14.01.2016 в 20:06:27
jaja написал:
Alexey_Spb написал: так от застройщика и так по факту полторашка, хот я на ней написано что она честная 2.5
кабель же не в гаражах сделан а в обязательном порядке имеет сертификат тс. что там как и откуда исчерпывающе описано на предыдущих страницах. не надо ничего додумывать )
Да сертификат это ДОКУМЕНТ. сейчас работаю в новостройках ВЕСЬ кабель с сертификатами (другой запрещен) на всех написано гост, сечения и тд. Но ВЕСЬ кабель заниженного сечения 35 легко влазит в 25 наконечник :). FRLS настоящий, специально не мерил, но по ощущениям очень похож. А насчет сколько держит какой кабель. Видел как из телефонного полевика сделали переноску и включали по 2 перфоратора и большую болгарку, работало все нормально (только кабель немного дымился :) ). Т.е. можно голову не морочить и на всю квартиру шлейфом кидать телефонный кабель, будет офигенная экономия. И главное после этого заклеить все обоями по 5-10 тыс для полной экономии. А потом ныть на форуме про новую проводку которая сгорела через неделю после заселения
14.01.2016 в 20:28:23
Я свои пять копеек в тему вставлю ! Втх неотключения 1.45 при 30 градусах Цельсия ! При изменении температуры втх изменяется ! Поэтому нельзя точно сказать какое втх неотключения у ав находящегося в коридорном или квартирном щите ну скажем при 18-20 градусах ! Дальше все перешитываем делаем вывод 16 ампер на кабель 3на 2.5 и 10 ампер на кабель 3 на 1.5 !
14.01.2016 в 20:54:46
Димон114 написал: Я свои пять копеек в тему вставлю ! Втх неотключения 1.45 при 30 градусах Цельсия ! При изменении температуры втх изменяется ! Поэтому нельзя точно сказать какое втх неотключения у ав находящегося в коридорном или квартирном щите ну скажем при 18-20 градусах ! Дальше все перешитываем делаем вывод 16 ампер на кабель 3на 2.5 и 10 ампер на кабель 3 на 1.5 !
Она не только от внешней температуры меняется, но и от наличия других автоматов под нагрузкой рядом и об этом явно пишет производитель (хотя это все одного дерева яблоки).
Но мы берем стандартные условия.
14.01.2016 в 20:59:12
Димон114 написал: Втх неотключения 1.45 при 30 градусах Цельсия !
5.2.2 Номинальный ток (ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока)
Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха.
Стандартная контрольная температура окружающего воздуха 30 °С. Если для данного выключателя используется другое значение контрольной температуры окружающего воздуха, необходимо учитывать ее влияние на защиту кабелей от перегрузки, поскольку это тоже зависит от контрольной температуры окружающего воздуха согласно монтажным правилам.
Примечание - В качестве контрольной температуры для защиты кабелей от перегрузок принята температура 25 °С согласно ГОСТ Р 50571.
человек-электрик
14.01.2016 в 21:02:25
Димон114, Alexey_Spb, Можно вопрос? На 32А автомат ,вы берёте кабель 6мм?
14.01.2016 в 21:09:38
ebf написал: Димон114, Alexey_Spb, Можно вопрос? На 32А автомат ,вы берёте кабель 6мм?
я да ! А вы? Какой кабель используете под такие токи ?
14.01.2016 в 21:17:15
Димон114, Да такой же.Чего то Алексей Питерский не отвечает
14.01.2016 в 21:39:24
:D
14.01.2016 в 21:50:10
По теме : я на кабель 3 на 2.5 ставлю автомат на 16 ампер ! 16 ампер достаточно для бытовых розеток ! ( линий кладу сколько необходимо ) кто считает что на 25 ампер можно вешать кабель 3 на 2.5 , то в таком случае на кабель 3 на 1,5 можно вешать 16 амперный автомат ! Дак вот , сторонники 25 ав на кабели 3 на 2.5 подилитесь секретом зачем вам кабель 3 на 2.5 !
14.01.2016 в 21:57:45
ebf написал: Димон114, Да такой же.Чего то Алексей Питерский не отвечает
Просто у Алексея Питерского наверняка кроме писанины на форуме, есть еще много других дел.
Кстати, уже после вашей регистрации была тема, где очень подробно обсуждался вопрос касательно сечения на мощные варочные панели. Вы, к сожалению, не поискали.
Я в той теме писал о том, что если использовать ту же логику, по которой на 16-амперник следует не менее 2.5 квадрата, то на 32-амперник надо 10 квадратов (точнее, по расчетам получается 8, но таких кабелей нет).
В итоге получается что для варочной и мощных проточников мы все отступаем от этого правила и я в том числе, прокладывая кабель 6 квадратов.
Впрочем, есть пара квартир куда я в начале работ по электромонтажу 10 на плиту поставил, о чем не жалею. Хотя это теперь кажется максимализмом.
Предвидя ваше предположение по поводу вывернутых нахрен клеммников панели, скажу что там заказчики не пожалели денег на хорошие 32-амперные розетки.
А теперь - к чему был данный вопрос?
14.01.2016 в 22:04:29
Я в свое время утилитку написал для проектов электроснабжения, которая рассчитывает щитки. Она пользуется как раз логикой, назовем ее "2.5 на 16", вы поняли о чем я. Все время, зараза, на 7.2-киловаттные варочные ставит кабель 10 квадратов, приходится допиливать ручками.
14.01.2016 в 22:07:15
Alexey_Spb написал: Я в той теме писал о том, что если использовать ту же логику, по которой на 16-амперник следует не менее 2.5 квадрата, то на 32-амперник надо 10 квадратов (точнее, по расчетам получается 8, но таких кабелей нет).
Вы всегда отличались умом и сообразительностью.Вы чётко поняли на что я намекаю.
Alexey_Spb написал: Но тут мы все отступаем от этого правила и я в том числе
Неа вы не отступаете от правила,вы просто начинаете использовать правила и расчёты ,которыми принято пользоваться.Согласитесь,что же это за ПУЭ такое,если такие не стыковки
14.01.2016 в 22:08:20
SunFire написал: для 2,5кв.мм - не предел, допустимая токовая нагрузка, причем длительная, для этого кабеля 36А (ГОСТ Р 53769-2010),
На работе тепловая пушка 30 кВт подключена проводом ПВС 5 х 4мм2 к автомату C32... Автомат держит... Провод ощутимо тёплый 2,5мм2 при токе 36А будет горячим...
14.01.2016 в 22:09:39
Alexey_Spb написал: Она пользуется как раз логикой, назовем ее "2.5 на 16", вы поняли о чем я. Все время, зараза, на 7.2-киловаттные варочные ставит кабель 10 квадратов, приходится допиливать ручками.
А вы попробуйте посчитать согласно ГОСТу и МЭК и всё сойдётся
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу