ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24846

29.12.2006 в 10:02:22

2Skywalk Нет. Поэтому в ПУЭ и запрещено использовать N двухпроводной сети в качестве PEN.

0
Skywalk
Skywalk
Новичок

Регистрация: 27.12.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 52

29.12.2006 в 19:54:08

2ВТБ! Понятно, спасибо. А какие подводные камни у Tt? Про нее мало что написано, в основном про Tnc и Tncs.

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 347

02.01.2007 в 11:58:10

Всех с Новым Годом - с новыми вопросами и полезными ответами! Уважаемые помогите с правильным подсоединением к ВЛ в деревне.

  1. Дом находится на одинаковом расстоянии от двух столбов (~18м).
  2. К одному подходят 3 провода и по этому столбу в землю идет провод-катанка (наверное заземление) - от этого столба запитаны 2 соседских дома (к каждому по два провода).
  3. От этого столба к следующему столбу идут только 2 провода и от него запитан следующий сосед.

От какого столба провести себе подводку по ВЛ?

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

Set
Set
Местный

Регистрация: 23.12.2006

Ярославль

Сообщений: 117

02.01.2007 в 18:31:41

21ynn Обратится в местный энергосбыт - там должны сказать. А то несанкционированное подключение получится. Это же собственность электросетей, поуважительней надо с ней.
Если там скажут думать\делать самому, то к столбу, где 3 провода, можно померять менее нагруженную фазу.

0
1ynn
1ynn
Местный

Регистрация: 12.12.2006

Москва, Рязань

Сообщений: 347

02.01.2007 в 22:00:27

Конечноже я не сам буду подключаться. Подключать будут из Электросетей - просто хочу чтобы подключили туда где лучше.

0

Орешек знаний твёрд .... ну и так далее!

Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

20.06.2009 в 21:33:39

Дабы не плодить темы, спрошу здесь. Для соединения ГЗШ распределительного шкафа со стальной полосой контура заземления, какой провод лучше использовать, моножилу ПВ1 или многожильный ПВ3?

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

20.06.2009 в 22:42:58

2Скорпион При наличии инструмента для опрессовки неизолированных наконечников и гильз - ПВ-3 с обжимом наконечником под болт. В противном случае - ПВ-1 и подключение кольцом под болт. ИМХО.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Скорпион
Скорпион
Местный

Регистрация: 15.03.2006

Москва

Сообщений: 210

21.06.2009 в 08:34:21

А можно для этого использовать медный провод сечением не 10, а побольше, 16 кв. мм.? Или 10 квадратов вполне достаточно?

0
Gleden
Gleden
Эксперт

Регистрация: 05.06.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 2010

21.06.2009 в 19:09:41

из ПУЭ

1.7.117. Заземляющий проводник, присоединяющий заземлитель рабочего (функционального) заземления к главной заземляющей шине в электроустановках напряжением до 1 кВ, должен иметь сечение не менее: медный - 10 мм2, алюминиевый - 16 мм2, стальной - 75 мм2.

..... 1.7.126. Наименьшие площади поперечного сечения защитных проводников должны соответствовать табл. 1.7.5.

Сечение фазных проводников, мм2 ...... Наименьшее сечение защитных проводников, мм2
S 35 ...... S/2

..... 1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

Обычно берут перемычку соразмерно вводному кабелю..

0
Kamikaze
Kamikaze
Эксперт

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

21.06.2009 в 21:46:43

Скорпион написал : А можно для этого использовать медный провод сечением не 10, а побольше, 16 кв. мм.?

Конечно можно, для себя-то, любимого. Я бы так и сделал :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Goliyy
Goliyy
Новичок

Регистрация: 06.07.2009

Москва

Сообщений: 13

14.07.2009 в 13:50:21

интересно! а есть где-нибудь норма или правило На длинну провода соединяющий распределительный шкаф со стальной полосой контура заземления? Могу ли я в своем дачном доме поставить ВРУ (или ГРЩ) на втором этаже???

0