29.12.2006 в 10:02:22
2Skywalk Нет. Поэтому в ПУЭ и запрещено использовать N двухпроводной сети в качестве PEN.
29.12.2006 в 19:54:08
2ВТБ! Понятно, спасибо. А какие подводные камни у Tt? Про нее мало что написано, в основном про Tnc и Tncs.
02.01.2007 в 11:58:10
Всех с Новым Годом - с новыми вопросами и полезными ответами! Уважаемые помогите с правильным подсоединением к ВЛ в деревне.
От какого столба провести себе подводку по ВЛ?
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
02.01.2007 в 18:31:41
21ynn Обратится в местный энергосбыт - там должны сказать. А то несанкционированное подключение получится. Это же собственность электросетей, поуважительней надо с ней.
Если там скажут думать\делать самому, то к столбу, где 3 провода, можно померять менее нагруженную фазу.
02.01.2007 в 22:00:27
Конечноже я не сам буду подключаться. Подключать будут из Электросетей - просто хочу чтобы подключили туда где лучше.
Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!
20.06.2009 в 21:33:39
Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Для соединения ГЗШ распределительного шкафа со стальной полосой контура заземления, какой провод лучше использовать, моножилу ПВ1 или многожильный ПВ3?
20.06.2009 в 22:42:58
2Скорпион При наличии инструмента для опрессовки неизолированных наконечников и гильз - ПВ-3 с обжимом наконечником под болт. В противном случае - ПВ-1 и подключение кольцом под болт. ИМХО.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
21.06.2009 в 08:34:21
А можно для этого использовать медный провод сечением не 10, а побольше, 16 кв. мм.? Или 10 квадратов вполне достаточно?
21.06.2009 в 19:09:41
из ПУЭ
1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.
..... 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.
Сечение фазных проводников, мм2 | ...... | Наименьшее сечение защитных проводников, мм2 |
---|---|---|
S 35 | ...... | S/2 |
..... 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
Обычно берут перемычку соразмерно вводному кабелю..
21.06.2009 в 21:46:43
Скорпион написал : А можно для этого использовать медный провод сечением не 10, а побольше, 16 кв. мм.?
Конечно можно, для себя-то, любимого. Я бы так и сделал :)
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
14.07.2009 в 13:50:21
интересно! а есть где-нибудь норма или правило На длинну провода соединяющий распределительный шкаф со стальной полосой контура заземления? Могу ли я в своем дачном доме поставить ВРУ (или ГРЩ) на втором этаже???