21.12.2012 в 18:22:58
Simbian написал : По идее оно не должно упасть? Циркуляция от насоса должна замкнуться на гидрораспред?
Если просто присоединить магистрали подачи и обратки к гидрострелке, то перепад Вы этим убъете. Соответственно нарушите циркуляцию у всего стояка или даже больше.
Нужно обеспечить ТОЛЬКО необходимое количество теплоносителя, проходящее через гидрострелку из магистрали подачи в магистраль обратки. НО НЕ БОЛЕЕ ТОГО! Т.е только то кол-во теплоносителя, которое содержить необходимое кол-во тепла, нужного для отопления только Вашей квартиры.
Легче всего осуществить установив на вход или выход гидрострелки автоматический регулятор расхода. Это наиболее правильное с технической точки зрения решение, жаль только что такой регулятор недешев. Кажется от 150 Евро. Надо зайти на сайт Данфоса, уточнить требуемую марку и ДУ, а потом на маркете посмотреть цены. Может и за 100 евриков можно найти.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2012 в 18:55:45
Inch1964 написал : Лучше действительно нарисуйте схему
Попытался изобразить, как смог, не обессудьте..
21.12.2012 в 19:22:53
Simbian написал : Попытался изобразить, как смог, не обессудьте..
Принципиально правильно нарисовали. Под прямоугольником с названием Данфос понимаете регулятор объема потока, или термовентиль или что?
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2012 в 19:23:59
Simbian, вот сюда еще зайдите. Как раз обсуждаем гидрострелку. -
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2012 в 19:56:06
Inch1964 написал : Под прямоугольником с названием Данфос понимаете регулятор объема потока
Регулятор. Был установлен застройщиком. Оставил его, добавил только краны шаровые. И конвекторы (уродско выглядели) сменил на алюминиевые батареи. Получается я удлинил путь теплоносителю. Ремонт уже сделан, хочу обойтись малой кровью при переделке. В идеале конечно индивидуальное отопление бы, может когда нибудь и сделаю. По ссылке сейчас гляну что там
21.12.2012 в 20:05:22
Simbian, по хорошему нужен вот такой -
Скорее всего на один радиатор будет достаточно DN10 -
Для справки. Комбинированные, AB-QM Клапан AB-QM – автоматический балансировочный клапан, стабилизатор расхода. Основные области применения: ограничение и стабилизация расхода в системах с постоянными гидравлическими характеристиками, например в однотрубных стояках систем отопления или в системах холодоснабжения установок кондиционирования воздуха. Настройка клапана на ограничение максимального расхода предельно проста, не требует специальных инструментов и высококвалифицированного персонала. При установке на AB-QM электрического или термогидравлического привода к функции автоматического ограничителя расхода добавляется функция регулирующего клапана. Основные области применения: автоматическое регулирование температуры в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. За счет встроенного регулятора перепада давлений, который поддерживает постоянный перепад на регулирующем клапане внезависимости от колебаний давления в трубопроводной сети, достигается стабильность регулирования во всем диапазоне загрузок системы.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2012 в 20:17:12
Simbian, но в принципе можно поставить и просто балансировочный клапан для радиаторов (для обратки) на ДУ 20 (3/4") и отрегулировать проток теплоносителя через гидрострелку с его помощью.
Более хороший вариант, поставить термоклапан Danfoss RTD-N (имеется преднастройка) или RTD-G в том случае, когда циркуляция в магистралях уже совсем в усмерть убитая (т.е слабый перепад давлений между подачей и обраткой).
С газовым термоэлементом (термоголовкой). Тогда в зависимости от температуры воздуха в комнате, где установлен термоэлемент, в гидрострелку будет происходить подмес горячей воды из магистралей. Когда же заданная температура будет достигнута, термовентиль будет постепенно прикрывать поток теплоносителя из магистралей в Вашу гидрострелку, до тех пор, пока термоэлемент не начнет приоткрывать термовентиль при охлаждении воздуха в помещении.
Насос же можно самый слабый. Он будет только гонять по внутреннему кольцу теплоноситель. Т.е только через гидрострелку и Ваш радиатор (ры).
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2012 в 20:22:41
Inch1964 написал : когда циркуляция в магистралях уже совсем в усмерть убитая (т.е слабый перепад давлений между подачей и обраткой).
Скорее всего так и есть, многие жильцы снимали или рассверливали установленные застройщиком данфосы. В этом году батарея прогревается меньше половины, первые годы было намного теплее. Danfoss RTD-N похоже такой и стоит сейчас, ручной регулировки.
21.12.2012 в 20:51:10
Simbian написал : Скорее всего так и есть, многие жильцы снимали или рассверливали установленные застройщиком данфосы. В этом году батарея прогревается меньше половины, первые годы было намного теплее. Danfoss RTD-N похоже такой и стоит сейчас, ручной регулировки.
Тогда придется ставить Danfoss RTD-G. У него наибольший проход среди мне известных. Его даже на гравитационные системы (естественной циркуляции) с обычными котлами типа АОГВ ставят, когда в системе вообще нет насоса.
Старый купил бы у Вас по сходной цене.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.
21.12.2012 в 21:02:18
Inch1964 написал : Тогда придется ставить Danfoss RTD-G. У него наибольший проход среди мне известных. Его даже на гравитационные системы (естественной циркуляции) с обычными котлами типа АОГВ ставят, когда в системе вообще нет насоса.
Старый купил бы у Вас по сходной цене.
После НГ начну эксперименты с "гидрострелкой". Можете набросать вариант с 63 ПП? Расстояние между точками входа с магистрали буду делать 51см, по отводам от стояка. А вот на батарею отводить лучше с краев конструкции? Или? В Пензе бываю иногда (Арбеково новое), если все получится - буду переделывать не один стояк, освободившиеся данфосы завезу. Но им уже 6 лет.
21.12.2012 в 21:34:24
Simbian, приходилось Данфосы и 8 летней давности видеть. В прекрасном состоянии, хотя и стояли на ЦО. Плюс они еще и ремонтопригодны, в отличие от большинства других фирм.
Гидрострелку могу и спаять если хотите. По бартеру. Я Вам гидрострелку паяю, а Вы мне вместо оплаты наконечники для вварных седел на ППР и просто наконечники на 63 мм Дитроновские. Ими же и сделаю. Давно хотел наконечники для вварных седел купить, да заказов таких нет теперь. А тут случай заиметь в коллекцию.
Если заинтересовались в каком либо плане - пишите в личку. Дам телефон - созвонимся.
Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.