suigeneris17 написал :
@Alexiy****
ПУЭ нам вещает, что на свет защитное УЗО вообще нафиг не надо
Даже в санузле? А если подведен свет к шкафчику над раковиной? По ПУЭ светильники ниже 2,5 м от пола должны быть или с высокой степенью защиты, или должны быть защищены УЗО. Да и на кухне тоже подсветка рабочей зоны низко находится, УЗО не помешает.
Даже в СУ. Везде.ПУЭ 7.1.79. В групповых сетях, питающих
штепсельные розетки, следует применять УЗО с номинальным током срабатывания не
более 30 мА.
__ Допускается присоединение к одному УЗО нескольких групповых
линий через отдельные автоматические выключатели (предохранители).
__ Установка УЗО в линиях, питающих стационарное оборудование
и светильники, а также в общих осветительных сетях, как правило, не требуется.Шкафчик над раковиной - отдельный случай - там как правило 3-я или даже 2-я зона по ГОСТ Р 50571.11-96 (см. ПУЭ пп. 7.1.47-7.1.52 и сам ГОСТ, соответственно)Насчёт 2,5 м это вы не в ту степь понеслись - там иная формулировка - в помещении с повышенной опасностью при установке светильников ниже 2,5 м до низа светильника он должен быть II или III класса защиты. Если это невозможно, то допускается I класса под диффзащитой.
ПУЭ 6.1.14. В помещениях с повышенной
опасностью и особо опасных при высоте установки светильников общего освещения
над полом или площадкой обслуживания менее 2,5 м применение светильников класса
защиты 0 запрещается, необходимо применять светильники класса защиты 2 или 3.
Допускается использование светильников класса защиты 1, в этом случае цепь
должна быть защищена устройством защитного отключения (УЗО) с током срабатывания
до 30 мА.Насчёт защиты светильников в СУ действительно, во влажных помещениях должны устанавливаться корозионностойкие, имеющие IP44 изделия.