Давно своим мужикам на работе типа памятки сделал:
Рекомендуется делать так (в идеале):
1,5 кв.мм — автомат на 10 (А) – 2,2 кВт
2,5 кв.мм — автомат на 16 (А) – 3,5 кВт
4 кв.мм — автомат на 20 (25) (А) – 4,4 (5,5) кВт
6 кв.мм — автомат на 25 (32) (А) – 5,5 (7) кВт
10 кв.мм — автомат на 32 (40) (А) – 7 (8,8) кВт
Предположим, что кабель сечением 2,5 кв.мм. защищен автоматом на 20 (А). Автомат 20 (А) не будет отключаться в течение часа, а по кабелю будет идти ток до 29 (А), который в значительной мере превышает его длительно-допустимый ток (25 А).
Коэффициент перегрузки автоматического выключателя принимается равным на 15—20% больше рабочего тока.
А «Условный ток не отключения» 1,13•In. «Условный ток отключения» 1,45•In. В пределах 60 мин.
10А - 11,3 - 14,5
16А - 18,1 - 23,2
25А - 28,3 - 36,1
32А - 36,2 - 46,4
40А - 45,2 - 58