tsv написал:
Интересно взглянуть на внутренности оных...
Я их еще не разбил, и, думаю, в ближайшее время не выйдет - свободное время все расписано :(
У Extech SD800 датчик CO2 стоит ZyAura ZG01A-M (у меня ссылка сейчас не работает, но раньше была жива - может починят). А Rotronic CL11 вроде как разбирали в теме выбора CO2 метра на хоботе.
Leonsio написал:
Что лучше ваш rotronic или amprobe 200?
Если честно, то уже затрудняюсь сказать. На сколько я понимаю, Amprobe CO2-200 делает кто-то другой (этот корпус я часто видел, когда выбирал себе CO2 метр - скорей всего AZ Instruments), и его в сером цвете можно купить на том же али экспрессе/ибее. Там народ их по внешнему виду/характеристикам находит - может быть дешевле. Судя со сайту amprobe там ничего про логгинг не написано. А Rotronic CL11 есть возможность самостоятельно в свою память записать до 10 000 точек, а потом через usb слить на компьютер - это, например, немного меньше одной недели с записью раз в минуту. Для меня функция логинга была очень важна. Так что я вам могу порекомендовать почитать тему на хоботе по co2 метрам. Я когда последний раз выбирал прибор выбрал именно Rotronic CL11 и сейчас не жалею об этом, но причины почему я выбрал именно его я уже не помню, так как, несмотря на недавнюю покупку, я выбирал где-то полгода назад и уже успел забыть все детали.
На сколько я помню, народ в целом Rotronic CL11 довольны, хотя есть один отзыв об неожиданном отказе всех его датчиков.
dimonml написал:
...Для меня функция логинга была очень важна...
Полезно, но как сей девайс прикрутить к вентиляции, что бы управлял, да ещё и мониторил. Для управления, полагаю, ни как. Лично для меня бесполезный приборчик, ходить по комнатам и мерить, кто, сколько надышал, а затем, вентиляцию крутить, куда по больше, куда по меньше...
Куда лучше так, все зоны под контролем, и всё можно записать.
tsv написал:
Куда лучше так, все зоны под контролем, и всё можно записать.
Да, само собой, это совершенно другой уровень. Я просто решил пойти по другому пути - выбрать наиболее оптимальные режимы и их вручную (по таймеру) устанавливать. А чтобы понять что к чему, мне приборчик нужен. Так что, да, по сути - это как обычный термометр, который просто показывает циферки, с возможностью автономного логинка и не более того. Но он мне был очень нужен, чтобы понять что к чему и почему именно так.
Если Вас не затруднит - опишите пожалуйста подробно состав системы. Сами проектировали/устанавливали/программировали или обращались к специалистам? Какие трудности возникали в процессе эксплуатации? Не было желания (по прошествии некоторого времени) какие то моменты сделать иначе? Уточните по расходу электричества в зимнее время.
Спасибо за ликбез по датчикам, теперь стал понятен разброс цен на оные и недовольство пользователей дешевых китайских поделок. Теперь круг поиска необходимого сужается, но ценовая планка повышается. Для "ручных" измерителей действительно калибровка не представляет трудностей, но для датчика, как элемента системы автоматики, это мало приемлемо.
По температуре приточного воздуха - комфортную температуру можно будет установить уже в процессе эксплуатации. Поскольку раньше я с этим не сталкивался, то предположил что температура явно должна не быть отрицательной, но и сильно положительная тоже плохо (нечего у радиаторов отопления хлеб отбирать).
Кстати, а управление заслонками по датчикам присутствия никто не рассматривал? Понятно что это будет гораздо грубее чем по датчикам CO2, но как вариант... И как они интересно на наличие кота и его беготню по дому реагировать будут... :)
Огромное спасибо. Я так понимаю для моей задачи нужен AT-VLB-02-PID-NL-M1 (с PID выходом)? Но смотрю у него указана ABC калибровка (ABC Logic Self Calibration) - дважды за 14 дней поместите датчик на свежий воздух не менее чем на 4 часа. Собственно вопрос - это требуется только единожды при установке датчика (это нормально, или это периодический процесс (а это уже не очень)? Можете по его стоимости и примерному сроку службы также сориентировать, чтобы затраты приблизительно прикинуть можно было? Поделитесь оптимальными местами для установки датчиков CO2.
dinosaur написал:
Когда синтетику одеваю/снимаю, после этого током бьюсь.
Меньше 20%.
Взял приборчик, поигрался. Вы оказались близки к истине - от 27 до 22 % намерил в разных частях квартиры. Парящая пыль получила свое логическое объяснение. В свете этого, действительно применение гидрорегулируемых клапанов для регулировки притока не лучшая идея.
Соответственно рискну задать извечные русские вопросы "кто виноват?" и "что делать"? Бытовая логика подсказывает, что увеличив приток (за окном то влажность 70%) мы поправим ситуацию, но подозреваю что и тут не все так просто?
Проштудировал сегодня сайт Бризарт и то что написали в теме другие частники дискуссии, в результате чего мои хотелки значительно трансформировались. Набросал "мажорскую" концепцию (мажорскую - из за получающейся стоимости):
От системы требуется - принудительная подача, очистка, предварительный подогрев до ~+10-+15 (основной водяной + электрический для предотвращения размораживания водяного теплообменника) и увлажнение воздуха. Регулировка притока по содержанию CO2 раздельно по каждой комнате. Возможность настройки системы через интернет.
В первом приближении я систему вижу как Breezart 550 Lux установленную на балконе, следом за ней - Filter-Case-500 c фильтром F7-Fine, далее воздуховод заводим в квартиру, где в нише монтируется водяной канальный теплообменник (что-то типа РВАНС 160-2-2,5) с обвязкой, за ним в этой же нише увлажнитель Breezart 550 Humi EL / 0-1,2, далее камера 550 DIST-4-4-24 (с фильтром F7-Carbon), откуда отдельными линиями идет разводка по комнатам (по одной линии в спальню и кабинет, две линии в гостиную (размер у нее большой). Датчики температуры/влажности/CO2 устанавливаются в каждой комнате (что то из этого - http://www.atal.nl/07-co2-metersair-quality/21_temperature-rh-co2 ) и подключаются к центральному пульту управления Breezart. Удаление грязного воздуха через штатную систему вентиляции благодаря создаваемому приточкой подпору.
Какие вижу засады сходу:
Синхронное управление работы двух теплообменников (выставление приоритетов), т.к. электрический теплообменник встроенный в Breezart 550 Lux должен использоваться только при падении температуры ПОСЛЕ водяного теплообменника ниже порогового значения для исключения его разморозки – у нас в городе бывают ситуации, когда за окном уже хороший минус, а отопление еще не дали (и воды в системе нет, поэтому циркуляционный насос проблему не решит. Также когда за окном хорошо за -30, производительности водяного теплообменника может не хватать, нужно будет либо ограничивать приток воздуха, либо включать электрический подогрев).
Точки контроля температуры воздуха – одна на входе в канал (возможно с измерением влажности, для отображения на пульте), вторая после электрического теплообменника (исключение перегрева нагревающего элемента), третья – после водяного теплообменника или в камере (с измерителем влажности - исключение размораживания водяного теплообменника и собственно контроль температуры и влажности подаваемого воздуха).
Точки контроля давления (контроль загрязнения фильтров), поскольку их у нас три, то требуется три точки для этого, плюс одна в камере для работы VAV.
Необходимо предусмотреть канал для подключения вытяжного вентилятора в санузле (если создаваемого подпора будет недостаточно для нормального функционирования системы, а также запуска его при повышении влажности в санузле) – т.е. еще одно исполнительное устройство и один датчик.
dinosaur написал:
опишите пожалуйста подробно состав системы.
