Какое расстояние от КТП? Какое сечение фазных проводников и нулевого на ВЛ(И)?
05.11.2015 в 21:37:36
BARABAZ
Какое расстояние от КТП? Какое сечение фазных проводников и нулевого на ВЛ(И)?
Следование моим советам вредит кошельку
05.11.2015 в 21:43:37
Aphoniks, В первом посте всё написано. Просто, в последнее время занимался небытовым монтажом, согласно достаточно адекватным проектам, использовались АВВ Tmax и formula на вводе и РП, там с селективностью всё в порядке. Тут уговорили поработать в коттедже... ну и вот.
05.11.2015 в 21:45:46
ВТБ!,Расстояние не знаю. На ВЛ СИП, вроде 25мм.
05.11.2015 в 21:52:20
BARABAZ написал : На ВЛ СИП, вроде 25мм.
Я про сечение проводов самой ВЛ.
Следование моим советам вредит кошельку
05.11.2015 в 22:03:04
ВТБ!, На ВЛ СИП. 25 или более, пока не знаю.
05.11.2015 в 22:14:07
BV, пока вижу первый конкретный совет
BV написал : По уму - установить в щите на опоре дорогущий селективный автомат. Собственно других вариантов и нет.
и следующее
BV написал : Поговорите с сетями, чтобы после счетчика поставить ВН в щите.
и это
BV написал : Да, установите ВН. Кабель от ГРЩ (РП) до ЩР-ов рассчитайте под защитой вводного АВ на столбе. Кстати трехфазное оборудование будет?
Спасибо! Могу я в дальнейшем связываться с Вами непосредственно через эл.почту или по телефону(это для меня гораздо удобнее на том объекте)? могу оплачивать консультации.
05.11.2015 в 22:36:22
BV написал : Здесь по большей части говорили о селективности по току КЗ - электромагнитный расцепитель.
А тепловой не срабатывает по току КЗ? :) Можно ведь поставить автомат без электромагнитного расцепителя и будет селективность. Главное, уложиться в 4 сек по отключению при КЗ.