BV, То есть если в ЩУ поставить дорогущий селективный(там,блин их два) вопрос частично решится?
04.11.2015 в 20:20:45
BV, То есть если в ЩУ поставить дорогущий селективный(там,блин их два) вопрос частично решится?
04.11.2015 в 20:22:24
SB3 написал : Доплата в Мск при трёх фазах, для замены вводного 25А на 32А (с 15кВт до 21кВт) составляла в прошлом году почти 14000 руб.
Неужели всего лишь 14000? Спасибо!
04.11.2015 в 20:22:48
BARABAZ, Если там их 2, то не решится. смиритесь.
04.11.2015 в 21:14:34
Rumato, Смирюсь, ненадолго :) Психану, соберу последовательно D32,C32,D25,C25, наведу козу, посмотрю, что будет. Только вот, отчего-же всё это безобразие запитать...
04.11.2015 в 22:59:48
BARABAZ
Селективность при каком КЗ нужна не гипотетически, а в реальной жизни? Какие-такие КЗ Вы ожидаете устроить чаще, чем раз в десять лет? Неужели КЗ в щите или в линиях, питающих щиты? После таких КЗ выбегание в трусах к уличному щиту будет малозначимым пустяком.
Значит, нас интересуют КЗ в оконечных устройствах: светильниках, розетках, удлинителях и в электроприёмниках. Защитите их автоматами с характеристикой "В" минимально потребного номинала, не забудьте про УЗО. И тогда шансы на их селективность с вводным автоматом серьёзно повысятся.
Но модель входного автомата тоже играет значение. Мне пришлось заменять С25 "Домовой" в щите на опоре. Можно было на С25 из щита на стене дома (который обеспечивал селективность с B16 в моём случае), но я воткнул D25.
Следование моим советам вредит кошельку
05.11.2015 в 00:08:34
BARABAZ написал : если установлю D на опоре, есть возможность "не бегать в трусах"?
Есть, но проверять. По уму все эти изыски надо начинать с измерения сопротивления петли фаза/ноль и определять ожидаемый ток КЗ. После этого будет ясно что делать.
megrad написал : Ещё раз-всё зависит от состояния Вашей питающей сети. Д удержит вылетит вставка у ТП или что там у Вас.
С чего вдруг вылетит вставка? Просто сработает тепловой расцепитель, если не сработает электромагнитный и тепловой в доме на линии, и не сработает электромагнитный этого автомата на столбе.
Songo написал : Так ведь можно в щите учета поставить что то типа IEK BA88, шансы на селективность явно будут выше.
А именно вот этот
Aphoniks написал : При таких копеечных токах и незначительной протяженности линий, селективность вам не к чему.
Хотя шанс бежать зимой к автомату на столбе невелик, но все же он существует.
SB3 написал : . Вариант попроще - ограничители мощности на каждую фазу.
Они вроде как не моментально срабатывают, значит есть вопрос в защите кабеля от столба к дому.
BARABAZ написал : BV, То есть если в ЩУ поставить дорогущий селективный(там,блин их два)
Поговорите с сетями, чтобы после счетчика поставить ВН в щите.
ВТБ! написал : Значит, нас интересуют КЗ в оконечных устройствах: светильниках, розетках, удлинителях и в электроприёмниках. Защитите их автоматами с характеристикой "В" минимально потребного номинала, не забудьте про УЗО. И тогда шансы на их селективность с вводным автоматом серьёзно повысятся.
тоже верно, но проверять надо.
BARABAZ написал : Могу я установить в РП не АВ, а ВН?
Да, установите ВН. Кабель от ГРЩ (РП) до ЩР-ов рассчитайте под защитой вводного АВ на столбе. Кстати трехфазное оборудование будет?
05.11.2015 в 01:01:45
В каких то АВВ доступен винт регулировки тепловой защиты. Скрутив его, можно поднять номинал до магнитного порога. Остаётся проблема сечения провода, которым счётчик подключен.
05.11.2015 в 02:14:43
cineman написал : В каких то АВВ доступен винт регулировки тепловой защиты. Скрутив его, можно поднять номинал до магнитного порога.
Ну допустим если В, а если D ?
05.11.2015 в 12:27:00
Шанс бежать к автомату на столбе одинаков для любого времени года)) На самом деле в рамках данного вопроса даже лучше что будут срабатывать оба( в щите и на столбе) автомата, так надежнее. И я подпишусь под словами ВТБ "После таких КЗ выбегание в трусах к уличному щиту будет малозначимым пустяком". Еще не понимаю почему надо бежать именно в трусах))))) Стоит признать что подобные ситуации очень маловероятны при новой проводке, если она сделана качественно.
05.11.2015 в 12:31:24
Неисправность находится-устраняется-автоматы включаются и жизнь продолжается)
05.11.2015 в 12:41:19
Aphoniks написал : Стоит признать что подобные ситуации очень маловероятны при новой проводке, если она сделана качественно.
А вот по тепловому - верно подмечено - такие случаи могут быть, именно на трех фазах - потому как разнести на все хозяйство равномерно не получится... Именно по этому лучше одна, но жирная :)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу