master.msk- Александр, свои суждения я высказывал исходя из первоначально предоставленных фото и то что ты показываешь "было ДО" конечно меняет представления, так почему было не сделать это сразу и снять сомнения... или как обычно интригуешь ? ;)
17.01.2016 в 14:53:46
master.msk- Александр, свои суждения я высказывал исходя из первоначально предоставленных фото и то что ты показываешь "было ДО" конечно меняет представления, так почему было не сделать это сразу и снять сомнения... или как обычно интригуешь ? ;)
17.01.2016 в 15:02:40
master.msk, я совсем запутался. Дренажный кран в фильтрах это продукт продавцов?
17.01.2016 в 18:02:45
master.msk написал: Но если кому непременно надо 100мкн фильтры, вопреки моим рекомендациям - пожалуйста
Жаль ваших Заказчиков. Вы ещё и отговариваете от установки 100мкм фильтров? Даже не знаю как это комментировать и нужно ли?! Аэратор в кране забивается - выкинуть! Арматура в унитазе ломается - смывать ведром! Клапан стиральной машины от окалин выходит из строя - стирать руками! :scare :scare :scare :applause: :applause: :applause:
17.01.2016 в 18:05:30
Вот это ахтунг. Последние две фотки вы вообще разделом попутали. Им сюда:
17.01.2016 в 19:24:52
san-therm написал: Вы ещё и отговариваете от установки 100мкм фильтров?
нос вырастет как у Буратино, если будете много врать: не царское это дело "отговаривать" Нужно делать так, как нужно. А как не нужно, делать не нужно! ;)
17.01.2016 в 19:56:05
san-therm, есть квартиры, где после моего монтажа 100мкн фильтры стоят безо всякой промывки и по пять лет и все работает, после этого утверждать, что они непременно необходимы...? не более чем "на всякий случай" и "порадовать Заказчика"...если он того желает... также массово установленные фильтры с "прямой промывкой" о чем говорят? то что они не нужны! потому как промывка не может быть "прямой", это фикция.
17.01.2016 в 20:18:53
master.msk, т.е. вы считаете, что 100 мкм фильтры нужны? (или нет?, утвердите свою позицию, т.к. она не понятна)
17.01.2016 в 20:27:37
san-therm написал: Вы человек, который всё делает не как у всех
Если исходить из этой логики - вы решили отказаться только по той причине, что все ставят
вы человек, который сначала соврет, потом исходя из этого, дальше развивает свою мысль
san-therm написал: master.msk, т.е. вы считаете, что 100 мкм фильтры нужны? (или нет?, утвердите свою позицию, т.к. она не понятна)
я не вижу объективных причин их ставить, как правило Есть конечно местные особенности...но это явно не в Москве, таких уже наверное районов нет, где не приходилось бы работать
17.01.2016 в 20:28:16
master.msk, У меня в квартире 15 лет все работает вообще без ничего. Наверное это говорит о том, что кроме крана и трубы ничего не нужно. Зачем же Вы разводите заказчика на редукторы, защиту от протечек и прочую нержавейку под пресс?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.