу сказать еще вот что:

  • тип радиатора в комнате 20, на кухне почему-то 22 (длина кухонного 600 мм, глубина 100)

Это нормально. Проектировщик подбирает ступенчато мощность ОП подбором не только размера ОП, но и типа, 10,11,20,21,22,33. А уже после этого окончательную настройку теплоотдачи ОП (и массового расхода теплоносителя) производят точным расчетом значений настроек термовентильных вставок.

~ALEX~ написал :

  • соседи верхних этажей (примерно от 9 до 17) в один голос говорят, что у них жарко, тогда как люди с 1 по 8 также испытывают недостаток тепла в зимний период. УК говорит, что это особенность подачи теплоносителя сверху (возможно такое?)

Значит, если у них слишком жарко, значит у них термовентильные вставки уже "скручены" в хлам. Также возможно, что и застройщик не провел правильную балансировку системы. Потому, что бывает, что на группу квартир, или даже на каждую квартиру установлены авторегуляторы перепада давлений, которые уменьшают вандальные последствия жильцов в изменения системы (те же преднастройки).

То, что УК ссылается на то, что жара на верхних этажах является "особенностью" подачи теплоносителя сверху - полный бред. Любая система при проектировании рассчитывается гидравлически. И на всех этажах не должно быть ни жары, ни холода. Поэтому жара на верхних этажах может только свидетельствовать о неверно проведенной балансировке застройщиком. Или о том, что эта балансировка уже была нарушена самими жильцами по недопониманию.

~ALEX~ написал : Из Ваших слов я понял одно - замена нецелесообразна, верно?

Деваться некуда, если УК не сможет или не захочет привести баланс системы в норму. Но только вторым описанным способом.

~ALEX~ написал : И еще такой вопрос - вычитал в одной из статей в интернете, что панельные радиаторы плохо переносят гидроудары и не рекомендуются к установке в многоквартирные дома ) Что можете сказать на этот счет?

Любая арматура, трубы и ОП боятся гидроударов. Но их прочность должна была быть рассчитана гидравлически при проектировании общедомовой СО. Если применены панельные радиаторы - значит их прочность уже заложена в конструкцию СО дома. Т.е. нет причины для опасений.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

05.07.2015 в 10:43:48

#5283162

Inch1964 написал : То, что УК ссылается на то, что жара на верхних этажах является "особенностью" подачи теплоносителя сверху - полный бред.

Для "убитой" двухтрубной системы это не бред, а именно что особенность. :(

~ALEX~ написал : Температура в комнате порядка 20-22 град

Пока систему убили ещё не окончательно. У Вас какой этаж?

Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

05.07.2015 в 12:06:46

#5283255

ВТБ! написал : Для "убитой" двухтрубной системы это не бред, а именно что особенность.

Мы с Вами об одном и том же говорим. Только у меня про нормально отбалансированную систему, а у Вас про "убитую", т.е. разбалансированную.

Бред со стороны УК - это то, что они спихивают с себя свою вину, что система находится в разбалансированном состоянии якобы по своим конструктивным особенностям (верхний рОзлив у них оказался виноват :D ), вместо того, чтобы привести её в норму в соответствии с проектом. У них должен быть проект, и привести настройки всех клапанов в проектное состоянии вполне им по силам.

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24333

05.07.2015 в 12:52:04

#5283306

~ALEX~ написал : вычитал в одной из статей в интернете, что панельные радиаторы плохо переносят гидроудары и не рекомендуются к установке в многоквартирные дома )

Для значимого по последствиям гидроудара нужна достаточно высокая скорость теплоносителя (при прочих равных). Словом, такая авария возможна в однотрубной системе и невероятна в стандартной двухтрубной.

Аватар пользователя
~ALEX~

Местный

Регистрация: 11.02.2013

Москва

Сообщений: 15

20.10.2015 в 14:19:43

#5411290

ВТБ! написал :

Inch1964 написал : То, что УК ссылается на то, что жара на верхних этажах является "особенностью" подачи теплоносителя сверху - полный бред.

Для "убитой" двухтрубной системы это не бред, а именно что особенность. :(

~ALEX~ написал : Температура в комнате порядка 20-22 град

Пока систему убили ещё не окончательно. У Вас какой этаж?

у меня 4-й, всего 17

Аватар пользователя
Zhek@

Местный

Регистрация: 19.12.2007

Москва

Сообщений: 1915

20.10.2015 в 19:51:33

#5411656

~ALEX~, если все же решите заменить радиатор на Рифар,то если мне память не изменяет,у панельника трубка которая ближе к центру радиатора подача а ближе к краю обратка.У Рифара вроде наоборот.

Сантехнические работы Москва и область

Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

21.10.2015 в 00:27:23

#5412181

~ALEX~ написал : Межосевое расстояние - 50 мм

У Рифара 80. И подача у Рифара с краю, а то, что ближе к центру- обратка.

Zhek@ написал : .У Рифара вроде наоборот.

100% наоборот.

Аватар пользователя
Дмитрий М.

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Москва

Сообщений: 56

17.12.2016 в 13:51:11

#5874653

В новостройке установили радиаторы прадо без узлов подключения (см. фото). Может кто сталкивался - какие для прадо подойдут узлы нижнего подключения? Вот такие Валтек подойдут:

?

Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1586

17.12.2016 в 17:35:17

#5874890

Дмитрий М. написал:

В новостройке установили радиаторы прадо без узлов подключения (см. фото). Может кто сталкивался - какие для прадо подойдут узлы нижнего подключения? Вот такие Валтек подойдут:

?

Дмитрий М., а для чего Вам узлы подключения ? Что в данном случае не устраивает ?

Аватар пользователя
Дмитрий М.

Местный

Регистрация: 06.11.2010

Москва

Сообщений: 56

17.12.2016 в 18:12:41

#5874940

SunFire, батарею нельзя снять без отключения отопления во всей квартире

Аватар пользователя
SunFire

Местный

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1586

17.12.2016 в 18:37:49

#5874971

Дмитрий М. написал: SunFire, батарею нельзя снять без отключения отопления во всей квартире

Дмитрий М., согласен, нармальная мотивация.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу