28.09.2015 в 21:39:01
master.msk написал : пекс a у них только однослойную нашел, нестабильную
Плохо искали. Многослойный пекс у них как раз под аксиальный пресс.
28.09.2015 в 21:41:23
Продавец написал :
Стаут это PEX-A, поэтому она предпочтительнее.
Почему, если РЕХ-В более термостоек?
30.09.2015 в 22:39:10
SCB написал :
Почему, если РЕХ-В более термостоек?
Тип сшивки никак не влияет на термостойкость. PE-Xa и PE-Xc имеют одну и ту же область применения. PE-Xb в ряде стран Европы допускается только на отопления, на водоснабжение запрещен.
С уважением,
Станислав Миронюк
01.10.2015 в 13:06:18
TECE Systems написал : PE-Xb в ряде стран Европы допускается только на отопления, на водоснабжение запрещен.
Специально посещал строительные магазины в ряде стран Европы. РЕХ-В продается свободно, запреты не обозначены.
То касается термостойкости, то РЕХ-в все же более термостоек, что РЕХ-а. Отличие в производсте этих труб не только в самом процессе сшивки.
01.10.2015 в 13:22:37
SCB написал : То касается термостойкости, то РЕХ-в все же более термостоек, что РЕХ-а. Отличие в производсте этих труб не только в самом процессе сшивки.
Как раз PE-Xb гораздо быстрее стареет при высоких температурах. А запреты в магазинах могут и не обозначаться. Предполагается, что монтажом занимается профессионал, который знает все нормы и правила. В той же Германии вообще все инженерное оборудование продается только в специализированных магазинах для монтажников. С улицы в них не попасть. А монтажник у них - это на любой, кто себя таким называет, а тот, кто имеет соответствующую лицензию.
С уважением,
Станислав Миронюк
02.10.2015 в 19:57:48
TECE Systems написал : Как раз PE-Xb гораздо быстрее стареет при высоких температурах.
Зуб даете? Кстати, а почему труба ТЕСЕ расклеивается со временем?
02.10.2015 в 20:33:35
SCB написал : ТЕСЕ расклеивается
Верхний слой? Ну это же не совсем то, что можно назвать "расклеивается" рехау также здесь выкладывали с пузырями верхнего слоя Да и не понятно, где она расклеилась, т.е место применения и температурный режим. Что касается пекса b, то он и так "дубовый", даже когда новый относительно. Расширять его надо осторожно, это вам любой скажет, кто своими руками его пробовал. Особенно 25, 32 диаметр. Лично у меня опыт с бирпесом, но не думаю, что он со своим пекс b, чем то радикально отличается от аналогичных пекс b.
05.10.2015 в 12:02:12
SCB написал :
TECE Systems написал : Как раз PE-Xb гораздо быстрее стареет при высоких температурах.
Зуб даете? Кстати, а почему труба ТЕСЕ расклеивается со временем?
То, что Вы называете "расклеивается" - это отслоение верхнего защитного слоя из-за неправильного температурного режима эксплуатации. При этом отслоение верхнего слоя никак не влияет на работоспособность трубы.
С уважением,
Станислав Миронюк
06.10.2015 в 00:13:58
TECE Systems написал : То, что Вы называете "расклеивается" - это отслоение верхнего защитного слоя из-за неправильного температурного режима эксплуатации.
Ну какой неправильный температурный режим может создаться при работе итальянского настенного газового котла? К этой формулировке любят прибегать производители некачественной продукции. Аналогичные версии я слышал от представителей Овентропа. Пока лаборатория под протокол не выявила низкое качественно этой трубы. И вы туда же клоните.
06.10.2015 в 00:26:55
SCB написал : Пока лаборатория под протокол не выявила низкое качественно этой трубы.
Помнится вы выкладывали видео проворачивающейся гильзы на Теце многослойной трубе...на выходе котла, если не ошибаюсь О каких лабораторных испытаниях Теце речь? Не из праздного любопытства, давно эту трубу использую.
06.10.2015 в 12:28:42
master.msk написал : помнится вы выкладывали видео проворачивающейся гильзы на Теце многослойной трубе...на выходе котла, если не ошибаюсь
Ошибаетесь.
06.10.2015 в 13:06:25
SCB, стало быть не было испытаний? просто ваше личное мнение про трубу Теце? Ну, это не новость, что "лучше компайна ничего нет"))
06.10.2015 в 21:18:31
master.msk, В представительстве Т признают, что были проблемы с трубой, а именно с возникновением пузырей в слое между ПЕКС и АЛ. Сейчас проблему решили вроде .
@fev.santeh Инста
06.10.2015 в 21:26:03
EV.SA написал : Сейчас проблему решили вроде
Чем же оне ее решили? Труба неизменна вроде бы уже лет десять, не меньше "компания теце отзывает...километров трубы"?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.