Alexey_Spb, Посмотрите чему равен I2

0
Олечка
Олечка
Местный

Регистрация: 19.03.2011

Электросталь

Сообщений: 844

14.01.2016 в 13:56:20

Alexey_Spb, Алексей, я не про джамшутизм. Допустим, мы делаем самый бюджетный проект электрики в квартире. (Статью написала на эту тему, но не отредактировала пока). Вопрос: в каких случаях целесообразно применить такое решение? Где мы существенно выиграем в технологии или значительно экономим средства? Хорошо, установили один АВ 25А на две или три комнаты (розетки), так в чем преимущество? Ладно, на плиту 5 кВт поставили 2,5 - что выиграли? Меня интересуют преимущества такого решения с точки зрения практики.

0
jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

14.01.2016 в 14:02:12

SB3 написал: Розетки рассчитаны на 16А макс., какой на них на фиг 25А АВ?) Выключатели на 10А макс, патроны ламп местами на 6А от силы, какие АВ 16А на это?)

то есть, чтобы включить в розетку торшер надо сначала поменять в щите 16-ти амперный автомат на 6-ти?

0

человек-электрик

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

14.01.2016 в 14:26:19

jaja написал:

Олечка написал: У CS статья была, кажется. Там про выбор номинала, кабели и характеристики автоматов.

давайте не будем оперировать досужими домыслами интернет специалистов, ок?

Я правильно понял, что Вы помимо того, что повсеместно ставите IEK, так ещё и на розетки/свет ставите 25/16 Ампер ?

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

14.01.2016 в 14:27:36

SB3 написал:

Розетки рассчитаны на 16А макс., какой на них на фиг 25А АВ?)

Ну это одна розетка на 16А. А мне скажут, что две розетки - это уже 32А ... :clapping

0
SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

14.01.2016 в 14:29:57

по поводу CS-CS.net он, без сомнения, грамотен, но через каждые два слова - мат, многими воспринимается несерьёзно.

0
Микитович
Микитович
Резидент

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

14.01.2016 в 14:32:38

SunFire написал: Можете ткнуть в линк на хорошую и понятную для чайников статью о том, что нельзя на 2.5 кв.мм. ставить автомат 25А, а на 1.5 кв.мм. - 16А ? Желательно с примерами пожаров.

Здесь, как говорится, лучше если оппонент не читал ни одной книжки, чем за всю жизнь прочел только одну. Примеры пожаров - нагоняние страху на дураков, хотя и говорят, что дурак страху не имеет. Для чайников пишут, вернее переписывают друг у друга, малограмотные манагеры от продажи. . Методика подбора простая. Берете таблицу допустимых токовых нагрузок провода для разных условий прокладки, при прокладке в штукатурке (низкая теплопроводность) применяете коэф. 0,7. Прикладываете таблицу время-токовых характеристик АВ с характеристиками B, C, D. Многие умники-спыцылысты даже не знают для чего на АВ указаны такие букоффки. (У всех нормальных производителей (именно производителей) электроустановочных изделий прямо на сайтах приводятся эти данные Выбираете максимальный ток потребления устройств на линии, которая будет защищаться АВ, (линия с одной или несколькими розетками). Прикладываете одно к другому и находите нужное. Перегрузочная способность провода. Ток нагревает провод. Медь плавится выше 1000 град, а у ПВХ изоляции предельная температура эксплуатации - 60. Поэтому силовые провода в штробах и не рекомендуют запенивать, должен быть теплоотвод. Если ПВХ качественная, то без перегрева прослужит и 50 и более лет.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.01.2016 в 14:44:52

Олечка,

Я таких преимуществ для быта не вижу.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

14.01.2016 в 14:46:01

SunFire написал: Я правильно понял, что Вы помимо того, что повсеместно ставите IEK...

нет, неправильно. мне не нравится, что на иэк необоснованно гонят. и все что было расценено моими оппонентами зедсь как реклама этого бренда, не более чем робкие просьбы подкрепить свои домыслы хоть чем либо. не быть голословными и привести аргументы.с моей стороны это всегда было ) в деятельности же (непосредственно) моей продукция эконом сегмента имеет совсем небольшой процент.

SunFire написал: ...так ещё и на розетки/свет ставите 25/16 Ампер ?

в этом нет необходимости, но 25-ти амперные автоматы установленные застройщиками, которые приводят в панический ужас чайников перечитавших интернетов, не несут в себе никакого криминала. Это нормально, но если вы считаете себя умнее проектировщиков и монтажников, умнее электриков которые обслуживают это электрохозяйство, для вас работают всякие электрошарлатаны которые и действующей электроустановки-то никогда не видели

0

человек-электрик

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.01.2016 в 14:49:25

Микитович написал:

SunFire написал: Можете ткнуть в линк на хорошую и понятную для чайников статью о том, что нельзя на 2.5 кв.мм. ставить автомат 25А, а на 1.5 кв.мм. - 16А ? Желательно с примерами пожаров.

Здесь, как говорится, лучше если оппонент не читал ни одной книжки, чем за всю жизнь прочел только одну. Примеры пожаров - нагоняние страху на дураков, хотя и говорят, что дурак страху не имеет. Для чайников пишут, вернее переписывают друг у друга, малограмотные манагеры от продажи. . Методика подбора простая. Берете таблицу допустимых токовых нагрузок провода для разных условий прокладки, при прокладке в штукатурке (низкая теплопроводность) применяете коэф. 0,7. Прикладываете таблицу время-токовых характеристик АВ с характеристиками B, C, D. Многие умники-спыцылысты даже не знают для чего на АВ указаны такие букоффки. (У всех нормальных производителей (именно производителей) электроустановочных изделий прямо на сайтах приводятся эти данные Выбираете максимальный ток потребления устройств на линии, которая будет защищаться АВ, (линия с одной или несколькими розетками). Прикладываете одно к другому и находите нужное. Перегрузочная способность провода. Ток нагревает провод. Медь плавится выше 1000 град, а у ПВХ изоляции предельная температура эксплуатации - 60. Поэтому силовые провода в штробах и не рекомендуют запенивать, должен быть теплоотвод. Если ПВХ качественная, то без перегрева прослужит и 50 и более лет.

Поясните пожалуйста откуда коэффициент 0.7 для штукатурки. Ведь в таблице уже есть закрытые условия прокладки ккоторым относится и штукатурка.

К тому же B,C,D - характеристики магнитного расцепителя, которые не имеют никакого отношения к выбору сечения кабеля. Коэффициенты срабатывания теплового расцепителя у бытовых автоматов одинаковые.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

SunFire
SunFire
Резидент

Регистрация: 05.11.2009

Москва

Сообщений: 1599

14.01.2016 в 14:49:33

jaja, на самом деле в форумах иногда приходится немножко провоцировать оппонентов, чтобы обсуждение шло активнее. Не принимайте близко к сердцу.