Аватар пользователя
Lukich87

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 17

20.01.2016 в 14:12:49

#5521109

Пытался я изобразить вот такую конструкцию:

В итоге, при попытке вставить 110 трубу, треснул отвод в стояке, вот таким образом:

Как это можно исправить без замены всего стояка? П.с. движок форума зачем-то перевернул фотографии при просмотре в теме. Не могу понять, как их развернуть нормально. Подскажите, кто в курсе При открытии в отдельной вкладке они просматриваются нормально

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108826

20.01.2016 в 14:16:14

#5521116

Если осталось за что зацепиться, то срезать остальной раструб и использовать резиновый манжет + два хомута - на стояк и на трубу

0
Аватар пользователя
Lukich87

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 17

20.01.2016 в 14:26:10

#5521127

BV, Там рядом, справа отвод на ванную, который чем-то замазан твердым (видимо текло когда-то). Боюсь там что-то срезать Вообще были мысли вставит трубу в отвод, приклеить отломанные кусок эпокспидкой трубе (или еще чем влагостойким) и изолироваться все это термоусадкой с клеевым слоем. Вот только не могу найти в розничной продаже термоусадки такого диаметра...

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108826

20.01.2016 в 14:49:42

#5521152

Lukich87, Если ремонт и на отводе ванной текло - то лучше разобрать и сделать как следует. Если зашьете короб и потом потечет - будет много хуже. Приклеить эпоксидкой - не вариант - отломится опять. Термоусадкой тоже так себе решение. Как надежнее - я написал.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

20.01.2016 в 15:01:47

#5521172

Решал такую проблему, вставив в срезанный раструб вот такую манжету, "не по назначению": http://tomsk.sibsk.com/d/284670/d/image_133.jpg Узкая часть проталкивается в сужение, оставшееся от расколотого раструба. Только обязательно намертво крепить отходящую трубу, малейшая подвижка может привести к течи.

0
Аватар пользователя
san-therm

Местный

Регистрация: 24.07.2014

Москва

Сообщений: 1537

20.01.2016 в 15:17:58

#5521191

Lukich87, чугун очень хорошо дружит с цементом. Очищаете раструб. Берёте марлю (бинт), вымачиваете в цементной гидроизоляции и плотно оборачиваете раструб несколькими слоями.

На Ваш век хватит.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108826

Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

20.01.2016 в 15:27:31

#5521201

san-therm,

san-therm написал: Очищаете раструб. Берёте марлю (бинт), вымачиваете в цементной гидроизоляции и плотно оборачиваете раструб несколькими слоями.

На Ваш век хватит.

Перед этим вставьте в чугунину короткую трубу с раструбом, сама труба чтобы плотно села к чугунному сужению, чеканьте и бандажьте цементной смесью, лучше всего анкерной смесью Церезит СХ-5. Вместо ХБ бинта применять капроновый эластичный, или капроновую тюль. И слой бандажа не менее 1-2 см.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108826

20.01.2016 в 15:40:23

#5521218

Микитович написал: Перед этим вставьте в чугунину короткую трубу с раструбом, сама труба чтобы плотно села к чугунному сужению, чеканьте и бандажьте цементной смесью,

пластик в жестком соединении - расширение сужение от температуры. Может несколько тонких резиновых колечек на пластиковую трубу одеть перед замоноличиванием? Хуже не будет точно.

Еще вариант из чего сделать бандаж - стеклосетка штукатурная + сх5 как сказано выше

0
Аватар пользователя
Lukich87

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 17

20.01.2016 в 16:43:03

#5521297

san-therm написал: Lukich87, чугун очень хорошо дружит с цементом.

Стояк пластиковый. Дом 78 года. Только с современными пластиковым трубами совмещается плохо, там зауженный диаметр, что у 110, что у 50 отводов. Современные трубы входят с трудом даже без резинового уплотнителя (который там очень "дубовый", жесткий, а современные туда не поставить)

0
Аватар пользователя
Lukich87

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 17

20.01.2016 в 16:44:23

#5521300

BV написал: Lukich87, вам нужно примерно то, что на картинке вверху слева

Попробую сделать так, если там есть, за что зацепиться. Сейчас как раз туда поеду, гляну

0
Аватар пользователя
Lukich87

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 17

20.01.2016 в 16:50:31

#5521312

BV написал: Если ремонт и на отводе ванной текло - то лучше разобрать и сделать как следует. Если зашьете короб и потом потечет - будет много хуже.

Согласен, но это в идеале. Сейчас на это нет ни денег, ни времени, к сожалению. А зашивать наглухо я не буду, сделаю короб и пластиковых панелей, которые легко разобрать, если что. Я вообще против глухого зашивания стояков) Чисто гипотетически можно заставить УК заменить стояк ,за их счет, т.к. это общедомовое имцщество. Но чтобы заставить их это сделать, уйдет много времени и нервов и бюрократической возни

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 108826

20.01.2016 в 16:54:25

#5521317

Lukich87 написал:

san-therm написал: Lukich87, чугун очень хорошо дружит с цементом.

Стояк пластиковый. Дом 78 года. Только с современными пластиковым трубами совмещается плохо, там зауженный диаметр, что у 110, что у 50 отводов. Современные трубы входят с трудом даже без резинового уплотнителя (который там очень "дубовый", жесткий, а современные туда не поставить)

"Ааааа, вон оно что, Михалыч" :) Все-то думали, что чугун.... А это старая система СССР с диаметрами 48мм и 108мм Лекарство тут http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f66=%CF%E5%F0%E5%F5%EE%E4%ED%E8%EA%E8&cPath=47_162

Старые резиновые манжетами однозначнно выбрасывать и заменить новыми http://www.san-detal.ru/products_filter.php?f66=%CA%EE%EB%FC%F6%E0&cPath=47_162

Отломленный кусок раструба конечно можно попытаться восстановить - вдавить паяльником металлическую сеточку и сверху наплавить пластик - но уж крайне геморройно сделать это не снимая крестовины. А если снять, то проще поставить новую http://www.san-detal.ru/krestovina-dvuhploskostnaja-pravostoronnjaja-10810848-mm-90gradusov-p-1721.html

Кстати, сделайте фото всего стояка... ИМХО проще и надежнее заменить крестовину на новую, чем мучаться с хомутами..... этож НЕ ЧУГУН.

0
Аватар пользователя
Lukich87

Местный

Регистрация: 19.11.2014

Москва

Сообщений: 17

20.01.2016 в 17:41:02

#5521366

BV написал: Отломленный кусок раструба конечно можно попытаться восстановить - вдавить паяльником металлическую сеточку и сверху наплавить пластик - но уж крайне геморройно сделать это не снимая крестовины. А если снять, то проще поставить новую

Боюсь, что снять ее тоже будет геморройно...

BV написал: Кстати, сделайте фото всего стояка...

Вот еще пару фоток, это я временно залепил. Когда доеду, еще пофоткаю

0
Аватар пользователя
Микитович

Местный

Регистрация: 23.10.2011

Киев

Сообщений: 7073

20.01.2016 в 18:59:23

#5521441

Lukich87, Померяйте внутренний диаметр чугунки, именно входа после раструба. Похоже что там 91-92 мм. Тогда можно в нее вставить ПП D90 с фитингами а к седалищу подключиться фитингом для подвесных унитазов. ПП D90 вставить до выглядывания внутреннего отверстия чугуниевого стояка, проще будет уплотнится-зачеканиться, расколотый раструб просто даст дополнительное крепление. ПП D90 можно заказать через представительство Остендорфа, цена чуть меньше чем на 110.