a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

08.06.2020 в 13:18:19

Abrikos написал: можно прицепить на УЗО и на дифф. автомат

Я просчитал такой вариант. Потребление будет достигать 8 кВт одновременно, хотя и не длительно. Утечки могут составить более 30мА, проверю это только опытным путём. Одного УЗО может не хватить, а ставить расцепитель под каждое не рационально на мой взгляд.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20930

08.06.2020 в 15:12:48

a_lesander написал: А задача такая - есть двушка 2010 года, не газифицированная

Почему не применить проверенную годами стандартную схему защиты?

Чегой вас на экзотику потянуло? :cool:

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.06.2020 в 15:54:33

a_lesander написал: По ПУЭ перед счётчиком необходимо установить коммутирующее устройство, и как Вы правильно заметили, чем устройств меньше тем лучше. От сюда и такие "сложности" по монтажу расцепителя (читать выше).

:net:

7.1.64. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику.

Отключающие аппараты для снятия напряжения с расчетных счетчиков, расположенных в квартирах, должны размещаться за пределами квартиры.

Читайте правила полностью!

a_lesander написал: И всё же дайте консультацию - необходим ли автоматический выключатель перед счётчиком или достаточно рубильника?

Читаем:

1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутационным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз, присоединяемых к счетчику.

Т.е.:

a_lesander написал: Есть ещё вариант - оставить АВ 50А EKF, а систему MC250A+MZ209+CD263J установить после счётчика

Правильный вариант.

Хотя вызывает некоторое недоумение стремление установить УЗДПН в относительно новом доме. Видимо качество эксплуатации электроустановки хромает...

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.06.2020 в 17:01:38

ebf написал: Abrikos, Я вот не помню,но когда у меня было 265-270 ,я не мог включить АВ, точнее поднять рукоятку я мог, но она не фиксировалась, MZ не давал зафиксировать

ebf, у меня нет трансформатора, поэтому не могу поэкспериментировать с повышенным напряжением. Я вот такую схемку с лампой накаливания собрал, включил в розетку, и держа пальцем индикатор начал медленно взводить эту сборку. Лампа накаливания загорелась раньше чем лампочка индикатора.

Поэтому я и говорил выше, что электронная схема расцепителя подключается уже после замыкания контактов автомата. Вы правы, поднять рукоятку можно, но через 40-50 мс она опять улетит вниз. Такой короткий промежуток времени трудно отследить, и создаётся впечатление, что расцепитель не даёт включить автомат. Но на самом деле получается, что автомат на короткое мгновение всё же замыкает свои контакты и повышенное напряжение через него проскакивает. После чего расцепитель опять срабатывает. А за 40 мс вряд ли что-то может сгореть. Вот к такому выводу я пришёл повозившись с MZ209.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.06.2020 в 17:11:22

Radio, разве это экзотика? :) Вот экзотика - горячий испанский парень меняет расцепитель Legrand POP-275 на аналогичный Toscano Vigivolt с автоматическим повторным включением. https://youtu.be/HKTa7GuYnl8 А как артистично рассказывает ... Земсков отдыхает :)

0
a_lesander
a_lesander
Местный

Регистрация: 05.06.2020

Омск

Сообщений: 140

08.06.2020 в 19:02:03

Я где-то в сети встречал комментарии о том. что использование в быту расцепителей и реле напряжения в ЕС можно считать нонсенсесом! Видмо без артистизма там подобные устройства вообще не протащищь.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20930

08.06.2020 в 19:58:29

Abrikos написал: горячий испанский парень меняет расцепитель Legrand POP-275 на аналогичный Toscano Vigivolt

Он же по-русски ни бум-бум. :net: Село.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.06.2020 в 20:25:05

a_lesander, Изготовлено в соответствии с нормами ITC-BT-52 и UNE-EN-50550 (POP).

Защита от перенапряжения (270В), пониженного напряжения (180В, включается по желанию переключателем на передней панели устройства), автоматическое переподключение.


https://www.toscano.es/producto/vigivolt-combi-pro-2p-rearme-automatico/ https://www.toscano.es/proteccion-de-sobretension/une-en-50550-protectores-contra-sobretensiones-permanentes-pop/ EN 50550 - Защита от перенапряжения промышленной частоты в бытовых и аналогичных электроустановках.

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.06.2020 в 20:27:12

Radio, ну, это да ... какой-то андалузский цыган :)

0
Abrikos
Abrikos
Эксперт

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

08.06.2020 в 20:50:21

a_lesander написал: Я где-то в сети встречал комментарии о том. что использование в быту расцепителей и реле напряжения в ЕС можно считать нонсенсесом! Видмо без артистизма там подобные устройства вообще не протащищь.

a_lesander, в сети много всякого пишут. Лет шесть-семь назад писали, что УЗО тип А - это развод на деньги. Ещё писали, что бренды не выпускают бытовые реле напряжения, потому что "в европе никогда не бывает отгорания нуля". Именно так - НИКОГДА! А ещё писали про китайские подделки брендовых автоматов. Лет 20 писали про подделки, но ни одной фотографии поддельного АВВ, Шнейдера и т.п. никто за 20 лет так и не предъявил.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.06.2020 в 21:24:52

Abrikos написал: Ещё писали, что бренды не выпускают бытовые реле напряжения, потому что "в европе никогда не бывает отгорания нуля". Именно так - НИКОГДА!

В Советское время я слышал что такие опасные аварии иногда случаются, но лично с ними не сталкивался. Слышал что при этом половине подъезда ЖЭК купил новые телевизоры, а кому-то из них и холодильники. А электрих с винегретиком будут платить ближайшие пять лет по 20% зряплаты в казну государства... А вот с приходом цэеуропцев узнал на собственной шкуре что это обыденность и никаких компенсаций не будет... Хотя действительно, в каком нибудь Милано или Хамбург, таких девайсов смонтированных в халупах обывателей днём с огнём не сыщешь. Ведь допусти там подобную аварию энергосбыт - ему бы рукоплескали, с криками бис, браво!

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.