14.01.2016 в 20:54:46

Димон114 написал: Я свои пять копеек в тему вставлю ! Втх неотключения 1.45 при 30 градусах Цельсия ! При изменении температуры втх изменяется ! Поэтому нельзя точно сказать какое втх неотключения у ав находящегося в коридорном или квартирном щите ну скажем при 18-20 градусах ! Дальше все перешитываем делаем вывод 16 ампер на кабель 3на 2.5 и 10 ампер на кабель 3 на 1.5 !

Она не только от внешней температуры меняется, но и от наличия других автоматов под нагрузкой рядом и об этом явно пишет производитель (хотя это все одного дерева яблоки).

Но мы берем стандартные условия.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

jaja
jaja
Резидент

Регистрация: 12.05.2008

Ярославль

Сообщений: 4328

14.01.2016 в 20:59:12

Димон114 написал: Втх неотключения 1.45 при 30 градусах Цельсия !

5.2.2 Номинальный ток (ГОСТ Р 50345-2010 (МЭК 60898-1:2003) Аппаратура малогабаритная электрическая. Автоматические выключатели для защиты от сверхтоков бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Автоматические выключатели для переменного тока)

Установленный изготовителем ток, который выключатель способен проводить в продолжительном режиме (см. 3.2.14) при указанной контрольной температуре окружающего воздуха.

Стандартная контрольная температура окружающего воздуха 30 °С. Если для данного выключателя используется другое значение контрольной температуры окружающего воздуха, необходимо учитывать ее влияние на защиту кабелей от перегрузки, поскольку это тоже зависит от контрольной температуры окружающего воздуха согласно монтажным правилам.

Примечание - В качестве контрольной температуры для защиты кабелей от перегрузок принята температура 25 °С согласно ГОСТ Р 50571.

0

человек-электрик

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.01.2016 в 21:02:25

Димон114, Alexey_Spb, Можно вопрос? На 32А автомат ,вы берёте кабель 6мм?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.01.2016 в 21:09:38

ebf написал: Димон114, Alexey_Spb, Можно вопрос? На 32А автомат ,вы берёте кабель 6мм?

я да ! А вы? Какой кабель используете под такие токи ?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.01.2016 в 21:17:15

Димон114, Да такой же.Чего то Алексей Питерский не отвечает

0
masana
masana
Резидент

Регистрация: 30.01.2010

Москва

Сообщений: 1226

14.01.2016 в 21:39:24

:D

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.01.2016 в 21:44:39

masana написал: :D

чегоси ржем ?

0
Димон114
Димон114
Резидент

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

14.01.2016 в 21:50:10

По теме : я на кабель 3 на 2.5 ставлю автомат на 16 ампер ! 16 ампер достаточно для бытовых розеток ! ( линий кладу сколько необходимо ) кто считает что на 25 ампер можно вешать кабель 3 на 2.5 , то в таком случае на кабель 3 на 1,5 можно вешать 16 амперный автомат ! Дак вот , сторонники 25 ав на кабели 3 на 2.5 подилитесь секретом зачем вам кабель 3 на 2.5 !

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.01.2016 в 21:57:45

ebf написал: Димон114, Да такой же.Чего то Алексей Питерский не отвечает

Просто у Алексея Питерского наверняка кроме писанины на форуме, есть еще много других дел.

Кстати, уже после вашей регистрации была тема, где очень подробно обсуждался вопрос касательно сечения на мощные варочные панели. Вы, к сожалению, не поискали.

Я в той теме писал о том, что если использовать ту же логику, по которой на 16-амперник следует не менее 2.5 квадрата, то на 32-амперник надо 10 квадратов (точнее, по расчетам получается 8, но таких кабелей нет).

В итоге получается что для варочной и мощных проточников мы все отступаем от этого правила и я в том числе, прокладывая кабель 6 квадратов.

Впрочем, есть пара квартир куда я в начале работ по электромонтажу 10 на плиту поставил, о чем не жалею. Хотя это теперь кажется максимализмом.

Предвидя ваше предположение по поводу вывернутых нахрен клеммников панели, скажу что там заказчики не пожалели денег на хорошие 32-амперные розетки.

А теперь - к чему был данный вопрос?

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.01.2016 в 22:04:29

Я в свое время утилитку написал для проектов электроснабжения, которая рассчитывает щитки. Она пользуется как раз логикой, назовем ее "2.5 на 16", вы поняли о чем я. Все время, зараза, на 7.2-киловаттные варочные ставит кабель 10 квадратов, приходится допиливать ручками.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

14.01.2016 в 22:07:15

Alexey_Spb написал: Я в той теме писал о том, что если использовать ту же логику, по которой на 16-амперник следует не менее 2.5 квадрата, то на 32-амперник надо 10 квадратов (точнее, по расчетам получается 8, но таких кабелей нет).

Вы всегда отличались умом и сообразительностью.Вы чётко поняли на что я намекаю.

Alexey_Spb написал: Но тут мы все отступаем от этого правила и я в том числе

Неа вы не отступаете от правила,вы просто начинаете использовать правила и расчёты ,которыми принято пользоваться.Согласитесь,что же это за ПУЭ такое,если такие не стыковки

0