Система состоит из ПУ Breezart 1000 Mix с нагревателем 2.25 кВт. Канальный увлажнитель воздуха испарительного (адиабатического) типа от Циклона, а-ля FA6 от Munters (достался мне по случаю и в плачевном состоянии), изменены система и способ орошения соты, как результат, почти пятикратная экономия воды, отпала необходимость в пред нагревателе для поддержания заданного уровня влажности на выходе системы. Далее шумоглушитель и распред. камера. Ещё к каналу рециркуляции установки прирощен, без надобности простаивающий, мобильный кондиционер AEG.
dinosaur написал:
Сами проектировали/устанавливали/программировали
Сам, в программировании большую помощь оказал разработчик ПО установок.
dinosaur написал:
Какие трудности возникали в процессе эксплуатации?
Практически ни каких, небольшие заморочки с ПО, но разработчик оперативно реагировал.
dinosaur написал:
Не было желания (по прошествии некоторого времени) какие то моменты сделать иначе?
Нет.
dinosaur написал:
Уточните по расходу электричества в зимнее время.
Не зацикливался на этом и счётчик сбросил 31.12.2015 не посмотрев. На сей час накрутило 277кВт*ч. (уставка +17°C, максимальная степень рециркуляции 40%).
dinosaur написал:
Я так понимаю для моей задачи нужен AT-VLB-02-PID-NL-M1
Приведённый мною, для примера, сайт говорит о том, что Европа делается в Китае, мне эти датчики привезли из Поднебесной, под другим брендом, если закажете более 100 шт. наляпают любой Ваш. Похоже, что и Вентсу http://vents.ua/images/cat/640_1897_cat_file.pdf там же делают. Датчик имеет аналоговые выходы и/или цфровой modbus (зависит от заказанной модификации).
dinosaur написал:
дважды за 14 дней поместите датчик на свежий воздух не менее чем на 4 часа.
dimonml подробно описал как это делается, какого либо неудобства не вызывает.
dinosaur написал:
а управление заслонками по датчикам присутствия никто не рассматривал?
Рассматривал, отказался от затеи, как не нужной при наличии управления по СО2.
dinosaur написал:
Поделитесь оптимальными местами для установки датчиков CO2.
1,5м от пола " Не устанавливайте датчик рядом с диффузором или источником пара. Место установки датчика не должно подвергаться воздействию прямых солнечных лучей."
dinosaur написал:
Взял приборчик, поигрался. Вы оказались близки к истине - от 27 до 22 % намерил в разных частях квартиры.
Напишите температуру и влажность за бортом (можно посмотреть по интернету для вашего города) на момент замера, количество людей в помещении и температуру, наличие и использование газового оборудования - а мы прикинем какой у вас приток :)
И да, указанные проценты влажности можно измерить только гигрометром с емкостным датчиком влажности. С резистивным в таких условиях чушь пишут.
Бытовая логика подсказывает, что увеличив приток (за окном то влажность 70%) мы поправим ситуацию, но подозреваю что и тут не все так просто?
Я уже писал - почитайте что такое относительная и абсолютная влажность.
dinosaur написал:
для датчика, как элемента системы автоматики, это мало приемлемо.
Почему? Есть помещения, где люди находятся 7/24? ;) Приточка Вам не будет совсем останавливать вентиляцию при отсутствии людей, всего лишь уменьшать до минимума.
Почему? Есть помещения, где люди находятся 7/24? Подмигивание Приточка Вам не будет совсем останавливать вентиляцию при отсутствии людей, всего лишь уменьшать до минимума.
Кот одновременно находится везде, и объяснить ему что эта дверь должна быть закрыта потому что датчику нужно калиброваться - нереально ))) Насколько я понял - датчик не сам (автоматически) выбирает время для калибровки, а "подстраивает" тебя под то, что ему нужно калиброваться, и ты думаешь как ему обеспечить условия для калибровки в нужное ему время. Я слово "автоматика" понимаю не так - нажал кнопку и забыл. Через пол-года почистил/сменил фильтры и снова нажал кнопку и забыл. Иначе это называется "геморрой" )))