15.12.2015 в 18:18:24
при балансировке неожиданно для себя обнаружил, что половина конвекторов подключена с нижней подачей, другая половина - с верхней подачей. Т.е. все вперемешку. Несмотря на это, удалось добиться примерно равномерного прогрева батарей. Но как быть с подачей? Стоит ли приводить все к одному виду подачи или оставить как есть?
15.12.2015 в 21:43:36
pavesa, думаю сильной разницы вы не заметите (насос продавит в любом случае), оставьте как есть. На фото у вас кажется краны, а не вентили, ими регулировать, в вашем случае, гораздо эффективнее. Шаровые краны не подходят для регулировки потока (если оч. захотеть и ими можно конечно регулировать), и положения у них желательно держать крайние (открыто-закрыто).
18.12.2015 в 11:29:57
pavesa написал: при балансировке неожиданно для себя обнаружил, что половина конвекторов подключена с нижней подачей, другая половина - с верхней подачей. Т.е. все вперемешку. Несмотря на это, удалось добиться примерно равномерного прогрева батарей. Но как быть с подачей? Стоит ли приводить все к одному виду подачи или оставить как есть?
Если ОП - радиаторы, однозначно нужно переделать подачу в верхние коллекторы. Если ОП - конвекторы, улучшение может быть незначительным, но будет также все равно.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу