BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

15.01.2016 в 15:00:03

Проект, в котором указан АВ25А на кабель 3*2,5 не пройдёт, максимум 20А. Почему? Все прекрасно знают, именно из-за пресловутых ВТХ автоматики. Развили в теме спор воинствующих дилетантов(простите, дилетантов в проектировании электроустановок). Вопросы токов и сечений давно со всех сторон рассмотрены на форуме. Неча неокрепшие умы смущать! :yu:

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

15.01.2016 в 15:15:35

BARABAZ написал: Проект, в котором указан АВ25А на кабель 3*2,5 не пройдёт

практически в каждом первом случае проходит и вдруг не пройдет. как так?

0

человек-электрик

BARABAZ
BARABAZ
Местный

Регистрация: 25.08.2012

Выборг

Сообщений: 485

15.01.2016 в 15:54:01

jaja, Хотелось бы увидеть такой проект, прошедьший экспертизу.

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

15.01.2016 в 16:14:25

Alexey_Spb написал:

ebf написал: Димон114, Да такой же.Чего то Алексей Питерский не отвечает

Я в той теме писал о том, что если использовать ту же логику, по которой на 16-амперник следует не менее 2.5 квадрата, то на 32-амперник надо 10 квадратов (точнее, по расчетам получается 8, но таких кабелей нет).

Меня вот тоже почти сутки не было на форуме. Я может туплю. Ток, на который рассчитан кабель, прямо пропорционален его сечению. Тогда если на 16А - 2.5 квадрата, то на 32А - 5 квадратов. Откуда у Вас 10 получилось ?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.01.2016 в 16:20:31

BARABAZ написал: Проект, в котором указан АВ25А на кабель 3*2,5 не пройдёт, максимум 20А. Почему? Все прекрасно знают, именно из-за пресловутых ВТХ автоматики. Развили в теме спор воинствующих дилетантов(простите, дилетантов в проектировании электроустановок). Вопросы токов и сечений давно со всех сторон рассмотрены на форуме. Неча неокрепшие умы смущать! :yu:

дак я о том же .... Себе домой я вообще проводку четверкой сделал ( была в наличии ) всю вместе с светом ( дом деревянный ) и ав у меня в щите на розетки 16 ампер , на свет 6 и точка! Втыкаю что хочу , все работает и попрошу заметить кабель ну ни как не повредить токами при этом . ( кто-то подумает а нафига такое сечение- отвечу чтоб когда я спать ложился мне дурных мыслей в голову не лезло ) проэктант который ставит ав 25 на 3 на 2.5 , не проэктант , а идиот в полном смысле этого слова ! Он сам себе противоречит в этом случае . Потаму как с такой логикой ему кабель 3 на 2.5 не нужен вообще ! 3 на 1.5 хватит . И нечего действительно из пальца высасывать там где следует твёрдо знать что и как .

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

15.01.2016 в 16:54:31

BARABAZ написал: jaja, Хотелось бы увидеть такой проект, прошедьший экспертизу.

Хотелось бы добавить: НЕКОРУМПИРОВАННУЮ экспертизу.

0
siemens
siemens
Резидент

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

15.01.2016 в 17:22:20

SunFire написал:

Alexey_Spb написал:

ebf написал: Димон114, Да такой же.Чего то Алексей Питерский не отвечает

Я в той теме писал о том, что если использовать ту же логику, по которой на 16-амперник следует не менее 2.5 квадрата, то на 32-амперник надо 10 квадратов (точнее, по расчетам получается 8, но таких кабелей нет).

Меня вот тоже почти сутки не было на форуме. Я может туплю. Ток, на который рассчитан кабель, прямо пропорционален его сечению. Тогда если на 16А - 2.5 квадрата, то на 32А - 5 квадратов. Откуда у Вас 10 получилось ?

Не пропорционально. Я ж ссылки давал https://www.youtube.com/watch?v=F1MWbOdUovc https://www.youtube.com/watch?v=F1MWbOdUovc

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.01.2016 в 18:16:42

BARABAZ написал: Проект, в котором указан АВ25А на кабель 3*2,5 не пройдёт, максимум 20А. Почему?

Вы же сумеете в этом разобраться

0
Bladiclab
Bladiclab
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

15.01.2016 в 18:39:54

Давно своим мужикам на работе типа памятки сделал:

Рекомендуется делать так (в идеале): 1,5 кв.мм — автомат на 10 (А) – 2,2 кВт 2,5 кв.мм — автомат на 16 (А) – 3,5 кВт 4 кв.мм — автомат на 20 (25) (А) – 4,4 (5,5) кВт
6 кв.мм — автомат на 25 (32) (А) – 5,5 (7) кВт 10 кв.мм — автомат на 32 (40) (А) – 7 (8,8) кВт Предположим, что кабель сечением 2,5 кв.мм. защищен автоматом на 20 (А). Автомат 20 (А) не будет отключаться в течение часа, а по кабелю будет идти ток до 29 (А), который в значительной мере превышает его длительно-допустимый ток (25 А). Коэффициент перегрузки автоматического выключателя принимается равным на 15—20% больше рабочего тока. А «Условный ток не отключения» 1,13•In. «Условный ток отключения» 1,45•In. В пределах 60 мин. 10А - 11,3 - 14,5 16А - 18,1 - 23,2 25А - 28,3 - 36,1 32А - 36,2 - 46,4 40А - 45,2 - 58

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

15.01.2016 в 18:46:22

Bladiclab написал: который в значительной мере превышает его длительно-допустимый ток (25 А).

С чего вы взяли что он равен 25А?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.01.2016 в 19:08:00

ebf написал:

BARABAZ написал: Проект, в котором указан АВ25А на кабель 3*2,5 не пройдёт, максимум 20А. Почему?

Вы же сумеете в этом разобраться

послушайте вы с токами что таблице согласны? 31 ампер для кабеля в изоляции из пвх числа вам не о чем не говорят ? В вами предоставленной таблице ВОТ ТАКИМИ буквами написанно фактически что 25 ав не проходит на сечение 3 на2.5 !

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу