18.12.2006 в 19:40:50
ВТБ! написал : Отморозки: "Даёшь 40А на медь 2.5!"
Заметим, что 222 серия держит по документации 4мм2 при 32 А.
18.12.2006 в 19:48:59
Arr
Если бы те 4 квадрата были у однопроволочной жилы... :(
18.12.2006 в 19:58:43
2ВТБ! Но нельзя быть такими садюгами ...
18.12.2006 в 22:39:00
Такой тест мало что даст - отказы Ваго начинаются через год - два эксплуатации. А поначалу всё прекрасно, и медь, и даже алюминий.
18.12.2006 в 23:26:45
Прверка на нагрев.Ток ~50А
18.12.2006 в 23:31:01
Продолжение
19.12.2006 в 00:15:54
Неплохо! Убедили, будем во всю клеммы пользовать. Не могли бы прокомментировать, с чем на ваш взгляд связано уменьшение температуры внутри самого клеммника? А то, до него провод раскалился, после тоже, а в клемме так тепленько слегка.
19.12.2006 в 09:37:31
Bis написал : отказы Ваго начинаются через год - два эксплуатации
Опишите, пожалуйста, режим эксплуатации: конкретная серия клеммников, номинал защитных автоматов, сечение и тип жил проводников, токи - режимы и значения, влажность, температура. Кто монтировал? "Себе" или "другим"? Статистика отказов?
19.12.2006 в 09:39:25
tvmaster написал : с чем на ваш взгляд связано уменьшение температуры внутри самого клеммника?
Пластиковый корпус экранирует.
19.12.2006 в 09:39:53
Итак, первые данные готовы ( см. Табл.1 )
Теперь по методике. Измеряется падение напряжения на 2-х последовательных клеммах одного вида одного производителя, 4 контакта + сопротивление 14 см провода ПВ-1 2.5 кв. Также, в другом месте последовательной цепи отдельно измеряется падение напряжения на 14 см того же провода. Потом падение напряжения на проводе вычитается. Для справки, 14 см медного провода сечением 2.5 кв. дают сопротивление примерно 1мОм и при токе 24А рассивают 0,001*24*24=0,576 Вт, соответственно метр провода около 4 Вт.
Делается несколько измерений, потом данные усредняются. Клеммы на ощупь теплые, но не горячие, контактный термометр ТРЛ дает температуру 45-50 град.
Сегодня в программе будет
19.12.2006 в 09:43:01
2FESH66 Интересный тепловизор !!! А как называется и как калибруется ?
19.12.2006 в 09:47:23
iale
Падение напряжения на всей цепочке измерялось? Чтобы свести к минимуму влияние измерительной аппаратуры надо мерять не 4 перехода, а пару десятков, хотя бы.
19.12.2006 в 09:51:13
ВТБ! написал : iale
Падение напряжения на всей цепочке измерялось? Чтобы свести к минимуму влияние измерительной аппаратуры надо мерять не 4 перехода, а пару десятков, хотя бы.
А в чем заключается влияние измерительной аппаратуры на падение напряжения на контактах ?
19.12.2006 в 09:53:22
tvmaster написал : Неплохо! Убедили, будем во всю клеммы пользовать.
Не могли бы прокомментировать, с чем на ваш взгляд связано уменьшение температуры внутри самого клеммника? А то, до него провод раскалился, после тоже, а в клемме так тепленько слегка.
Вообще да, странно как-то:
левый проводник
27.39 - 126 грд.
29.50 - 99.1 грд.
30.44 - 124 грд.
меньше чем за минуту перепад в 25 грд. Почему?
19.12.2006 в 09:54:24
iale написал : чем заключается влияние
А вот и узнаем. :D
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу