sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

16.11.2015 в 06:26:00

Отчитаюсь о результате. Промыл радиаторы. Без демонтажа, просто открыв сливную пробку и дав давление из системы. Слил литров по 50 густой жижи, постепенно превращавшейся в более-менее чистую воду. В результате батареи прогрелись полностью. (не в моменте, а остаются прогретыми уже сутки) . Циркуляция восстановилась на уровне 50л/час (судя по счетчику). Не знаю, нормальное это значение для двухтрубной системы? . И второй вопрос: новый дом, радиаторы эксплуатируются 5 лет (пошел пятый год, если точнее). И уже все они в грязи. Это нормальная практика для панельных радиаторов или что-то в системе не так? . Может фильтр на входе в батарею воткнуть? Хотя он, наверное, циркуляцию придушит.. Хм... .

Спасибо!

0
santex-SVAR
santex-SVAR
Резидент

Регистрация: 06.11.2012

Новосибирск

Сообщений: 2252

16.11.2015 в 06:49:17

sergei995 написал : В результате батареи прогрелись полностью. (не в моменте, а остаются прогретыми уже сутки)

и проблема решена ? я вас правильно понял ?

для всех последующих : перед написанием на форуме : замерзаю, помогите - сначала хорошо промываем радиаторы. потом возможно и писать не потребуется.

если после промывки - радиаторы не прогреваются то полезное чтиво - перечень возможных причин : "в квартире холодно - отопление не греет".

0

Шаман комфорта - Маньяк на трубогибе.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25627

16.11.2015 в 10:04:48

sergei995 написал : И второй вопрос: новый дом, радиаторы эксплуатируются 5 лет (пошел пятый год, если точнее). И уже все они в грязи. Это нормальная практика для панельных радиаторов или что-то в системе не так?

Это полное безобразие. :(

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

16.11.2015 в 21:17:23

santex-SVAR, да, проблема решена. (по крайней мере, проблема прогрева радиаторов) Так-то холодно в квартире. Сами понимаете, на улице +1, батареи всего лишь +35. Буду увеличивать площадь радиаторов. . Мне показалось странным, что так быстро и в то же время одновременно заилились батареи на всех стояках, иначе бы попробовал промыть перед созданием темы.

В советских панельных домах десятилетиями советские же панельные радиаторы не промывают. А здесь 5 лет - и приехали. Скорее на злых соседей, разбалансировавших систему подумал...

0
sergei995
sergei995
Местный

Регистрация: 05.10.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 188

17.11.2015 в 02:01:07

И еще, может быть, проверите мои расчеты.

Расход воды через радиатор: 50кг/час. Вода при этом остывает на 7градусов: с 34-35гр до ~27. Итого, за час выделяется следующее тепло: 50кг4200(Дж/кгК)*7К=1470 000Дж/час.

Что соответствует 1470 000 / 3600 ~= 400Вт.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.11.2015 в 10:21:29

sergei995 написал : Радиаторы - панельные высотой 500мм, длина около 80см, тип 22.

sergei995 написал : И еще, может быть, проверите мои расчеты. Расход воды через радиатор: 50кг/час. Вода при этом остывает на 7градусов: с 34-35гр до ~27. Итого, за час выделяется следующее тепло: 50кг4200(Дж/кгК)*7К=1470 000Дж/час. Что соответствует 1470 000 / 3600 ~= 400Вт.

Не сказали, при какой внешней температуре хотите узнать мощность радиаторов. Дам для температур 20 и 23 градуса. На примере панельных радиаторов Прадо тип 22-500 длина 800 мм с боковым подключением: В режиме 35/27/20 нужный массовый расход 0,0044 кг/сек (15,84 кг/час), мощность 147 Вт В режиме 35/27/23 расход 0,0027 кг/сек (9,72 кг/час), мощность 91 Вт

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

17.11.2015 в 16:31:17

50 кг/ч - по-моему у Вас прекрасная циркуляция.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

17.11.2015 в 16:40:05

sergei995 написал : Расход воды через радиатор: 50кг/час.

Чем измеряли?

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25627

17.11.2015 в 17:28:55

Inch1964 написал : Чем измеряли?

sergei995 написал : для эксперимента воткнул обычный водосчетчик