Mazayac написал: В тазик его и алебастра туда намешать.

Так никаких сантехников не напасёшься :) Ну там основная мотивация, мол тесно, мало места, не к чему крепить. Понять бы ещё цель её закрепления. Полностью обездвижить? Исключив в том числе перемещения вдоль оси трубы? Труба лежит на полу, справа и слева по сути будет зажата листами гипсокартона, сверху можно ограничить хоть элементами алюминиевого профиля. По идее, этого должно быть достаточно, если нужно оставить возможность перемещений вдоль оси. Если нет, то надо с хомутами мутить. Или в пол под трубой их крепить, или ставить с одной сторны листы ГКЛ и к ним, или опять же - перемеычки из профиля и к ним. Без понимания цели бессмысленно выбирать средства. По поводу сброса из подрывника - отбой, я чёт перемудрил. Сам предохранительный клапан будет смонтирован на узле ввода, а не у водогрея, т.е. в непосредственной близости от специально предусмотренного отвода с сухим сифоном хепво, куда и будет сбрасываться дренаж вместе со сбросом из фильтров через тройник.

0
Аватар пользователя
Micik

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Рязань

Сообщений: 124

01.03.2016 в 23:32:35

Mazayac, вы тут в соседней теме инструкции по монтажу канальи упоминаете. А не подскажете точнее куда посмотреть? А то ж будет на алебастре настаивать, чует моё сердце, а мне и аргументировать нечем :)

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2016 в 09:13:06

Канализационные трубы при сборке не должны собираться плотно встык: каждая из раструба обратно на сантиметр вытягивается - для возможности температурных деформаций. Крепления (как минимум одно жёсткое сразу под раструбом) удерживают трубы от возможного дальнейшего провисания с образование контруклонов и/или от расстыковки в результате тех же провисаний и знакопеременеых температурных деформаций.

Что-то навскидку нормальных "жирных" документов не нашёл, вот тут кратко от Остендорфа.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16670

02.03.2016 в 13:14:57

Micik, очень "жесткая" стенка, там где 110 труба Там же кухня будет, наверняка подвесные шкафчики?

Mazayac написал: каждая из раструба обратно на сантиметр вытягивается - для возможности температурных деформаций.

А отводы? Не страшно, если на 6 раструбах труба съедет совсем и не вернется после окончания воздействия высоких температур, повлекших деформацию?

0
Аватар пользователя
Micik

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Рязань

Сообщений: 124

02.03.2016 в 14:25:43

Mazayac написал: нормальных "жирных" документов не нашёл

Так даже лучше. Краткость - сестра таланта. Спасибо!

0
Аватар пользователя
Micik

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Рязань

Сообщений: 124

02.03.2016 в 14:32:43

master.msk написал: не страшно, если на 6 раструбах труба с,едет совсем

Как я понимаю, если фиксировать жёстко под каждым раструбом, как написал Mazayac, то перемещение не будет накапливаться, если вы об этом.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

02.03.2016 в 14:50:45

master.msk, и про отводы тоже всё написано. Что их допускается собирать без компенсационных зазоров (что логично: длина отвода такая, что никакой тепловой деформации при всём желании не получить). А вот труба, вставленная в отвод - уже с зазором. И она никуда не денется, если как положено стоит жёсткое крепление у её раструба.

0
Аватар пользователя
master.msk

Местный

Регистрация: 20.11.2008

Москва

Сообщений: 16670

02.03.2016 в 22:07:27

Mazayac, если уж досконально всему следовать, надо иметь ввиду верхние значения по температуре применения, на унитазе откуда горячая вода в 110 трубе? Сильно плотно не надо конечно, но не прям по 10 мм, где они там длинные прямые участки в хрущевках? А на поворотах оно и без того компенсируется.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

03.03.2016 в 04:25:57

master.msk написал: не прям по 10 мм

По хорошему надо зазор 10 мм на каждый погонный метр вставляемой трубы. Т.е. для 2 м трубы - зазор 2 см.

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

03.03.2016 в 07:10:20

psnsergey, рекомендация в 10 мм дана для любой длины трубы. Значит вплоть до 2м достаточно её.

0
Аватар пользователя
psnsergey

Местный

Регистрация: 03.12.2005

Владивосток

Сообщений: 7673

03.03.2016 в 08:21:32

Mazayac написал: Значит вплоть до 2м достаточно её.

При разнице температур 50 °C ПП труба расширяется на 7,5 мм каждый метр. Два метра - уже 15 мм. Конечно, чтобы до 70 °C всё прогрелось - редкий случай, но бывает и такое. Рассчитаны-то ПП трубы канализации до 90 °C.

0
Аватар пользователя
Micik

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Рязань

Сообщений: 124

04.03.2016 в 20:18:50

master.msk написал: , очень "жесткая" стенка, там где 110 труба

master.msk написал: Там же кухня будет, наверняка подвесные шкафчики?

В чтении доков и размышлениях о каналье пропустил ваш вопрос. Всё верно, это будет стена между санузлом и кухней. Да, на ней будут подвесные шкафчики со стороны кухни и максимум 50л бойлер со стороны туалета. Вопрос прочности этой стены конечно обсуждался и соответствующие решения были приняты. Помню, что упоминались: более частая обрешётка профилями для жёсткости стены; закладные из листа, кажется, ДСП не помню какой толщины для кухонной мебели и, возможно, двойной гипсокартон со стороны кухни. Надо уточнить у прораба.

0
Аватар пользователя
Micik

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Рязань

Сообщений: 124

04.03.2016 в 20:36:24

Ну и наконец, нарисовался узел ввода у меня )

0
Аватар пользователя
Micik

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Рязань

Сообщений: 124

10.03.2016 в 16:31:43

Новое предложение от санты, "от которого трудно отказаться". Предлагается трубы в получившихся канавках тупо задуть пеной. Канавки выполнены в пеноплэксе и минвате. Небольшой участок в стене. Самый длинный прямой участок идёт в минвате и пеноплэксе - примерно 2.7м. Труба FV-Plast STABIOXY. Надо бы посчитать, но думаю, что при линейном расширении потянет за собой пену и растрескает штукатурку. Думаю, что правильнее таки обернуть трубу в какой-нить термофлекс, чтобы она могла в нём спокойно удлиняться-перемещаться. Или можно спокойно задуть пеной?

0
Аватар пользователя
Micik

Местный

Регистрация: 10.06.2015

Рязань

Сообщений: 124

12.03.2016 в 03:45:16

Тут в листовке величина теплового линейного расширения указана как 0,05 мм/м*С. Самый длинный участок примерно 2,9 метра. Не знаю какая температура теплоносителя в сезон - допустим 70С, при 20С в квартире. Тогда дельта температуры составит 50С. При таких исходных данных удлинение составит 7,25мм. Т.е. если я не ошибся в расчётах и правильно понимаю результат, то при таком перемещении труба, потянув за собой налипшую и затвердевшую пену, приведёт к появлению внутренних напряжений в штукатурке, уложенной по сетке поверх этой самой пены. Другими словами высока вероятность, что штукатурка даст трещины. Мои рассуждения верны или я заблуждаюсь?