Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.12.2015 в 00:05:06

umkas написал: На Л-1 общая нагрузка 1А (только один дом) На Л-2 общая 15А На Л-3 общая 13А

Как вы этот результат получили? Все три фазных жилы одновременно охватили токовыми клещами?

umkas написал: Вопрос не как победить перекос а как возможно изменится в данной ситуации

umkas написал: люди добрые... я спрашиваю "При этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)"?

Не известно. Так как нет данных по нагрузке на каждой из фаз и линейному напряжению.

Посчитать не очень сложно: http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/DEPEN/ELMASH/TOE/METOD/SKORIK/frame/4.htm :popcorn

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

19.12.2015 в 12:07:18

Может ТС измерял токи на N каждой из ветвей?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

19.12.2015 в 14:36:41

BARABAZ написал: Может ТС измерял токи на N каждой из ветвей?

Будет тот же результат что и три фазных проводника одновременно. Это не ток нагрузки, а ток не симметрии, уравнивающий в нулевом проводнике.

Было дело перекос ровнял долго и нудно. На трансе 100 КВА звезда/звезда. Получше стало, но все равно удовлетворительного результата не вышло, пока транс на 160 КВА треугольник/звезда не заменили.

0
Аватар пользователя
BARABAZ

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Москва

Сообщений: 485

19.12.2015 в 15:29:24

ПPOPAБ, Если буквально ответить на вопрос ТС: меняю местами на Л-1 фазы 2 и 3. Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)??? То-особо не должно?

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

21.12.2015 в 21:01:34

BARABAZ написал: ПPOPAБ, Если буквально ответить на вопрос ТС: меняю местами на Л-1 фазы 2 и 3. Пр и этих нагрузках не должно подняться напряжение на Л-3 (на любой фазе)??? То-особо не должно?

Если на этих фазах одинаковая нагрузка- напряжение не изменится.

Вообще- следует грузить фазу с большим напряжением, оно должно от этого уменьшится.

0
Аватар пользователя
Designman

Местный

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

23.12.2015 в 13:17:19

алексал написал: Хотя по факту может оказаться что на трансе произошёл пробой внутренней обмотки, отсюда и перекос напруги.

Вам такое хоть раз в реальности попадалось? При межвитковом замыкании трансформатор обычно сгорает очень быстро )

0
Аватар пользователя
ПPOPAБ

Местный

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

23.12.2015 в 20:41:03

Designman написал: Вам такое хоть раз в реальности попадалось?

Да, бывает...

Designman написал: При межвитковом замыкании трансформатор обычно сгорает очень быстро )

Не так что бы горит пламенем, просто по ВН вышибает вставки.

Но, такой плавающий перекос бывает при обрыве нуля внутри бака...

0
Аватар пользователя
Перец

Местный

Регистрация: 24.07.2008

Челябинск

Сообщений: 2594

24.12.2015 в 09:12:07

megrad написал:

umkas написал: {{post:5480916, Есле поменять местами именно фазы , то напряжение между ними не изменится}}

напряжение между фазой и 0

Если у Вас перекос фазного напряжения, то будет перекос и линейного. Разгружайте фазы.

Сами то поняли, что сказали?!

0
Аватар пользователя
salabus

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

03.04.2018 в 17:32:34

Без перераспределения по фазам нагрузки потребителей - общая картина не изменится. Ну, будет 235 на 3 фазе, а 270 - на второй. Моя ставка (при такой мизерной нагрузке на КТП) - что-то очень неправильно с контуром заземления КТП. Т.е. ноль есть, но ОЧЕНЬ слабый. Перекос фаз ("количественно") изрядно от этого зависит. А граждане, которые монтировали КТП, могли не сильно обременять себя монтажом нормального контура с нормальным сопротивлением, особенно - если грунт в этом отношении сложный (песок). Я бы начал с отключения от высокого, отсоединения контура и замера его сопротивления. Другой вопрос - что у меня для этого все есть, а у вас, наверное, нет. Поэтому - оставьте тему до появления нормального электромонтажника/электротехника. Заодно проверить его на вшивость этим вопросом.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

03.04.2018 в 17:34:04

salabus, Для порядка - с последней страницы раздела начали бы...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3590

03.04.2018 в 18:47:40

salabus написал: ...... Перекос фаз ("количественно") изрядно от этого зависит. А граждане, которые монтировали КТП, могли не сильно обременять себя монтажом нормального контура с нормальным сопротивлением, особенно - если грунт в этом отношении сложный (песок). Я бы начал с отключения от высокого, отсоединения контура и замера его сопротивления.

salabus, Вы похоже не понимаете что такое перекос фаз! Есть заземление или нету вообще не имеет значение

Поэтому - оставьте тему до появления нормального электромонтажника/электротехника.

Хороший совет

0
Аватар пользователя
salabus

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

03.04.2018 в 19:04:18

MaSeVi, да я, вроде, все прочитал (бегло, правда). На ноль кто-то грешил, но не акцентировано. А я думаю - скорее всего, там загвоздка. И с ростом нагрузки проблема будет усугубляться. Для полноты картины не хватает информации: КТП - сколько КВА? Как выполнено "зануление на каждом столбе" (повторное заземление защитного проводника, разумеется)? Выполнено ли оно по концам линий? Какой грунт? Я у себя в кооперативе делал все для себя и с душой. Поэтому под каждым абонентским столбом - контур для деления ноля (от 8-9 до 28-30 Ом). На концах линий - контуры, на которые посажен PEN - не больше 12 Ом каждый, а пара доходит до 4 Ом. Имевшийся контур под КТП, дававший 12,5 Ом развит и дополнен 6-ю кольями по 4 м, в результате - 1,2 Ом (чистыми, при отсоединении от КТП). Общее сопротивление по PEN - даже измерять заленился... Его там с лупой искать надо будет. В таких условиях даже при радикальной разнице в нагрузке по фазам (в этом году собираюсь привести нагрузку к какой-то симметрии - потребители более-менее устаканились) - разница по фазам не превышает 15 Вольт.

0
Аватар пользователя
salabus

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

03.04.2018 в 19:15:10

Aтос, Да что Вы говорите??? А мужики-то и не знали! ©

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3590

03.04.2018 в 20:24:14

А редко кто понимает :flirt Перекосом фаз называют смещение нейтрали относительно её идеального положения Перекос фаз возникает на понижающей подстанции, в следствии её недостаточной мощности, ну или перегрузки отдельных линий. А про заземление это вы там ребятам в кооперативе рассказывайте.

0
Аватар пользователя
salabus

Местный

Регистрация: 20.10.2007

Рязань

Сообщений: 238

03.04.2018 в 20:52:20

Aтос, ай, спасибо, хорошо! А какую роль в этой векторной схеме играет глухозаземленная нейтраль, почему Вы запамятовали изобразить вектор N-N' (в данном случае - 0-0'), и из этого следует логичный вопрос: а как этот вектор описывается? Даю подсказку: будет ли перекос одинаковый при отсутствии глухого заземления нейтрали, при сопротивлении контура растеканию тока = 2 Ома и при сопротивлении растеканию 12 Ом? Так КУДА смещается нейтраль от ее "идеального" положения? Смещается на сколько? И от чего это зависит???

0