ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

05.11.2015 в 21:37:36

BARABAZ

Какое расстояние от КТП? Какое сечение фазных проводников и нулевого на ВЛ(И)?

0

Следование моим советам вредит кошельку

BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

05.11.2015 в 21:43:37

Aphoniks, В первом посте всё написано. Просто, в последнее время занимался небытовым монтажом, согласно достаточно адекватным проектам, использовались АВВ Tmax и formula на вводе и РП, там с селективностью всё в порядке. Тут уговорили поработать в коттедже... ну и вот.

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

05.11.2015 в 21:45:46

ВТБ!,Расстояние не знаю. На ВЛ СИП, вроде 25мм.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27670

05.11.2015 в 21:52:20

BARABAZ написал : На ВЛ СИП, вроде 25мм.

Я про сечение проводов самой ВЛ.

0

Следование моим советам вредит кошельку

BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

05.11.2015 в 22:03:04

ВТБ!, На ВЛ СИП. 25 или более, пока не знаю.

0
BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

05.11.2015 в 22:14:07

BV, пока вижу первый конкретный совет

BV написал : По уму - установить в щите на опоре дорогущий селективный автомат. Собственно других вариантов и нет.

и следующее

BV написал : Поговорите с сетями, чтобы после счетчика поставить ВН в щите.

и это

BV написал : Да, установите ВН. Кабель от ГРЩ (РП) до ЩР-ов рассчитайте под защитой вводного АВ на столбе. Кстати трехфазное оборудование будет?

Спасибо! Могу я в дальнейшем связываться с Вами непосредственно через эл.почту или по телефону(это для меня гораздо удобнее на том объекте)? могу оплачивать консультации.

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

05.11.2015 в 22:36:22

BV написал : Здесь по большей части говорили о селективности по току КЗ - электромагнитный расцепитель.

А тепловой не срабатывает по току КЗ? :) Можно ведь поставить автомат без электромагнитного расцепителя и будет селективность. Главное, уложиться в 4 сек по отключению при КЗ.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу