Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

20.05.2018 в 12:19:20

Vlad750 написал: но будет заменен на 40А.

На каком основании? Плюс сечение кабеля на вводе какое?

Vlad750 написал: УЗО на 25А же ограничивать будет линию эту,плюс еще и АВ

Vlad750 написал: )Вот и захотелось РН поставить, чтобы наблюдать

УЗМ-50Ц или показометр от Меандра же...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 12:24:08

MaSeVi написал: На каком основании? Плюс сечение кабеля на вводе какое?

За деньги МОЭСКом, есть у них возможность,т.к. СНТ новое и трансформаторы новые и возможность есть...До 30 кВт сказали легко)) На вводе 4*16 меди в броне))

MaSeVi написал: УЗМ-50Ц или показометр от Меандра же...

придется...От Хагера,видимо, не получится добиться ответа...

megrad написал: ВАР установите.

такого у меня нет)))надо посмотреть

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

20.05.2018 в 12:29:39

Vlad750 написал: До 30 кВт сказали легко))

Если на это есть проект, то тогда - да. Если от "балды" и просто за отдельное "вознаграждение", это неправильно. Но не буду больше за мораль))

Vlad750 написал: На вводе 4*16 меди в броне))

Цех, а не дом)

Vlad750 написал: такого у меня нет

ВАР-01-083

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 12:31:36

MaSeVi написал: Если на это есть проект, то тогда - да. Если от "балды" и просто за отдельное "вознаграждение", это неправильно. Но не буду больше за мораль))

не-не-не)))всё легально!!!

MaSeVi написал: Цех, а не дом)

я запасливый)))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

20.05.2018 в 12:35:25

Vlad750 написал: я запасливый)))

Если бюджет позволяет, плюс легально то, конечно, почему бы и нет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

20.05.2018 в 12:36:04

Vlad750 написал: megrad написал: ВАР установите.

такого у меня нет)))надо посмотреть

Определитесь что желаете контролировать только напряжение, то тогда такое ссылка для 3 х фаз или такое для одной фазы ссылка, если ток то и напряг, то такое

MaSeVi написал: ВАР-01-083

ссылка, можно такой ссылка, но там токовый провод не удобно заводить

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

20.05.2018 в 12:38:06

megrad написал: можно такой ссылка, но там токовый провод не удобно заводить

Он, вроде, до 30А только измеряет. Хотя, когда ещё такой ток получить-то)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 12:45:57

megrad написал: Определитесь что желаете контролировать только напряжение, то тогда такое ссылка для 3 х фаз или такое для одной фазы ссылка, если ток то и напряг, то такое

Да,пока только на одну фазу хотел

megrad написал: ссылка, можно такой ссылка, но там токовый провод не удобно заводить

Спасибо. Ведь с самого начала к ним и УЗМ присматривался...И дернул же черт))

MaSeVi написал: Он, вроде, до 30А только измеряет. Хотя, когда ещё такой ток получить-то)))..

Я могу))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

20.05.2018 в 12:49:44

Vlad750 написал: И дернул же черт))

Не надо спешить и всё получится.

Vlad750 написал: Я могу))

Вам виднее, конечно. Но всё-таки, куда Вам 30+ кВт?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 13:00:03

MaSeVi написал: Не надо спешить и всё получится.

Я уже месяц с этим щитом...снится уже...Всё собралось уже, а вот с этой линией и был затык...Уперся я в эти циферки и всё))Проглядел важный момент...Поставлю на освещение

0
Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 13:00:45

MaSeVi написал: Вам виднее, конечно. Но всё-таки, куда Вам 30+ кВт?

Да нет, конечно...

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20154

20.05.2018 в 13:13:12

Vlad750 написал:

MaSeVi написал: Вам виднее, конечно. Но всё-таки, куда Вам 30+ кВт?

Да нет, конечно...

Vlad750, Топиться - собрались ? :)

0
Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 13:25:47

dokar написал: Топиться - собрались ?

Ну если бы я щит на подводной лодке собирал))то....скорее всего

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20675

20.05.2018 в 13:54:07

Vlad750 написал: скоро увеличат до 50А в ЩУ и 40А будет вводным в ЩР.

Какой в этом смысл? 50А и в щр тоже, зачем искусственно занижать?

0
Аватар пользователя
Vlad750

Местный

Регистрация: 10.05.2018

Ногинск

Сообщений: 13

20.05.2018 в 16:10:00

Radio написал: Какой в этом смысл? 50А и в щр тоже, зачем искусственно занижать?

Спасибо. А в щу тогда селективное на 63/300? Выбивать не будет,верно?