18.06.2007 в 16:34:06
уже получил ответ в Электромонтаже - ничем не отличаются, кроме непрозрачного корпуса и наличия смазки. Пластины в обоих случаях стальные.
18.06.2007 в 21:45:59
Leonid53 написал : кроме непрозрачного корпуса и наличия смазки
эта смазка вроде немного снижает контактное сопротивление.
18.06.2007 в 21:55:38
SergeyE написал : 2iale Ваши скрутки конечно не позор, но все-равно слабые [за такие я агитировать не буду; за свои буду] - одножильные надо туже затягивать раза в полтора и повторить измерения - уверен, что сразу обнаружите разницу в показаниях
многожильные - похоже Вы просто скрутили провода, вначале расположив их параллельно впритык друг к другу; надо по-другому: поставить их в скрещенное состояние под углом 90 градусов друг к другу и только потом крутить; и еще - учитывая, что сечение провода вроде 2.5мм (столько ?) - прежде чем скручивать надо расщепить каждый провод на две косички и скручивать вначале по одной косичке из каждого провода, потом по другой и только потом все вместе
PS одну и ту же работу можно сделать по-разному
Спасибо за "науку", а то я от вас первого услышал - как оказывается надо правильно делать скрутки. Если вы хотя бы немного проанализируете содержание данной ветки, то возможно поймете, что была сделана попытка протестировать реальные условия эксплуатации клемм и иных соединений. Скрутки намеренно не старались сделать супер-правильными, т.к. в большом кол-ве случаев они оказываются сделаны
SergeyE написал : 2CC у Вас вообще не скрутки, а порнография
и результаты испытаний будут не совсем корректно отражать реальную картину.
18.06.2007 в 23:06:49
Leonid53 написал : обложены медной толстой фольгой. Как мне объяснили - для увеличения площади контакта. Дом 1958 года постройки.
Поймайте тех,кто вам это объяснил и набейте морду - нельзя рекоендовать то, что не знаешь.
18.06.2007 в 23:46:44
avmal написал : Поймайте тех,кто вам это объяснил и набейте морду - нельзя рекоендовать то, что не знаешь.
когда закончу все свои дела на Земле, то обязательно найду строителей и набью морду, как Вы советовали. Хотя, может кто ещё и жив - дом то всего 1958 года:)
а кто объяснял - объясняли почему это было сделано раньше и давали клемники для люстры - в магазинах тогда ещё ничего не продавалось - был 1988 год.
под щитком были ещё и стеклянные трубки за штукатуркой для протяжки провода, но их наши советские строители разбили. Зато рамы на окнах и прочая столярка была с финскими клеймами
11.09.2007 в 12:33:34
Что-то тема затерялась, а тут рядом ОПЯТЬ начинается...
09.10.2007 в 14:03:41
Итого, как я понял в результате прочтения темы, лучшими признаны Wago 222 серии, чуть похуже Legrand (из-за двухточечного контакта - так у всех Legrand, включая плоские однорядные?), ещё хуже однорядные Wago 773 серии (из-за маленькой площади контактов)
Но так и не понял про Werit - они интересуют как максимально плоские - их испытывали? Как они по сравнению с Wago плоской 273 серии? Действительно в них нельзя присоединять одновременно провода 1.5 и 2.5кв.мм?
09.10.2007 в 19:41:05
Нет, лучшими признаны винтовые клеммники Legrand Nylbloc - у них падение напряжения (и нагрев) были в 5-7 раз меньше, чем у пружинных клеммников :D
09.10.2007 в 21:30:26
Я про безвинтовые зажимы...
Кстати, очень интересуют впечатления пользователей от силовых Wago 773-173 (6кв.мм, 41А). Почему то кажется, что на проводе 2,5кв.мм плщадь контакта у них будет такая же, как и у обычных Wago (на 2.5кв.мм максимум), так что грется будут так же.
09.10.2007 в 21:43:57
Alol написал : Но так и не понял про Werit - они интересуют как максимально плоские - их испытывали? Как они по сравнению с Wago плоской 273 серии? Действительно в них нельзя присоединять одновременно провода 1.5 и 2.5кв.мм?
Можно.
17.10.2007 в 10:41:28
avmal написал : Можно.
Так ведь тонкий провод будет поджиматьс с ощутимо меньшим усилием, чем соседние толстые? Особенно это хорошо видно на разобранном Werit.
17.10.2007 в 10:51:41
Alol написал : Так ведь тонкий провод будет поджиматьс с ощутимо меньшим усилием, чем соседние толстые?
Может быть по более тонкому проводу и ток поменьше будет? Тогда меньшее усилие пружинки будет оправдано.
18.10.2007 в 10:03:40
по-видимому, возникает вопрос - а не будет ли тонкий провод вообще болтаться? :eek:
18.10.2007 в 10:33:04
Болтание в закрытой распаечной коробке некритично.
18.10.2007 в 12:57:22
Leonid53 написал : а не будет ли тонкий провод вообще болтаться?
Его задача надежно контактировать, а болтаться или не болтаться - его личное дело. Какого он будет болтаться, если в одной плоскости он зафиксирован пружиной, а в других отверстием корпуса?