Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#5412800

Доброго времени суток всем!

Такая проблема, установили полотенцесушитель, но вода в нем стоит, не циркулирует. Сантехник ходил в подвал 2 раза и "спускал воду", в это время полотенцесушитель грелся нормально, но как только сантехник переставал спускать воду, полотенцесушитель начинал медленно остывать. Не поймем в чем проблема, подскажите пожалуйста. Фото стояка и стояка отностиельно полотенцесушителя. Полотенцесушитель Enegry Rose 800 600.

Набросайте схему в вертикальной плоскости с уровнем отводов от стояка гвс и уровнем подключения труб к сушилке, ради интереса.

Нечто такое?

Реалии джамшудстроя Поздравляю.
Переделывать практически все, и выкинуть металлопластик, если нет кучи денег на оплату нового ремонта нижних соседей после потопа

DevilAl написал :
Не поймем в чем проблема, подскажите пожалуйста

а в чем конкретно проблема, подскажите пожалуйста, не очень в этом разбираюсь. Ткну мастера носом.
И чем так плох металлопластик?

DevilAl написал :
а в чем конкретно проблема

самая главная проблема в том, что делал это не мастер, а "подавальщик ключей". Меняйте исполнителя работ.

DevilAl, статью по ссылке прочитали или так, забили? Там написано почему Ваша конфигурация не работает. Даже по двум причинам.

Из-за этого?:

Верхний отвод стояка со смещённым или зауженным байпасом должен быть ниже точки подключения к ПС. Это гарантирует независимость работы ПС от направления подачи.
Нижний отвод обязан быть ниже ПС во всех вариантах этой схемы.
Необходимо соблюдать уклон подводящих труб (направление показано на рисунке). Для определённости можно взять перепад в 3...30мм на метр. Больше — лучше. При небольших расстояниях от стояка (пара метров) и большом диаметре подводящих труб (ППР 32мм) допустима строго горизонтальная укладка.
Не должно быть «горбов» (совершенно недопустимы, в них будет скапливаться воздух и циркуляция остановится) или провалов на горизонтальных трассах (допустимы только в небольших пределах, глубокие «ямы» будут завоздушивать подводку к ПС).
Диаметр труб для обеспечения максимальной циркуляции – желательно не менее ДУ20 ( 3/4” для стали, 25мм для хорошего армированного ППР), шаровые краны – не менее 3/4”. Практическая максимальная удалённость ПС от стояка при применении пластиковой трубы диаметром 25мм — примерно 4,5 метра.
Крайне желательно помещение подводящих труб в теплоизоляцию. Кроме того что это является обязательным при замоноличивании любых пластиковых труб (обеспечивает механическую защиту и компенсацию температурных расширений), подобная изоляция может улучшить работу ПС в определённых случаях (провисания труб или «ямы» на них).

DevilAl, ОК, поясню:

  1. Нельзя делать ямы из труб (в статье написано почему).
  2. Нельзя так располагать ПС относительно отводов, если подача в стояке нижняя (это нам неизвестно, вероятность велика) и байпас заужен, как у Вас (в статье написано почему).

Mazayac, Спасибо за ответ!
Подача в стояке верхняя!

DevilAl, на Вашем фото шкафа, на заднем плане видны деяния "подавальщика ключей" - криво и косо.
Сделайте еще фото с другого ракурса и выложите сюда - ручаюсь, что там много "интересного"

на фотке видно трубы уходят вниз, и оттуда к полотенцесушителю. Подскажите пожалуйста как сделать все без особых потерть, все уже заделано плиткой... Я так понял нужно убирать сильный прогиб труб, чтобы они шли более менее паралельно и подальше от пола(если делать по схеме с ссылки то полотенцесушитель будет висеть у потолка). И почему металлопластик так плох? не нашел в интернете особых недостатков

Насколько я понял, это однушка, су совмещенный. В шкафу страх совсем.
Чтобы вообще без проблем - это сделать заглушки на отводах и повесить электрический сушитель.)
МП сделать в крайнем случае на пресс фитингах. И не заужать диаметр труб, хотя тут 20 труба.

При М-образном сушителе, можно было бы просто сделать выводы от шкафа вдоль стены, повернув при это тройники на нужный угол.

если сушитель перевернуть (входы будут сверху), а трубы новые проложить к нему, будет работать?...

DevilAl, нет, конечно же не будет.
И в шкафу ад.

Без переделки отводов? У вас длина байпаса меньше длины между выходами сушителя?
Сверху не подключают.

Ребята, можете накидать схему прокладки труб при которой будет работать ПС в этой ситуации? примерную хотя-бы. Вода идет сверху, а не снизу значит полотенцесушитель должен висеть выше верхнего крана?

Без жертв все равно не обойдется. Вы на что готовы пойти?

Рассмотрим все варианты, хотелось бы ничего не ломать... Только ремонт долгий закончился, а походу и не закончился

Ничего не ломая - надо лезть в шкаф и делать ниже выводы из стояка гвс.
И то, места там маловато, чтобы ключом махать.
Либо новая м,п - образная сушилка, с подключением по стене.

DevilAl написал :
Подскажите пожалуйста как сделать все без особых потерть, все уже заделано плиткой...

да никак.
Поздравляю с началом нового ремонта!
Все равно внутри сантехшкафа все переделывать... там ужас...

сантехник предложил поставить 3ий кран (я так понял на сужение стояка) и отрегулировать его, чтобы соседям не было гемороя, а ПС был горячий.

DevilAl,
Ага, но это запрещено, у вас к тому же может рвануть труба мп, я бы побоялся себе такое поставить.

так тоже не будет работать же?

DevilAl, нет

тогда только краны в стояке ниже опускать?

DevilAl написал :
тогда только краны в стояке ниже опускать?

С наименьшими потерями для вас вероятно только этот вариант. Но вы бы всё же прошли по ссылке и ознакомились с написанной там информацией по подключению ПС.

DevilAl написал :
сантехник предложил поставить 3ий кран (я так понял на сужение стояка) и отрегулировать его, чтобы соседям не было гемороя, а ПС был горячий.

еще раз скажу - гоните его в шею

DevilAl написал :
Ребята, можете накидать схему прокладки труб при которой будет работать ПС в этой ситуации? примерную хотя-бы. Вода идет сверху, а не снизу значит полотенцесушитель должен висеть выше верхнего крана?

Подробно описаны работоспособные схемы -

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.