rip87 написал : Купить что-ли УЗО-розетку "от кутюр" ))) Для прикола...
и УОДП не забудьте.
29.10.2015 в 07:35:04
rip87 написал : Купить что-ли УЗО-розетку "от кутюр" ))) Для прикола...
и УОДП не забудьте.
29.10.2015 в 07:37:15
ink_mast написал : и УОДП не забудьте.
Не-не :) Этого добра мне не надо. ИМХО, это ересь какая-то...
29.10.2015 в 07:50:38
А ценник то от 17,5 тыров начинается на узо-розетку ABB, неее, я на такое не подписываюсь...))
29.10.2015 в 13:46:43
По ответу Г4 РБ - неправильно написали один предлог - в результате смысл изменился. в тексте: //Рекомендуется установка УЗО для: — электропроводки в действующем жилом фонде с двухпроводными групповыми сетями, особенно в случае с плохим состоянием изоляции электропроводки (при условии отключения только фазного проводника).// .
в ответе: Пункт Г.4 Приложения Г ТКП 45-4.04-149-2009 распространяется на групповые линии. . надо было так - Пункт Г.4 Приложения Г ТКП 45-4.04-149-2009 распространяется в действующем жилом фонде с двухпроводными групповыми сетями. - т.е так - как это написано в ТПК .
таким образом - на стояки рекомендуется установка узо - а в квартиры без пе - нет.
29.10.2015 в 14:10:04
Alex-Alex написал : таким образом - на стояки рекомендуется установка узо - а в квартиры без пе - нет.
Этак будет весь стояк моментально отключаться на малейший чих.
29.10.2015 в 14:14:13
ink_mast написал : Не соответствует действительности, однополюсные УЗО (именно они ук
Да?! В каком месте?? Ну как так можно читать сзади на перед, а то, что не нашли, додумать самому?!... Я 2 раза указывал названия китай-брендов (аля РФ и РБ), чьи 2(!)-полюсные УЗО и ДИФы не рвут ноль. Так же описывал опасность их применения.
Alex-Alex написал : не дал возможности ответить
Ну так ответите или нет? Если он защитный, и поэтому его нельзя рвать, укажите, что он и каким образом он защищает. . PS Не тема, а клиника...
29.10.2015 в 14:22:09
333vs333 написал : Да?! В каком месте?? Ну как так можно читать сзади на перед, а то, что не нашли, додумать самому?!Я 2 раза указывал названия китай-брендов (аля РФ и РБ), чьи 2(!)-полюсные УЗО и ДИФы не рвут ноль.
У меня не такая богатая фантазия, поэтому основываюсь лишь на фактах:
проектировщики отказывались применять в своих проектах двухполюсные ВА, УЗО (которые рвут два проводника) в двухпроводной сети, которым запрещают это делать проверяющие, ссылаясь на ТКП 45-4.04-149-2009 приложение Г.4.
29.10.2015 в 14:25:55
333vs333 написал : Если он защитный, и поэтому его нельзя рвать, укажите, что он и каким образом он защищает.
Уже требования ПУЭ приводились что и как он защищает.
29.10.2015 в 14:26:11
ink_mast написал : Этак будет весь стояк моментально отключаться на малейший чих.
...и не так чтобы очень быстро включаться взад. Особо эротичным может быть поиск замыкания нуля на водопроводную трубу на кухне запертой квартиры с уехавшими хозяевами. Типа ДСУП.