В данном случае я бы обратил больше внимания на ПРОБЛЕМУ подключения ПС металопластом.
Вот что с этим типом труб бывает на гор.воде и отоплении
22.11.2015 в 20:27:08
В данном случае я бы обратил больше внимания на ПРОБЛЕМУ подключения ПС металопластом.
Вот что с этим типом труб бывает на гор.воде и отоплении
22.11.2015 в 21:03:31
По льну - это жековцы так завернули, когда кран варили года 4 назад. По трубам - это не металлопласт.
22.11.2015 в 21:34:01
neomaster написал : это не металлопласт.
Думаю, что Вы ошибаетесь ... на фото можете увидеть тип полимерных труб, которые применяются при помощи радиальной запрессовки.
22.11.2015 в 22:18:11
neomaster написал : По трубам - это не металлопласт.
А что тогда если не МП? После крана, муфты и прессфитинга? Озвучьте вашу версию...
22.11.2015 в 22:45:27
АлекСАН_dr, вроде МП, но какой-то очень странный переход от прессфитинга к самой трубе..
22.11.2015 в 22:50:44
ss220 написал : какой-то очень странный переход от прессфитинга к самой трубе..
Пластиковое кольцо (или муфту)- деталь, короче, выкинули за "ненадобностью"...оставили только штуцер и гильзу. Поэтому запрессовано некорректно- не было ориентира для прессклещей относительно резинок фитинга.
22.11.2015 в 23:19:17
АлекСАН_dr, Это тоже, но я имел ввиду переход с фитинга на металлопласт. Какая-то фаска снята.
23.11.2015 в 10:17:34
ma-masha написал : .... поскольку, имхо, это лопнула всё таки муфта, а не краны-то пригласить частного сантехника
Согласен с ma-masha,видна явная трещина на самой муфте.Нужно просто заменить на нормальную муфту(sanha)
23.11.2015 в 12:48:22
TintoBraas98, да где ж вы трещину видите то???там больше похоже на ребро жесткости которых на муфте 4(или как оно там называется)
Сантехнические работы Москва и область
23.11.2015 в 13:10:39
Там сверху крана на гофре ржавая каша какая-то...может и сверху капель. Судя по прессфитингу недовставленному и недособранному там всё может быть. ИМХО, проще автору самому диагноз поставить чем к экстрасенсам обращаться.. Понятно то, что дело не в кране а значит головная боль ТС.
23.11.2015 в 14:26:13
Zhek@, ну значит перепаковать соединение на нормальный лен с унипаком.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу