Vladimir_Vas написал :
boa2011 написал :
Тем белее в моём случае предельное давление развиваемое SQ 3-105 таково, что разорвёт всю систему.
Вот как раз это - недопустимая инженерная ошибка при проектировании. У вас авария всей системы предотвращается только работой автоматики. Это халтура, а не проект. Грамотно спроектированная система не выходит на катастрофические последствия ни при каком одиночном отказе любого элемента. Максимум последствий у меня - это замена насоса, а у Вас - кап.ремонт дома. Несопоставимо.
Для меня пример инженерной ошибки заставлять постоянно работать мотор, насос в предельных режимах. Это не мотор танка задача которого быстрее доставить железяку на поле боя и быстро маневрировать пока не сожгли. Там да режимы предельные, но и время жизни заранее ограничено. А бытовой насос не для этого. Поэтому у меня насос поставлен с запасом мощности/производительности. При этом работа насоса ограничивается автоматикой. Это стандарт Карл!
Ну в прочем каждому своё!