Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111411

26.10.2018 в 14:25:27

Fursic, По рис А. Косую стяжку заменить на подрезанный клином ЭППС. Разве что сделать тонкую выравнивающую не косую стяжку чтобы ЭППС лег ровно. Зачем лаги на фанеру, если доски можно прикрутить и приклеить сразу к фанере, а ЭППС взять потолще? ЭППС клеить к перекрытию, фанеру клеить к ЭППС.

PS Рис Б - в топку

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19349

26.10.2018 в 15:34:38

Fursic, ну зачем Вам стяжка???? Делаете по лагам, прокладываете каменной минватой, потом фанера и доска... Шаг лаг 58см, чтобы минватой внатяг.... Стяжка нужна под плитку с теплым полом....

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111411

26.10.2018 в 17:56:14

sanya1965 написал: Fursic, ну зачем Вам стяжка???? Делаете по лагам, прокладываете каменной минватой, потом фанера и доска... Шаг лаг 58см, чтобы минватой внатяг.... Стяжка нужна под плитку с теплым полом....

sanya1965, каменную вату надо очень тщательно пароизолировать изнутри помещения, лаги - лишние мостики холода. ЭППС - теплее и нет геморроя с пароизоляцией.

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19349

27.10.2018 в 01:39:41

BV, пароизоляция одним листом с заходом на стены... Переделывал свою лоджию год назад... За 20 лет, как я делал тогда, ничего не намокло и не выжималось... Вот почитал наверху про минвату... горе от ума... Реально... Избыток знаний с неумением их применять...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111411

27.10.2018 в 02:46:59

Fursic, А у вас точно плита перекрытия с наклоном, а не стяжка от строителей, лежащая на плите, которой выполнен этот уклон? :) Так ее проще сбить...

0
Аватар пользователя
Fursic

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Минск

Сообщений: 15

29.10.2018 в 09:11:12

Уклон плиты 4 см, стяжки на плите нет

0
Аватар пользователя
PointCloud

Местный

Регистрация: 30.10.2018

Юбилейный

Сообщений: 2

31.10.2018 в 01:25:47

Приветсвую всех. У меня стоит схожая с ТС задача. Хочу утеплить лоджию, сделать кабинет. Объединять с комнатой не планирую. В качестве утеплителя ЭППС по кругу. Остекление 3-х камерное, теплопакет. Левая стена (плита) граничит с жилой комнатой. Правая из пеноблока - с холодной лоджией. Будет ли достаточно утеплить её 50 мм ? Парапет бетонная - плита толщиной 5 см, достаточно ли утеплить её 50 мм ЭППС. В принципе до 100мм утеплителя могу положить спокойно. На потолок также думаю 50 мм. В качестве финишной отделки хочу штукатурить прямо по ЭППСу и красить.
Уровень пола надо поднять на 150мм. С "мокрыми" стяжками связываться не хочу. Сначала думал сделать по лагам, но почитав форум понял что возможен и вариант без лаг. На пол положить ЭППС 100мм, сверху приклеить фанеру (или ОСП что лучше) 12мм в 1 или 2 слоя. Финишная - ламинат. Сейчас на полу лежит плитка, лежит ровно и вроде крепко. Надо ли её предварительно сбивать или можно бросить ЭППС прямо на неё? Что скажете?

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19349

31.10.2018 в 01:42:34

Прямо по плитке кладете Эппс, потом стяжка, потом подложка 3 мм, потом ламинат... Суть в чем... Эппс имеет Г4, и обязательно должен закрываться бетоном... Но... Я так и не понял, чем плохИ лаги... Оппоненты молчат как рыба об лёд, и грят низзя... Просто низзя, без аргументов... Хотя для меня понятно, что стяжка нужна лишь для плитки...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111411

31.10.2018 в 05:05:41

sanya1965 написал: Я так и не понял, чем плохИ лаги... Оппоненты молчат как рыба об лёд, и грят низзя... Просто низзя, без аргументов...

они просто не нужны

0
Аватар пользователя
sanya1965

Местный

Регистрация: 15.10.2007

Москва

Сообщений: 19349

31.10.2018 в 15:12:20

А-а, теперь ненужность... И тоже без аргументов...

0
Аватар пользователя
Fursic

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Минск

Сообщений: 15

03.11.2018 в 18:22:05

BV написал: Fursic, По рис А. Косую стяжку заменить на подрезанный клином ЭППС. Разве что сделать тонкую выравнивающую не косую стяжку чтобы ЭППС лег ровно. Зачем лаги на фанеру, если доски можно прикрутить и приклеить сразу к фанере, а ЭППС взять потолще? ЭППС клеить к перекрытию, фанеру клеить к ЭППС.

PS Рис Б - в топку

BV, А чем приклеить ЭППС к перекрытию, а фанеру к ЭППС.

0
Аватар пользователя
netesov

Местный

Регистрация: 20.10.2015

Гатчина

Сообщений: 27

18.11.2018 в 22:41:50

Добрый вечер! Уважаемые мастера, посоветуйте вариант утепления пола лоджии присоединенной к комнате. Желание сделать пол в одной плоскости с комнатой. Хочу положить 30 мм пеноплекса и стяжку 40 мм с теплым полом и армированием. снизу лоджия пока не утеплена и не известно будет или нет. Затем поднять пол по всей квартире на 20 мм. достаточно ли будет 30 мм пеноплекса????

Рассматриваю и другой вариант, но он значительно как понимаю дороже: т.к. шумоизоляция в доме плохая то положить 50 мм пеноплекса и стяжку 40 мм с теплым полом и армированием т.е. всего 90 мм, а по квартире сделать шумоизоляцию 40 мм, вот только пока не знаю какую - посоветуйте. И как быть в данном случае в местах где планируется плитка (коридор, кухня ванна туалет), и опять же с теплым полом?????

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111411

19.11.2018 в 00:29:35

netesov написал: 50 мм пеноплекса и стяжку 40 мм с теплым полом и армированием т.е. всего 90 мм, а по квартире сделать шумоизоляцию 40 мм,

по лоджии - минимально подойдет, а по квартире стяжку лучше 6

0
Аватар пользователя
netesov

Местный

Регистрация: 20.10.2015

Гатчина

Сообщений: 27

20.11.2018 в 22:07:57

netesov написал: Добрый вечер! Уважаемые мастера, посоветуйте вариант утепления пола лоджии присоединенной к комнате. Желание сделать пол в одной плоскости с комнатой. Хочу положить 30 мм пеноплекса и стяжку 40 мм с теплым полом и армированием. снизу лоджия пока не утеплена и не известно будет или нет. Затем поднять пол по всей квартире на 20 мм. достаточно ли будет 30 мм пеноплекса????

Рассматриваю и другой вариант, но он значительно как понимаю дороже: т.к. шумоизоляция в доме плохая то положить 50 мм пеноплекса и стяжку 40 мм с теплым полом и армированием т.е. всего 90 мм, а по квартире сделать шумоизоляцию 40 мм, вот только пока не знаю какую - посоветуйте. И как быть в данном случае в местах где планируется плитка (коридор, кухня ванна туалет), и опять же с теплым полом?????

netesov,

0
Аватар пользователя
netesov

Местный

Регистрация: 20.10.2015

Гатчина

Сообщений: 27

20.11.2018 в 22:49:30

BV написал:

netesov написал: 50 мм пеноплекса и стяжку 40 мм с теплым полом и армированием т.е. всего 90 мм, а по квартире сделать шумоизоляцию 40 мм,

по лоджии - минимально подойдет, а по квартире стяжку лучше 6

BV, В квартире уже есть стяжка 50 мм.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу