20.05.2018 в 12:19:20
#6337980
Vlad750 написал: но будет заменен на 40А.
На каком основании? Плюс сечение кабеля на вводе какое?
Vlad750 написал: УЗО на 25А же ограничивать будет линию эту,плюс еще и АВ
Vlad750 написал: )Вот и захотелось РН поставить, чтобы наблюдать
УЗМ-50Ц или показометр от Меандра же...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2018 в 12:24:08
#6337984
MaSeVi написал: На каком основании? Плюс сечение кабеля на вводе какое?
За деньги МОЭСКом, есть у них возможность,т.к. СНТ новое и трансформаторы новые и возможность есть...До 30 кВт сказали легко)) На вводе 4*16 меди в броне))
MaSeVi написал: УЗМ-50Ц или показометр от Меандра же...
придется...От Хагера,видимо, не получится добиться ответа...
megrad написал: ВАР установите.
такого у меня нет)))надо посмотреть
20.05.2018 в 12:29:39
#6337986
Vlad750 написал: До 30 кВт сказали легко))
Если на это есть проект, то тогда - да. Если от "балды" и просто за отдельное "вознаграждение", это неправильно. Но не буду больше за мораль))
Vlad750 написал: На вводе 4*16 меди в броне))
Цех, а не дом)
Vlad750 написал: такого у меня нет
ВАР-01-083
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2018 в 12:35:25
#6337990
Vlad750 написал: я запасливый)))
Если бюджет позволяет, плюс легально то, конечно, почему бы и нет...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2018 в 12:36:04
#6337992
Vlad750 написал: megrad написал: ВАР установите.
такого у меня нет)))надо посмотреть
Определитесь что желаете контролировать только напряжение, то тогда такое
MaSeVi написал: ВАР-01-083
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
20.05.2018 в 12:38:06
#6337993
megrad написал: можно такой ссылка, но там токовый провод не удобно заводить
Он, вроде, до 30А только измеряет. Хотя, когда ещё такой ток получить-то)))...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2018 в 12:45:57
#6337994
megrad написал: Определитесь что желаете контролировать только напряжение, то тогда такое ссылка для 3 х фаз или такое для одной фазы ссылка, если ток то и напряг, то такое
Да,пока только на одну фазу хотел
megrad написал: ссылка, можно такой ссылка, но там токовый провод не удобно заводить
Спасибо. Ведь с самого начала к ним и УЗМ присматривался...И дернул же черт))
MaSeVi написал: Он, вроде, до 30А только измеряет. Хотя, когда ещё такой ток получить-то)))..
Я могу))
20.05.2018 в 12:49:44
#6337999
Vlad750 написал: И дернул же черт))
Не надо спешить и всё получится.
Vlad750 написал: Я могу))
Вам виднее, конечно. Но всё-таки, куда Вам 30+ кВт?
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2018 в 13:00:03
#6338006
MaSeVi написал: Не надо спешить и всё получится.
Я уже месяц с этим щитом...снится уже...Всё собралось уже, а вот с этой линией и был затык...Уперся я в эти циферки и всё))Проглядел важный момент...Поставлю на освещение
20.05.2018 в 13:00:45
#6338007
20.05.2018 в 13:25:47
#6338031
dokar написал: Топиться - собрались ?
Ну если бы я щит на подводной лодке собирал))то....скорее всего
20.05.2018 в 13:54:07
#6338052
Vlad750 написал: скоро увеличат до 50А в ЩУ и 40А будет вводным в ЩР.
Какой в этом смысл? 50А и в щр тоже, зачем искусственно занижать?
20.05.2018 в 16:10:00
#6338193
Radio написал: Какой в этом смысл? 50А и в щр тоже, зачем искусственно занижать?
Спасибо. А в щу тогда селективное на 63/300? Выбивать не будет,верно?
20.05.2018 в 16:10:57
#6338195
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2018 в 17:33:53
#6338272
Контактор, Hager ESL263S, спустя 3 года не частого использования (выдержал около 150 циклов).
При вскрытии обнаружил потемнение (на грани подгорания) втулки, на которую намотана катушка. Звоним катушку. Сопротивление 15,4 Ом, что вместе с мостиком (сборка диодов шотки), дает около 16,3 Ом, что дает нам около 8,8Вт потребляемой мощности. В даташите заявлено 5Вт. Превышение в 1.8 раза. Не удивительно, что даже питаясь от стабилизированного источника без превышения (MW на din, около 11,8 в на клеммах контактора), она почернела. Кстати заполнение окна сердечника примерно 50%. Недомотали?
С клемм на катушку передача идет посредством 2-х подвижных контактов. ЗАЧЕМ? Катушка стоит почти не подвижно (люфт доли мм). Почему нельзя было воспользоваться пайкой? Или индусам-сборщикам паяльник не положен? В результате контакты окислились (видимо и повышенная температура сыграла роль) и переходное сопротивление на них плясало от 0,1 до 3...5 ом.
Ш-образный сердечник якоря, как и положено покрыт лаком. Но, то ли из-за попавшей на производстве при покраске пыли, то ли из-за нагрева катушки, но гладкой его поверхность назвать нельзя. Учитывая что втулка катушки (то на чем она намотана), тоже пострадала, ход якоря неравномерен и небезупречен. Попросту говоря его иногда подзакусывает в катушке.
Дальше идет мостик шотки. То ли он не по току выбран, то ли катушка недомотана, но так или иначе он греется. Черт бы с ним, не сгорел же. Но в результате первое срабатывание четкое, последующие слабее и слабее. Если не устранить п.3. то через некоторое время катушка до конца не втягивается, или втягивается, но не так резко (без нормального хлопка).
Пружинки подвижных контактов сделаны из латуни (или чего то похожего) и крайне слабы. В итого, даже если якорь катушка и втянулся полностью, силы этих пружин недостаточно для нормального прижима контактных групп.
В итого, за почти 7000 руб. мы имеем конструктор, который, если повезет, будет работать. Если нет, то придется допаивать, подгибать, шкурить и пр.
20.05.2018 в 17:39:02
#6338275
И кстати, получил ответ от Hager`a, на вопрос о номинальном сопротивлении катушки, через месяц! Цитирую, полностью, как есть (с сохранением орфографии и пунктуации): "такие данные не являются релевантными техническим характеристикам этих контакторов, поэтому фирма hager их не приводит."
20.05.2018 в 17:43:33
#6338277
Дмитрий1977 написал: такие данные не являются релевантными техническим характеристикам этих контакторов, поэтому фирма hager их не приводит.
И что Вас смутило? Нормальная отписка нормального бренда. Они их сотнями генерируют, потому как завалены подобными вопросами донельзя...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2018 в 18:27:47
#6338300
Vlad750 написал: ВводнойАВ=>РН=>ТТока=>УЗО=>Потребитель(Всего одна розетка будет)?Какая последовательность?
Так это реле напряжения ? На их пдф это реле тока .
И это пройдёт ...
20.05.2018 в 18:54:33
#6338319
MaSeVi, От бренда, я ожидал ответа быстрее, чем через месяц. (Еще для бренда, запятые не мешало бы добавить, с заглавной начать и по имени обратиться. Да, придирки. Но это же БРЕНД!)
20.05.2018 в 18:57:11
#6338320
Дмитрий1977 написал: запятые не мешало бы добавить, с заглавной начать и по имени обратиться
Отдельный персонаж может изгадить представление о фирме, ещё и вопрос руководства саппорта, который допускает такое...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
20.05.2018 в 19:26:35
#6338346
ebf, Смотрел даташит. Как-то не догадался, что в Нидерладском доммене, есть полная информация, спасибо. Но сути не меняет. Целый ряд конструктивных недочетов, привели к выходу из строя.
20.05.2018 в 19:45:48
#6338360
serj12 написал: Так это реле напряжения ? На их пдф это реле тока
Не,это реле тока....Вобщем, бесполезная вещь))
06.06.2018 в 09:30:08
#6350571
Добрый день, не подскажите код диф автомата, если конечно такой существует, который можно объединить с Hager MZ209
заранее спасибо
06.06.2018 в 09:33:34
#6350574
atrdz написал: Добрый день, не подскажите код диф автомата, если конечно такой существует, который можно объединить с Hager MZ209
заранее спасибо
atrdz, Любой...
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2018 в 15:37:09
#6362776
Подскажите магазины где можно купить аксессуары для щитов Hager в СПб. Второй день ищу клеммы ввода, вилочные шины, держатели клеммных колодок и т.д. Вроде город здоровый а магазинов нет.
23.06.2018 в 15:38:36
#6362777
Проектирование и сборка электрощитов. Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов. Библиотека автоматики для Visio.
23.06.2018 в 15:48:15
#6362783
MaSeVi, в Леруа такого типа ничего нет, только гребенчатые шины
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу