Simbian написал : По идее оно не должно упасть? Циркуляция от насоса должна замкнуться на гидрораспред?
Если просто присоединить магистрали подачи и обратки к гидрострелке, то перепад Вы этим убъете. Соответственно нарушите циркуляцию у всего стояка или даже больше.
Нужно обеспечить ТОЛЬКО необходимое количество теплоносителя, проходящее через гидрострелку из магистрали подачи в магистраль обратки. НО НЕ БОЛЕЕ ТОГО! Т.е только то кол-во теплоносителя, которое содержить необходимое кол-во тепла, нужного для отопления только Вашей квартиры.
Легче всего осуществить установив на вход или выход гидрострелки автоматический регулятор расхода. Это наиболее правильное с технической точки зрения решение, жаль только что такой регулятор недешев. Кажется от 150 Евро. Надо зайти на сайт Данфоса, уточнить требуемую марку и ДУ, а потом на маркете посмотреть цены. Может и за 100 евриков можно найти.